狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位前輩補水泵揚程的問題

    補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢?是用這一點的靜壓值嗎?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......

  • 定壓罐及補水泵選擇計算的例題

    論壇上很多人問關于補水泵、定壓罐選擇計算的問題,首先聲明,本人不喜歡這種定壓方式,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,但是既然有人問,還是給大家解答一下。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,耽誤時間),先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,如果大家覺得好,我就再辛苦一下,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,大家也可以在此討論。

  • 熱水循環泵與補水泵揚程

    請問,有一熱水鍋爐,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?

  • 請教:換熱站內循環水泵、補水泵揚程的計算

    換熱站內循環水泵、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,每次計算是都很費勁,在這請教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]

  • 補水泵上的止回閥用什么類型的?

    補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,還是帶有關閉彈簧的止回閥?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 自動補水和補水泵的問題?

    請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?

  • 地源熱泵地源側補水泵揚程怎么樣計算?系統補水點壓力怎么計算?

    請問有個120米深的地源熱泵工程。地源側定壓補水機組的補水泵揚程是25m,這是怎么算出來的?我查技術手冊上說補水泵揚程應保證補水壓力比系統補水點壓力高30-50kpa。地源熱泵地源側系統補水點壓力應該也是在地源側循環水泵吸入口吧,地源側補水點壓力又應該怎么計算呢?

  • 地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?

    請問,在地源熱泵系統工程中,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?是相同的嗎?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎?請各位大俠指點一下,謝謝!

  • 關于落地膨脹水箱補水泵揚程的疑問

    在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,也就是滿足系統最高點不倒空,不形成負壓。但現在碰到一個問題,設計上他們經常把補水泵揚程做大,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會(huì )事。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,跟補水泵的揚程關聯不大?? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,如果太大的話,定壓罐自動放氣就是了,是這樣嗎??

  • 求助:定壓補水泵揚程選大了,有什么影響?

    系統補水點壓力為180kPa,但是甲方機組已經購買了揚程41M的補水泵。水泵流量需求16.8m3/h,實際為14m3/h。請問甲方采購的水泵能用嗎?會(huì )不會(huì )有什么影響啊?

  • 求助:循環水泵和補水泵揚程的選取

    各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

點擊加載更多

補水泵揚程計算

補水泵揚程計算專題,為您提供補水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與補水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多補水泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

歐式豪華別墅效果圖

污水處理廠設計說明

久久久噜噜噜久久熟女| 色av天堂| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 色呦呦| 国产WW久久久久久久久久 | 中文字幕午夜在线| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 熟女久久| 丰满熟女人妻一区二区三| AV无码在线精品| 人人妻人人澡人人爽人人欧美| 亚洲中文字幕无码中文字| 日本www视频| 天堂网AⅤ| 欧美日韩国产无线码免费| 国产精品99| 宝贝张开腿插你| AV色一区| Av免费观看成人无码| 亚洲综合色图在线| 亚洲区一| 第四色网男人天堂| 三级三级三级a三级三级| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲免费av在线| 国产一卡一卡久久久午夜福利| 舔舔舔无码av| 婷婷精品视频| 人人妻人人澡人人爽欧美二区| 99热一区| 老熟女91| 人妻无码久久一区二区三区免费| 久久久黄色| 亚洲色区一区| 狠狠狠狠狠| 午夜寻花| 国产午夜激无码av毛片| 中文字幕 - 色网| 天天av天天操| 欧美精品久久久久久久自慰| 日本韩国一区二区精品久久久久久|