從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
請問100M揚程的消防水泵 怎么會(huì )把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,是怎么調節的呢?謝謝
小弟做一個項目,消防水泵揚程需要200m,3臺泵并聯,兩用一備,是泵出水管向上接合并成供水總管,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢?
最近遇到一個工程,已經運行了10年了。DN200鋼管,揚程100米,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,停泵后沒任何水錘發應,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大?為什么沒任何現象出現?難道書本和實際差別這么大?
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
現在有一個管道輸水項目,地面高差130m,采用DN250鋼管(流量150m/h,長度約10KM)沿程損失45m,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,自由水頭取3m,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選取?另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
一、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,愈來愈不能適應社會(huì )主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉。 2.主體工程老化失修嚴重,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,建設初期就存在先天不足的問題,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,受地方財政影響,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,而配套資金至今難以全部到位。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝
因工程配套,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,謝謝。電話02266880765轉82
本人才學短淺,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,過大,有時電機會(huì )過流。.....。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,謝謝各位!
我們經常用到水泵,在購買水泵的時候,告訴他們水泵的揚程、流量之后,他們會(huì )口算出水泵的功率,不知道他們是怎么計算的,揚程、流量、功率存在什么關系呢?
小功率高揚程水泵
小功率高揚程水泵專題,為您提供小功率高揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小功率高揚程水泵 相關的專業交流討論,更多小功率高揚程水泵相關內容請訪問