狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑電氣工程質量驗收規范GB50303-2015

    本帖最后由 安寧 于 2016-12-15 08:57 編輯 GB50303-2015,2016年8月1日起實施。

  • 建筑電氣工程質量施工規范

    建筑電氣工程質量施工規范

  • 2002版建筑電氣工程質量驗收用表

    2002版建筑電氣工程質量驗收用表.rar

  • 建筑電氣工程質量管理措施淺析

    引言 目前高樓大廈遍地矗立,十分現代化,建筑電氣增添了不少的新內容,可是在內部有些設備都運轉不起來,就是運轉起來也不如人意,由于建筑電氣是現今新興的一種技術,他還不完善,在建設施工中還有很多問題、在質量上還有很多通病。下面就針對它的工程質量進行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求

  • 探討建筑電氣工程質量控制

    1電氣工程質量通病及解決方案1.1線路敷設在施工過程中經常會(huì )遇到厚壁鋼管對焊連接產生內部結瘤,使穿線纜時損壞絕緣層;而薄壁鋼管在焊接時會(huì )產生燒穿,埋入混凝土時會(huì )滲入漿水,導致導管堵塞等問題。這些都會(huì )產生安全隱患。因此,連接厚壁鋼管需加套管焊接,并要求焊縫飽滿密實;對薄壁鋼管則要求采用接口封堵,以防止潮氣滲入管內使管內電線絕緣層老化。而目前,在一些電氣管線施工,采用JDG管或新型可繞防水型電氣導管是比較理想的解決方式。1.2配電箱安裝部分鐵制配電箱體用電、氣焊割大孔;配線管插入箱內長短不一,不順直;入箱導管入箱位置隨意布置,盤后接線混亂;箱體零線、保護地線未從匯流排接出。因此,對配電箱生產廠家資質,規模和認證情況必須考查核實,對出廠產品必須提出嚴格的技術要求并加強驗收工作。配電箱進出線通道應開圓孔,應使用開孔器開孔或鉆擴孔后再用銼刀去毛刺,防止穿線時損傷電氣絕緣層;電線管導入配電箱時應平整,管口用護套鎖緊,防止傾斜;引入引出線應有適當余量,以便檢修,應成束放

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范

    建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范》

    我是搞電的,也不能提供什么好東西.希望大家多交流交流

  • 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002

  • 建筑電氣工程檢驗批質量驗收記錄表

    建筑電氣工程檢驗批質量驗收記錄表

  • 電氣工程質量通病與防治

    電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象 (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。 (3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。 (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析 (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。 (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施 (l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。 (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。 (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接

  • 建筑地面工程質量驗收規范

    我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,與大家分享!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,如果有了,就當沒有發生!

  • 【提問】建筑電氣工程質量驗收規范里面一條規范怎么理解呢?

    建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中規定,接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接?請問以上這個規范到底怎么理解呢?最好有圖示說明一下,謝謝!

  • 分享《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》,內容非常詳細,很好的東東,需要的親們,可以下載下來看看奧

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范.doc

    關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會(huì )同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施

點擊加載更多

建筑電氣工程質量驗收

建筑電氣工程質量驗收專題,為您提供建筑電氣工程質量驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程質量驗收 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程質量驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

精品久久久久久久久久中出 | 6080影院| 亚洲欧美熟女图片| 亚洲欧美国产日韩精品一区| 少妇无码AV无码专区在线观看| 国产熟女露脸操一级黄| xxxwww| 91自产国偷拍在线| 国产色视频在线| 欧洲精品乱码久久久久第1集| 日韩一区综合| 在线你董得| 日韩中文字幕的| 超碰96在线| 欧韩av| 无码人妻av免费一区二区三区| 中文成人电影字幕| www。777777| 廊坊市| 亚洲欧美久久一区二区| 久久欧美| 日本天堂在线观看| 亚洲AV无码在线二区| 有色视频| 亚洲AV无码国产精品| 午夜九色| 性一交一做一爱视频| 国产精品涩爱在线国产精品| 啪啪中文字幕| 国产亚洲欧美精品永久| 在线观看免费视频网站a站| www.日韩| 噜噜视频综合| 毛片A级毛片免费观看品善网| 秋霞欧美香蕉视频U| 国产成人精品久久一区二区| 久久久久二区精品| 制服丝袜强奸乱伦| 国产一区二区在线视频你懂的| 嘉祥县| 久久无码播放|