狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 定壓罐及補水泵選擇計算的例題

    論壇上很多人問關于補水泵、定壓罐選擇計算的問題,首先聲明,本人不喜歡這種定壓方式,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,但是既然有人問,還是給大家解答一下。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,耽誤時間),先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,如果大家覺得好,我就再辛苦一下,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,大家也可以在此討論。

  • 求助:定壓補水泵揚程選大了,有什么影響?

    系統補水點壓力為180kPa,但是甲方機組已經購買了揚程41M的補水泵。水泵流量需求16.8m3/h,實際為14m3/h。請問甲方采購的水泵能用嗎?會(huì )不會(huì )有什么影響啊?

  • 請教各位前輩補水泵揚程的問題

    補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,這個補水點壓力如何確定呢?是用這一點的靜壓值嗎?各位前輩能否詳細的解釋一下,這個問題已經困擾了很長一段時間了......

  • 熱水循環泵與補水泵揚程

    請問,有一熱水鍋爐,130-70度,熱水集箱出口標高31.6米,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少?

  • 可調壓補水泵定壓系統的問題

    暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到?但關于書中稱,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,是不是有誤?按我的理解,這個定壓裝置,可以在系統靜止時降低壓力設定,在系統運行時是不可能降低動壓的。

  • 請教:換熱站內循環水泵、補水泵揚程的計算

    換熱站內循環水泵、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,每次計算是都很費勁,在這請教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 自動補水和補水泵的問題?

    請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 補水泵上的止回閥用什么類型的?

    補水泵上的止回閥用什么類型的?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,還是帶有關閉彈簧的止回閥?還是普通止回閥呢?補水泵用不用考慮消除水錘呢?

  • 換熱站設在建筑屋頂時定壓補水泵的揚程怎么取?

    請問當地下沒有條件建換熱站,現在將換熱站設在建筑屋頂的一間房子內,補水泵需要做定壓補水,這個補水泵的揚程怎么取?樓不高 是個大型的建材城,總高才11.7m

  • 地源熱泵地源側補水泵揚程怎么樣計算?系統補水點壓力怎么計算?

    請問有個120米深的地源熱泵工程。地源側定壓補水機組的補水泵揚程是25m,這是怎么算出來的?我查技術手冊上說補水泵揚程應保證補水壓力比系統補水點壓力高30-50kpa。地源熱泵地源側系統補水點壓力應該也是在地源側循環水泵吸入口吧,地源側補水點壓力又應該怎么計算呢?

  • 補水箱、補水泵、定壓罐設計問題

    如題,大家都是怎么估算的?或是利用公式?我是按補水箱(定壓罐)容積=冷凍水系統總水量*(2%~3%)補水泵流量=冷凍水系統循環水流量*(3%~4%)

  • 關于落地膨脹水箱補水泵揚程的疑問

    在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,也就是滿足系統最高點不倒空,不形成負壓。但現在碰到一個問題,設計上他們經常把補水泵揚程做大,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會(huì )事。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,跟補水泵的揚程關聯不大?? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,如果太大的話,定壓罐自動放氣就是了,是這樣嗎??

  • 地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?

    請問,在地源熱泵系統工程中,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?是相同的嗎?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎?請各位大俠指點一下,謝謝!

  • 關于熱水系統定壓壓力,補水泵揚程,安全閥開啟壓力的選定

    關于這些問題論壇原來有過討論,但沒有定論。我今天閑著,整理了一下和大家探討,原則是手冊優先于無依據,規范優先于手冊。當采用高位水箱定壓時采暖系統定壓高度大于采暖系統最高點高度(m)+1m。《鍋爐房設計規范》10.1.12當采用補水泵定壓時,定壓高度規范僅說保證水不汽化,這個要求很低,按《注冊教材》采暖系統定壓高度大于或等于采暖系統最高點高度(m)+3~5m。補水泵揚程等于采暖系統定壓高度+3~5(m)。《鍋爐房設計規范》10.1.7安全閥開啟泄水壓力規范未提,技術措施說為安全閥取工作壓力1.1倍,但那是裝在省煤器上的。根據《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》第143條額定蒸汽壓力小于等于0.8MPa 的鍋爐,安全閥為工作壓力+3~5m。根據規程的意思安全閥開啟壓力取定壓壓力+3~5m。我說完了,版主看我寫了這么多字也給我加個精吧。

點擊加載更多

定壓補水泵揚程計算

定壓補水泵揚程計算專題,為您提供定壓補水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與定壓補水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多定壓補水泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水處理廠衛生防護距離

污水處理廠污泥

亚洲国产精品无码久久一线| 综合性爱AV| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧洲精品乱码久久久久久| 亚洲av一区二区| 国产麻豆| 久久老司机影视站| 小黄片日韩| 亚洲天堂精品99| 丁香五月天人人网| 91亚洲精品欧美| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 亚洲av午夜成人片精品| 成人图片小说欧美日韩| 国产精品毛片久久久久久…| 丰满少妇大力进入av亚洲| 欧美人妻在线一区二区| 中文字幕66AV| av在线一区二区三区| 香蕉麻豆果冻AV| 中文字幕在线播放福利电影| 成人性视频高清一区二区三区不卡 | 欧洲亚洲精品| 国产精品老熟女色视频| 国产一区九| 思思久久精品在热线热| 国产精品日韩精品6080| 欧美一二区| 国产在线拍偷自揄拍精品| 国产乱码一区二区三区免费下载| 宅男久久精品国产亚| 欧美一级片| 国产a精品| 久久久久久毛片免费看| 成人色视频中文| 天天摸天天摸| 亚洲无码图片| 特级毛片爽www免费版| 影音先锋欧美一区二区| 综合久久激情| 粉嫩av婬片一区二区三区|