本帖最后由 安寧 于 2016-12-15 08:57 編輯 GB50303-2015,2016年8月1日起實施。
建筑電氣工程質量施工規范
2002版建筑電氣工程質量驗收用表.rar
引言 目前高樓大廈遍地矗立,十分現代化,建筑電氣增添了不少的新內容,可是在內部有些設備都運轉不起來,就是運轉起來也不如人意,由于建筑電氣是現今新興的一種技術,他還不完善,在建設施工中還有很多問題、在質量上還有很多通病。下面就針對它的工程質量進行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求
1電氣工程質量通病及解決方案1.1線路敷設在施工過程中經常會(huì )遇到厚壁鋼管對焊連接產生內部結瘤,使穿線纜時損壞絕緣層;而薄壁鋼管在焊接時會(huì )產生燒穿,埋入混凝土時會(huì )滲入漿水,導致導管堵塞等問題。這些都會(huì )產生安全隱患。因此,連接厚壁鋼管需加套管焊接,并要求焊縫飽滿密實;對薄壁鋼管則要求采用接口封堵,以防止潮氣滲入管內使管內電線絕緣層老化。而目前,在一些電氣管線施工,采用JDG管或新型可繞防水型電氣導管是比較理想的解決方式。1.2配電箱安裝部分鐵制配電箱體用電、氣焊割大孔;配線管插入箱內長短不一,不順直;入箱導管入箱位置隨意布置,盤后接線混亂;箱體零線、保護地線未從匯流排接出。因此,對配電箱生產廠家資質,規模和認證情況必須考查核實,對出廠產品必須提出嚴格的技術要求并加強驗收工作。配電箱進出線通道應開圓孔,應使用開孔器開孔或鉆擴孔后再用銼刀去毛刺,防止穿線時損傷電氣絕緣層;電線管導入配電箱時應平整,管口用護套鎖緊,防止傾斜;引入引出線應有適當余量,以便檢修,應成束放
建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版
對施工必須要用的規范
我是搞電的,也不能提供什么好東西.希望大家多交流交流
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002
建筑電氣工程檢驗批質量驗收記錄表
電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象 (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。 (3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。 (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析 (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。 (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施 (l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。 (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。 (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接
我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,與大家分享!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,如果有了,就當沒有發生!
建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中規定,接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接?請問以上這個規范到底怎么理解呢?最好有圖示說明一下,謝謝!
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》,內容非常詳細,很好的東東,需要的親們,可以下載下來看看奧
GB50303-2002
關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會(huì )同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施
建筑電氣工程質量驗收
建筑電氣工程質量驗收專題,為您提供建筑電氣工程質量驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程質量驗收 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程質量驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題