狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 噴水池噴水泵的功率是多大啊?

    最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于水泵揚程、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。

  • 插座功率一般多大?如何挑選插座

    插座是每家每戶不可缺少的小家電,雖然插座隨處可見,對于插座功率一般多大?相信還是有些朋友對此并不是的清楚,通過以下的介紹,相信你會(huì )有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑選插座?一起來了解下。

  • 水泵到底選多大-你怎么計算的呢?

    中央空調循環水泵在制冷系統耗電量中所占比例很大,大型的系統有時會(huì )達到40%。 不知道大家都是怎樣計算選擇水泵的,我先說一下自己的方法,供大家參考: 1、先確定管路系統比摩阻,主管路大概在150~200之間,支管路比摩阻選擇在100~120之間 2、計算主管和支管路長度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根據制冷主機及末端空調機組和其他設備樣本計算設備壓降。 5、以上四部分加起來得系統總阻力,最后乘以1.05即水泵揚程。 水泵流量一般好選擇,因為系統的流量根據主機水量可確定。 我計算了很多老工程師做的工程,發現水泵揚程比按我以上計算得到的數據要大5米,有的更大。

  • 這臺水泵應該取多大揚程?

    請教:約克YCAE61R風冷熱泵單臺水壓降是50KPa ,現在我將6臺拼接到一起,做一個系統,那么水壓降是不是300KPa呢? 水泵選型的時候揚程按這么大來計算是不是合理?另外:該系統最不利環路長180米,最大末端水壓降42KPa,主機就是上面提到的。請教各位揚程應該取多大就 可以了。謝謝。

  • 消防水泵的功率、揚程、壓力

    請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!

  • 關于水泵揚程和功率的節能問題!

    求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.

  • 總功率80KW要配多大電纜?

    我們的水處理車間的設備為水泵、風機,三相電,總功率為80KW,不可能所有設備同時啟動,從變電站到配電柜的距離是450米,電纜溝鋪設。請問要用多大的電纜?YJV3X50+2X25的銅芯電纜可以嗎?如果用3X70+2X35的鋁芯電纜是否可省一些錢?

  • 給消防水泵的開關選多大?

    變電站低壓屏里面,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,380V供電,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流?如果要的話,那不是要配300A以上的開關?

  • 流量揚程計算水泵軸功率

    泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 5.5KW的水泵噪音有多大呢?

    在室內做了一個水景,選了一個5.5KW的潛水泵,不知道噪音怎么樣?因為水景旁邊是會(huì )議室,整個建筑物是個辦公樓,最好不要有噪音的。

  • 這臺水泵該配多大的變頻器?

    質量要求:水泵(15KW)三臺,同時運轉,恒壓變頻控制;輸送電機(1.1KW)一臺,遠傳變頻調速控制.這樣看來有四臺電機需要變頻器控制,但我不懂的是:三臺15KW的水泵應該用三臺15KW的變頻器控制,不知用一臺45KW的同時拖動三個同時運轉行嗎?另外,恒壓變頻控制是怎么回事?遠傳變頻調速控制又是怎么回事?望各位老師給予指導.

  • 多臺水泵吸水總聯箱應該取多大?

    多臺水泵吸水總聯箱應該取多大?對水泵有什么影響?有沒有規范的? 我們有5臺150噸的水泵接在一根426的總管上,水池高度為1.2米,水池出水口有三個273的管口,分別安裝了250的閘閥,250的過濾器接到426的總管,然后分給5臺150噸的水泵,也就是說三個取水口分別通過一個閘閥和一個Y型過濾器匯集到一根426的聯箱管,5臺水泵從426的管道上分別接150的管道,每臺水泵裝了一個150的對夾式蝶閥。這種情形下,只能開4臺,開第五臺時候吸不上水。 懷疑是過濾器的阻力大,不是聯箱管道小,是250的過濾器阻力大,使得聯箱處已經是負壓了,吸不上水。

  • 水泵的軸功率與配電機功率??

    看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了

  • 如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會(huì )過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!

  • 水泵的揚程、流量、功率之間的關系?

    我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會(huì )口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?

點擊加載更多

水泵功率多大

水泵功率多大專題,為您提供水泵功率多大相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵功率多大 相關的專業交流討論,更多水泵功率多大相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

小功率大流量水泵

格蘭富家用增壓水泵

亚洲无码区一区二区三区| 北京A级毛片| 精品久久久久久久| 婷婷五月一区二区| 九九九久| 国产剧情亚洲无码| 国产一区二区不卡精华液| 国产女人高潮抽搐喷水视频| 亚洲精品无码久久久久av| 爱爱av短片| 国产aⅴ| 国产乱轮视频| 欧美肏屄人妻爽爽综合视频| 狠狠综合久久AV一区二区| 涞水县| 欧美日韩国产123| 日韩无码123区| 天天舔天天射| 插进来欧美国产综合| 欧美一区二区三区四区啪啪| 香蕉视频无线网络观看www| 色综合久久久久| 久艹在线| 天天射网| 玖玖高清无码| 精品亚洲成a人7777在线观看| 日韩在线专区| 亚洲香蕉在线观看| 久久99热精品| 五月丁香成人激情视频| AV成人网站中文字幕播放| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 99r在线视频观看| 特级小箩利无码毛片| 九九热这里只有精品6| 久久精品国产成人午夜福利| 嫩草嫩草嫩草影院| 国产黄片| 国产精品无码99一区二区| 国产一二区无吗| 丰满人妻一区二区三区视频53|