狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單

  • 請教消防增壓水泵和氣壓供水設備的補水泵

    請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能

  • “增壓水泵的出水量”規范和條文是不是前后矛盾?

    《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋?.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思?大家都來談?wù)劇S纱艘甑膯栴}:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套?2.增壓設備是放在屋頂好,還是放在地

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會(huì )好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會(huì )有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵和管道如何選擇、如何計算?

    ,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?

  • 高規7.4.8條增壓水泵的出水量和氣壓水怎么理解?

    <<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!

  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)

  • 《管道和水泵簡易計算法》

    《管道和水泵簡易計算法》

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。

  • 水泵引起管道震動如何解決

    水泵是要加壓到七樓的,當水泵在低揚程時水管不會(huì )震動,但是水打不到七樓,當水泵的揚程提高時,水管就開始劇烈的震動,這是為什么?是不是因為管道中有空氣的緣故?檢查該怎么檢查,該如何解決出現的這個問題?

  • 關于水泵出口管道壓力的討論

    關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,

  • 問一個關于水泵增壓的問題!

    問一個關于水泵增壓的問題!

    如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]

  • 環保圖塊-管道、三通、水泵、格柵等圖塊

    圖紙簡介: 環保圖塊-管道、三通、水泵、格柵等圖塊,包括全系列法蘭、彎頭、三通、管道大樣圖全系列水泵示意圖,格柵示意圖。 投稿網友: selfalone 上傳時間: 2012-09-12 <

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。

  • 《管道和水泵簡易計算法》(還是書)

    《管道和水泵簡易計算法》(還是書)

    書名:《管道和水泵簡易計算法》作者:許保玖出版時間:1975年P(guān)DF格式的,110頁的,下附件吧

  • 《管道和水泵簡易計算法》下載

    《管道和水泵簡易計算法》,不知各位有沒有參考價值。如無用請斑竹刪除

點擊加載更多

管道增壓水泵

管道增壓水泵專題,為您提供管道增壓水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道增壓水泵 相關的專業交流討論,更多管道增壓水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三級沉淀池設計

消防水泵功率

国产精品久久久天天影视| av最新网站| 中文字幕.丁香五月| 日韩特黄精品视频| 国产 欧美 视频一区二区三区| 日韩精品| 欧美日朝一二三区| 出轨部长的人妻| 国产在线看片无码人精品| 宝贝乖趴下进把腿张开视频| 黄瓜视频在线免费欧美日韩在线看| 亚洲精品国产日韩欧美| 内射骚妇人妻影院| 国产成人精品日本亚洲专区61| 99精品国产再热久久无毒不卡| 嘟嘟嘟WWW免费高清在线直播| 中文人妻一区二区三区| 欧洲中文字幕精品| 人妻精品久久无码区| 久操国产成人在线观看| 操农村老熟女视频| 久久免费性爱视频| 精品久久国产毛片一区二区| 亚洲高清码| 国产精品久久久无码麻豆| 亚洲3p| 国产一区二区三区网站| 亚洲精品一区二区三区精华液| 天天日天天色| 五月丁香视频123| 国产富婆一级全黄大片| 真人在线一区日韩| 五月丁香婷啪网| 亚洲性在线直播| 流白浆高清在线| 亚洲90色| 欧美色淫| 国产丝袜久久久久久高清| 无码αv人妻一区二区三区| 一本一道VS无码中文字幕| 古丈县|