無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
請問100M揚程的消防水泵 怎么會(huì )把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,是怎么調節的呢?謝謝
小弟做一個項目,消防水泵揚程需要200m,3臺泵并聯,兩用一備,是泵出水管向上接合并成供水總管,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢?
最近遇到一個工程,已經運行了10年了。DN200鋼管,揚程100米,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,停泵后沒任何水錘發應,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大?為什么沒任何現象出現?難道書本和實際差別這么大?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m/h,長度約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝
一、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,愈來愈不能適應社會(huì )主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉。 2.主體工程老化失修嚴重,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,建設初期就存在先天不足的問題,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,受地方財政影響,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,而配套資金至今難以全部到位。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
因工程配套,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,謝謝。電話02266880765轉82
各位大蝦好!我作市政給水的。天干抗旱,另尋水源。要求30000噸/日取、送水量,若一級加壓揚程大道210米。我打算設兩級泵站,分別四臺水泵(三用一備)。但是1、就算如此,泵站揚程也是95米和140米,這樣的大流量高揚程泵站如何選泵?水錘問題如何解決?2、這樣大流量高揚程的水泵,啟動時的瞬時壓力會(huì )達到多少呀?3、因是明管安裝,輸水管道(有7000米遠)采用鋼管如何?哪種鋼管?無縫鋼管行嗎?壁厚多少才夠?4、這樣的大管道輸水,500米距離頂管施工能做嗎?如果行,將會(huì )大大降低水泵揚程!
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會(huì )有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
三臺型號相同的水泵并聯,其中每臺水泵的揚程都為50m。請問并聯后總的揚程還為50m嗎?如果三臺串聯后其揚程又為多少?多謝!
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
揚程530米給山頂供水,確定規劃供水量為32m3/h。管徑定為DN100,流速為1.03m/s,1000i=21.7。設三級增壓,請問是否考慮水錘問題??如何防止水錘?請賜教
我們正在做一個高揚程泵站的設計,由于揚程高(450米),壓力管線長(3800米),技術難度大,由沒有已建工程借鑒,特請教前輩給予指點。一級提水是否可行?如何機組選型?是否有450米以上高揚程水泵?是否有已建類擬工程,如有請告知一下。在此謝謝了!
高揚程水泵型號