消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
取水泵房采用自吸式,單獨設置吸水井。有沒有哪位大神能分項一下取水泵房的吸水井設計圖啊?急求另外,追問一下,水泵可不可以直接選用單級雙吸我是離心泵,不用選自吸式水泵(設置真空泵輔助吸水)
我在自灌式水泵吸水管突起設置自動排氣閥(排氣閥接口低于最低水位),審圖說不行說違反GB50013-2006第6.2.3條吸水管布置應避免形成氣囊,不太理解;另條文中的"宜"用詞說明中為首選項,圖審查歸為強標,各位大蝦有何高見。低規要求水泵采自灌式,有的圖審要求滅火過程全程自灌有的不要求,大家有何高見。
我聽說輸水中途泵站如果設吸水池會(huì )泄掉進水的水頭壓力,而直接在管道加壓就可以利用水頭壓力,但是我一直不明白這有水力學依據嗎?我認為從水力學上看,中途泵站無論是吸水池還是直接在管道加壓,最后泵站要提升的揚程應該都是一樣的,不存在節能的問題把,就是在泵站前用吸水池,吸水池的水面標高依然應該漲到和直接加壓一樣的水頭線把,因為從起點開始水損都一樣啊。求達人給個工程實例說明中途泵站設吸水池和管道直接加壓在水頭利用上的差別。跪謝了。
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。
碰到這樣一個小工程,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,屋面高21米,閣樓頂高23.5米,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個)。 只考慮生活用水,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,只差個水壓不夠,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,可惜還沒做過這種工程,怕審查麻煩,而且如果這樣設,那就用不著設水箱了,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢?希望大家提建議,謝了!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?
本人在做一個工業凈水廠工程,按設計圖紙的要求;送水泵房吸水井安裝兩根通氣管,圖紙標明該通氣管材料為UPVC塑料管道,而后又加一句說明:參見給水排水標準圖集02S403-103通氣管帽的做法,請問,圖集上的所用材料均為Q235-A,試想如在安裝時要達到設計圖紙的要求,怎樣做才妥當?難道我通氣管用的是塑料而通氣帽用的是鐵跎跎呢?市面上有沒有UPVC且符合圖集要求的通氣帽啊?
為什么取水泵房要設計一個吸水井?能不能不從江心取水頭部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么問題?如果不能,為什么不能?
底閥底部就是一個喇叭口,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,對否? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,有沒有人知道大于DN300的有沒有。
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會(huì )滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?
1.自吸離心泵這種泵型是我國近幾年來,設計制造、推廣使用的一種新型農用水泵。它不用底閥,起動前,向泵內灌入少量的水,起動時,就能自動抽真空引水。停機后,下次再起動時,就不需要再進行灌水。因此,使用很方便。我省近幾年來研制的zx型自吸式離心泵,規格有2、3、4吋,適合于果園、農田灌溉之用。另外,為了發展噴灌技術,我國已聯合設計并制出BPZ型六種規格的自吸噴灌泵系列產品。這種泵型不僅用在農業上,還在建筑工地上得到廣泛的應用。 2.儲水法充水用一個大木桶或水缸儲水,把它安放在水泵附近,并使桶底稍高于水泵的出水口;或是在靠近泵房的一側修筑出水池時,將池底略降低,形成一儲水池。用水管把桶(或池)和泵體充水孔連接起來。停機前,利用出水管流出的水把桶灌滿備用,下次起動時,便可自流充水。這種方法充水,使用簡便。 3.利用發動機排氣抽真空充水法把小型發動機的消聲器卸下來,裝上特制的廢氣引水裝置,利用發動機工作過程中排出的廢氣,抽走水泵中的空氣,使水泵產生一定的真空度。操作時,先起動發動機,然后把廢氣引水裝置的手把向下壓緊,關閉廢氣排出口,從發動機排
《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫
本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求?還是說按規范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是給水系統中的主要升壓設備。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵。它具有結構簡單、體積小、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點。選擇水泵應以節能為原則,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行。當采用設水泵-水箱的給水方式時,通常水泵直接向水箱輸水,水泵的出水量與揚程幾乎不變,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行。對于無水量調節設備的給水系統,在電源可靠的條件下,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,可以充分