新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!
論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
消防水泵接合器及室外消火栓的安裝注意幾點: 1 試用范圍 本標準適用于民用及一般工業建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安裝。 2 引用標準
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么確定啊?
《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫
消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。
本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求?還是說按規范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
LXB=12mX65m,高10m的配電裝置樓,室內消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室內外合用嗎?該如何選擇消防泵?謝謝各位
3.3 泡沫消防水泵與泡沫液泵
按GB50974-2014 消防給水和消火栓技術規范 10,0,12 消火水泵控制柜應設置機械應急啟泵功能, 何為“機械應急啟泵功能”?
本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一、水泵接合器的作用及設置要求有哪些?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修、停電或其它故障時,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水;二是當遇大火室內消防用水量不足時,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水。 水泵接合器的設置要求有:1、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內。2、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定。高層建筑采用豎向分區供水方式的,各分區應分別設置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。地上式水泵接合器應
消防水泵安裝
消防水泵安裝專題,為您提供消防水泵安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵安裝 相關的專業交流討論,更多消防水泵安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子