昨天,凌晨的大暴雨,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難。。。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°)、供水到樓上(樓高約25米),咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,一般的自吸泵達不到這個要求,因為抽水形成負壓,60°的熱水會(huì )因為負壓而汽化,請問一下大家,真的是這樣嗎?我個人覺得5米的負壓不算大吧,應該不會(huì )汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
今年去拜山時,在一農村歇腳,口渴時想去喝水,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,大家有沒有見過這個啊???順便附上靚照一枚
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]
大家下載好后,用影音風暴就可以打開了!!:P
抽水試驗原理與參數測定
位于天然水體取水的取水泵房,受天然水體的水位變化,多采用可移動的取水裝置,但對于一些較大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此時,由于天然水位變動,當水位降低到一定位置后,水面將產生強烈旋轉的漩渦,陣發性的漩渦將挾大量空氣進入水泵,稱漩渦挾氣,此時漩渦初生水深稱漩渦挾氣臨界水深,喇叭口淹沒深度稱為“臨界淹沒深度”。漩渦挾氣現象在實際工程中是必須極力避免的,大量的氣泡會(huì )對管道產生空化作用,由于管道內流體變成水氣二相流,高速水流對管道產生沖擊加大,如共振將發生嚴重事故。顯然,取水流量越大,臨界水深也越大,根據一些研究,可以認為在一定范圍內,臨界淹沒深度與取水流量的關系式如下:h=0.23Q+1.26(中國水科院水環境研究所),適用流量從2立方每秒到14立方每秒(實驗驗證范圍)編者注:個人認為這個公式比較適用,且目前沒有看到其他規范提出類似公式,寫出來與大家分享!
業主要求增加一個集水坑,兩臺水泵工地做消防剩了很多繼電器老大要我自己買材料做一個控制盤控制器在這邊不好買就想只有中繼做一個控制盤實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉大家幫忙看下這個控制圖行不行啊
業主要求增加一個集水坑,兩臺水泵。工地做消防剩了很多繼電器。老大要我自己買材料做一個控制盤。控制器在這邊不好買。就想只有中繼做一個控制盤。實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉。大家幫忙看下這個控制圖行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙共4張,為泵站結構布置圖。設計階段為初設階段。圖紙包含:縱剖面圖、擋墻典型剖面圖、平面布置圖、攔污閘平面圖、攔污閘縱剖面圖、洞身分縫及止水詳圖等。擋墻分箱型擋墻、扶壁式擋墻、重力式擋墻。 投稿網友: hopperl <
圖紙簡介: 某小流量高揚程抽水泵站圖紙。圖紙包括;取水壩平面圖、泵站剖面圖、泵房建筑、泵房結構、出水管剖面、設備安裝圖等內容,圖紙合計6張。本圖對小型抽水泵站設計有一定參考價值。 投稿網友: yangzq770420 上傳時間:
情況是這樣的,一個園區內有一個蓄水池,池水由水廠提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通過泵房到園區內各個建筑,現在業主在離蓄水池約2公里的地方建一個大型別墅,別墅用水是從蓄水池接管道,管道中間沒有其他建筑,但是他說水壓太低,要加泵,且泵加在別墅設備房內Ｍ是這等于泵直接從抽水,這樣是否可行,請大家探討下,對了,管網壓力可能不足0.1MPa,因為業主說3樓就已經沒水了。
發現論壇里面沒有,所以發一下,感覺很不錯!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
.水泵自動供水控制原理圖
抽水試驗原理與參數測定.pdf
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會(huì )使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
學了這么多年的給排水,現在還沒弄懂水泵結合器的工作原理呢,當消防車向水泵結合器供水時,消防管是和市政給水管直接連通的……請高手指教!
抽水泵原理
抽水泵原理專題,為您提供抽水泵原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽水泵原理 相關的專業交流討論,更多抽水泵原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題