昨天,凌晨的大暴雨,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難。。。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,都太復雜了,什么熱繼,熔斷器,轉換開關,按鈕,信號燈等等等等,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,越簡單越好。先來示范一下一臺泵的圖,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單。浮球本來有三條線的,一條公共線,一個常開,一個常閉,因為是一臺水泵,只用到常開,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧????一臺泵那圖有提到浮球控制,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,1號泵抽水水位低了,1號泵停止下一
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°)、供水到樓上(樓高約25米),咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,一般的自吸泵達不到這個要求,因為抽水形成負壓,60°的熱水會(huì )因為負壓而汽化,請問一下大家,真的是這樣嗎?我個人覺得5米的負壓不算大吧,應該不會(huì )汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
今年去拜山時,在一農村歇腳,口渴時想去喝水,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,大家有沒有見過這個啊???順便附上靚照一枚
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?
位于天然水體取水的取水泵房,受天然水體的水位變化,多采用可移動的取水裝置,但對于一些較大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此時,由于天然水位變動,當水位降低到一定位置后,水面將產生強烈旋轉的漩渦,陣發性的漩渦將挾大量空氣進入水泵,稱漩渦挾氣,此時漩渦初生水深稱漩渦挾氣臨界水深,喇叭口淹沒深度稱為“臨界淹沒深度”。漩渦挾氣現象在實際工程中是必須極力避免的,大量的氣泡會(huì )對管道產生空化作用,由于管道內流體變成水氣二相流,高速水流對管道產生沖擊加大,如共振將發生嚴重事故。顯然,取水流量越大,臨界水深也越大,根據一些研究,可以認為在一定范圍內,臨界淹沒深度與取水流量的關系式如下:h=0.23Q+1.26(中國水科院水環境研究所),適用流量從2立方每秒到14立方每秒(實驗驗證范圍)編者注:個人認為這個公式比較適用,且目前沒有看到其他規范提出類似公式,寫出來與大家分享!
業主要求增加一個集水坑,兩臺水泵工地做消防剩了很多繼電器老大要我自己買材料做一個控制盤控制器在這邊不好買就想只有中繼做一個控制盤實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉大家幫忙看下這個控制圖行不行啊
業主要求增加一個集水坑,兩臺水泵。工地做消防剩了很多繼電器。老大要我自己買材料做一個控制盤。控制器在這邊不好買。就想只有中繼做一個控制盤。實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉。大家幫忙看下這個控制圖行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙共4張,為泵站結構布置圖。設計階段為初設階段。圖紙包含:縱剖面圖、擋墻典型剖面圖、平面布置圖、攔污閘平面圖、攔污閘縱剖面圖、洞身分縫及止水詳圖等。擋墻分箱型擋墻、扶壁式擋墻、重力式擋墻。 投稿網友: hopperl <
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
情況是這樣的,一個園區內有一個蓄水池,池水由水廠提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通過泵房到園區內各個建筑,現在業主在離蓄水池約2公里的地方建一個大型別墅,別墅用水是從蓄水池接管道,管道中間沒有其他建筑,但是他說水壓太低,要加泵,且泵加在別墅設備房內Ｍ是這等于泵直接從抽水,這樣是否可行,請大家探討下,對了,管網壓力可能不足0.1MPa,因為業主說3樓就已經沒水了。
.水泵自動供水控制原理圖
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會(huì )滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
一個管網上,有多個水源,同時向這個管網抽水,水力計算怎么算
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,節省能源,系統比較簡單,投資少,并能保護水質不受污染。但在有些情況下,水泵直接抽水會(huì )降低城市管網的壓力,從而影響附近地區用戶的正常供水,因此,只有在抽水量相對較小、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,并應與供水部門協商,當用水量較大,城市管網不能供水泵直接抽水時,應建造儲水池,城市管網不斷地向池內注水,水泵從儲水池抽水。這種抽水方式不會(huì )因為大量抽水而影響城市管網的正常供水,而且儲水池存有一定的水量,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管網的水壓,消耗電能較多,而且水池中的水易被污染。
圖紙簡介: 某小流量高揚程抽水泵站圖紙。圖紙包括;取水壩平面圖、泵站剖面圖、泵房建筑、泵房結構、出水管剖面、設備安裝圖等內容,圖紙合計6張。本圖對小型抽水泵站設計有一定參考價值。 投稿網友: yangzq770420 上傳時間:
自動抽水泵
自動抽水泵專題,為您提供自動抽水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動抽水泵 相關的專業交流討論,更多自動抽水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題