有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
插座是每家每戶不可缺少的小家電,雖然插座隨處可見,對于插座功率一般多大?相信還是有些朋友對此并不是的清楚,通過以下的介紹,相信你會(huì )有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑選插座?一起來了解下。
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。
我們的水處理車間的設備為水泵、風機,三相電,總功率為80KW,不可能所有設備同時啟動,從變電站到配電柜的距離是450米,電纜溝鋪設。請問要用多大的電纜?YJV3X50+2X25的銅芯電纜可以嗎?如果用3X70+2X35的鋁芯電纜是否可省一些錢?
請教:約克YCAE61R風冷熱泵單臺水壓降是50KPa ,現在我將6臺拼接到一起,做一個系統,那么水壓降是不是300KPa呢? 水泵選型的時候揚程按這么大來計算是不是合理?另外:該系統最不利環路長180米,最大末端水壓降42KPa,主機就是上面提到的。請教各位揚程應該取多大就 可以了。謝謝。
中央空調循環水泵在制冷系統耗電量中所占比例很大,大型的系統有時會(huì )達到40%。 不知道大家都是怎樣計算選擇水泵的,我先說一下自己的方法,供大家參考: 1、先確定管路系統比摩阻,主管路大概在150~200之間,支管路比摩阻選擇在100~120之間 2、計算主管和支管路長度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根據制冷主機及末端空調機組和其他設備樣本計算設備壓降。 5、以上四部分加起來得系統總阻力,最后乘以1.05即水泵揚程。 水泵流量一般好選擇,因為系統的流量根據主機水量可確定。 我計算了很多老工程師做的工程,發現水泵揚程比按我以上計算得到的數據要大5米,有的更大。
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
變電站低壓屏里面,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,380V供電,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流?如果要的話,那不是要配300A以上的開關?
設計了三種380V水泵電機,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要變頻運行,需要設獨立風扇,查不到風扇的功率應是多大?見過以前一張圖,185kW電機配的是1.5kW風扇電機。合理嗎? 全用1.5kW風扇電機,可行嗎?哪里能查到?謝謝各位萬能的大師。
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
水泵功率一般多大
水泵功率一般多大專題,為您提供水泵功率一般多大相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵功率一般多大 相關的專業交流討論,更多水泵功率一般多大相關內容請訪問