建筑電氣工程質量施工規范
1電氣工程質量通病及解決方案1.1線路敷設在施工過程中經常會(huì )遇到厚壁鋼管對焊連接產生內部結瘤,使穿線纜時損壞絕緣層;而薄壁鋼管在焊接時會(huì )產生燒穿,埋入混凝土時會(huì )滲入漿水,導致導管堵塞等問題。這些都會(huì )產生安全隱患。因此,連接厚壁鋼管需加套管焊接,并要求焊縫飽滿密實;對薄壁鋼管則要求采用接口封堵,以防止潮氣滲入管內使管內電線絕緣層老化。而目前,在一些電氣管線施工,采用JDG管或新型可繞防水型電氣導管是比較理想的解決方式。1.2配電箱安裝部分鐵制配電箱體用電、氣焊割大孔;配線管插入箱內長短不一,不順直;入箱導管入箱位置隨意布置,盤后接線混亂;箱體零線、保護地線未從匯流排接出。因此,對配電箱生產廠家資質,規模和認證情況必須考查核實,對出廠產品必須提出嚴格的技術要求并加強驗收工作。配電箱進出線通道應開圓孔,應使用開孔器開孔或鉆擴孔后再用銼刀去毛刺,防止穿線時損傷電氣絕緣層;電線管導入配電箱時應平整,管口用護套鎖緊,防止傾斜;引入引出線應有適當余量,以便檢修,應成束放
引言 目前高樓大廈遍地矗立,十分現代化,建筑電氣增添了不少的新內容,可是在內部有些設備都運轉不起來,就是運轉起來也不如人意,由于建筑電氣是現今新興的一種技術,他還不完善,在建設施工中還有很多問題、在質量上還有很多通病。下面就針對它的工程質量進行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求
本帖最后由 安寧 于 2016-12-15 08:57 編輯 GB50303-2015,2016年8月1日起實施。
電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象 (l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。 (3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。 (4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析 (1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。 (2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施 (l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。 (2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。 (3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允許用螺紋鋼代替圓鋼作搭接
2002版建筑電氣工程質量驗收用表.rar
電氣工程質量通病與防治.rar
摘要:建筑的電氣工程是一種對于質量要求很高的工程。它結合了多種專業的特點,需要很高的技術含量,在實施過程中為保證工程質量,需要一套嚴密的管理系統,強效有力的質量管理的措施來作為其高質量的保障。基于此,本文主要對建筑電氣工程的質量管理措施進行了探討。 關鍵詞:建筑電氣工程;質量;管理措施Abstract: the construction of the electrical engineering is a kind of high quality requirements for the project. It combines many professional characteristics, need high technical content, in the process of implementing for ensuring the quality of projects and need a strict management system management system, strong effect the qua
電氣工程質量評審標準(長城杯).
隨著經濟的發展,城市建設日新月異,現代建筑內部辦公專業設施齊全,自動化程度高,為了保證現代建筑電氣整體運行的可靠性、安全性及智能化設備的先進性,電氣工程中的強、弱電系統安裝方法和安裝質量至關重要。目前我國高樓大廈遍地矗立,十分現代化,建筑電氣增添了不少的新內容。可是在內部有些設備不是運轉不起來,就是運轉起來也不如人意,由于建筑電氣是新興的一種技術,他還不完善,在建設施工中還有很多問題、在質量上還有很多通病。下面就針對它的工程質量進行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求 1.1原因分析 ①操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。
學會(huì )總結,一起分享,共同進步!
建筑電氣工程的質量通病與防治,你知道多少??jì)热莅ǎ?、防雷接地不符合要求2、室外進戶管預理不符合要求3、電線管(鋼管、PVC管)敷設不符合要求4、導線的接線、連接質量和色標不符合要求5、配電箱的安裝、配線不符合要求6、開關、插座的
隨著我國城鎮化建設的不斷推進,現代高層建筑越來越多,高層建筑的電氣設計質量成為保證建筑工程整體質量的關鍵內容。當前,我國設計者需要遵循的國家標準包括《高層民用建筑設計防火規范(GB50045-95)》、《火災自動報警系統設計規范(GB50116-98)》和建設部行業標準《民用建筑電氣設計規范(JGJ/T16-92)》等。 電氣工程設計人員需要對其設計施工的電氣工程質量具備高度負責的態度,做好電氣工程的技術、質量以及安全管理工作。1、建筑電氣安全的主要危險因素1.1觸電危險觸電危險是指由于工程人員在電氣設備的設計、安裝上的疏忽,以及在系統運行過程中疏于維護或操作不當,造成的設備或線路等出現的過熱、絕緣失效以及PE線斷線等故障,從而對用戶或工作人員的人身安全構成的威脅。1.2電氣火災或爆炸電氣火災危險是指由于設計過程或運行中存在的不合理、不規范操作造成供電系統中出現的運行短路、過載、鐵芯短路、發熱等故障,導致局部系統過熱,從而帶來的火災或爆炸隱患。1.3靜電危害靜電維護由于系統缺乏必要的檢修及維護,或接地、跨接裝置的不完善,以及工作人員的
知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中規定,接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接?請問以上這個規范到底怎么理解呢?最好有圖示說明一下,謝謝!
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002
建筑電氣工程質量
建筑電氣工程質量專題,為您提供建筑電氣工程質量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣工程質量 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程質量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題