  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 自吸式取水泵房吸水井設計

    取水泵房采用自吸式,單獨設置吸水井。有沒有哪位大神能分項一下取水泵房的吸水井設計圖啊?急求另外,追問一下,水泵可不可以直接選用單級雙吸我是離心泵,不用選自吸式水泵(設置真空泵輔助吸水)

  • 請問關于輸水水泵站吸水池泄壓一說?

    我聽說輸水中途泵站如果設吸水池會(huì )泄掉進水的水頭壓力,而直接在管道加壓就可以利用水頭壓力,但是我一直不明白這有水力學依據嗎?我認為從水力學上看,中途泵站無論是吸水池還是直接在管道加壓,最后泵站要提升的揚程應該都是一樣的,不存在節能的問題把,就是在泵站前用吸水池,吸水池的水面標高依然應該漲到和直接加壓一樣的水頭線把,因為從起點開始水損都一樣啊。求達人給個工程實例說明中途泵站設吸水池和管道直接加壓在水頭利用上的差別。跪謝了。

  • 請教:水泵直接從市政管吸水?

    碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,屋面高21米,閣樓頂高23.5米,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,可惜還沒做過這種工程,怕審查麻煩,而且如果這樣設,那就用不著設水箱了,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢?希望大家提建議,謝了!

  • 關于送水泵房吸水井頂通氣帽的修改??

    本人在做一個工業凈水廠工程,按設計圖紙的要求;送水泵房吸水井安裝兩根通氣管,圖紙標明該通氣管材料為UPVC塑料管道,而后又加一句說明:參見給水排水標準圖集02S403-103通氣管帽的做法,請問,圖集上的所用材料均為Q235-A,試想如在安裝時要達到設計圖紙的要求,怎樣做才妥當?難道我通氣管用的是塑料而通氣帽用的是鐵跎跎呢?市面上有沒有UPVC且符合圖集要求的通氣帽啊?

  • 請教個問題:為什么取水泵房要設計一個吸水井?

    為什么取水泵房要設計一個吸水井?能不能不從江心取水頭部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么問題?如果不能,為什么不能?

  • 水泵不吸水?吸水管太粗?

    請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,說明這套消防系統是不能滿足規范,現在新規范出來后,消防泵無論高層多層都要求自灌,所以大家不要再想些違反規范的點子。

  • 關于水泵直接從管網吸水的問題

    當室外管網允許直接吸水時,水泵宜直接從室外管網吸水。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水?問甲方還是當地自來水公司?還是另外有什么辦法或者規定?請大家幫幫忙。謝謝

  • 水泵吸水管與吸水總管的連接

    不好意思問個低級點的問題,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,或高出管頂平接。”怎么理解?大學教科書應該有,大家幫忙解釋一下,多謝了。

  • 水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?

    如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,如果能穿,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,能穿嗎?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]

  • 關于水泵水泵吸水的問題

    現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?

  • 水泵的底閥管徑與吸水管徑

    底閥底部就是一個喇叭口,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,對否? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,有沒有人知道大于DN300的有沒有。

  • 消防水泵自灌式吸水的探討

    《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫

  • 關于消防水泵自灌吸水問題

    本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求?還是說按規范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

  • 整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    整理|水泵的吸水方式、選擇及運行

    在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是給水系統中的主要升壓設備。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵。它具有結構簡單、體積小、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行。當采用設水泵-水箱的給水方式時,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,可以充分

  • 水泵是否一定要自灌吸水?

    如果不能滿足水泵自灌吸水方式的應該怎么辦,圖集上說應有迅速灌水的措施,請問具體是哪些措施.我做的廠區是地下水池泵房是地上的.

  • 請教關于消防水泵自灌式吸水的問題

    現做一工程水泵比水面高形不成自灌吸水,但是有一種專用吸水泵可滿足這個要求,不知道大家對這種泵了解多少,給介紹個廠家樣本,謝謝

  • 關于泵房的吸水井及壓力吸水罐

    清水池的集水坑最低標高為137.9m泵房的室內地坪標高為135.5m是采用吸水井好還是壓力吸水罐好?如果采用壓力吸水罐是否應該考慮排氣措施?吸水管管徑比規范規范的大200,流速小于規范規定的1.2--1.6m/s,只有0.9m/s,是否可行?對水泵運行有何影響?出水管管管徑比規范規范的大100--20,流速小于規定的2.0--2.5m/s,只有1.5m/s,是否可行?

點擊加載更多

吸水泵

吸水泵專題,為您提供吸水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與吸水泵 相關的專業交流討論,更多吸水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

音樂(lè )樓梯

家用全自動水泵

午夜第一页| 飘花影院在线观看| 你懂的国产| 精品国产男人的天堂久久| 歪歪AV偷| 黄片无限看欧美| 看片在线| 欧美日韩a| 国产成人精品综合在线观看| 亚洲无码成人小电影| 九色官网| jizz100国产av| 日日躁夜夜躁狠狠久久AV| 99超碰在线观看| 日韩AV色综合| 日韩色| 日韩美av| 97超级碰碰碰| 精品无码人妻被多人侵犯av| 超碰97在线| 久久久99国产精品免费| 亚洲和欧洲一码二码区别在| 中字一区| 久九久国产| 男女XX00视频| 熟女电影| 不卡无码人妻一区三区音频| 丰满人妻hd| 97视频精品全国免费观看| 中文字幕综合 在线| 国产精品无码久久久久久app| 临沧市| 亚洲有码一区| 国产天堂| 日韩午夜激情| 国产一区二区在线影院| 久久久久久久久久国产精品| 在线福利| 天堂草原影院电视剧在线| 大石桥市| 一本AV道|