我要求廠家:根據中央空調的末端負荷的變化和空調主機的制冷運行工況自動對循環水泵進行實優化控制,自動調整水泵運行頻率,使得系統水流量隨空調負荷變化而同步變化,使水泵處于最佳節能工作狀態,在保證末端負荷正常使用要求的前提下,達到降低電耗的目的使用變頻控制循環水泵一般夏季能夠節能20%,其他季節節能40%左右。取冷凍水進出水溫度為參數,采用溫度傳感器,溫差調節器以及變頻器和水泵組成控制系統,例如夏季出水溫度7度,回水溫度12度,△T=5,使水泵的轉速根據相應的負荷變化而變化。設計最低頻率在30Hz以上。廠家回復:1、 如果是單臺主機,水泵的變頻調整,可行性不大,主要原因是主機對水流量有一定的要求,達不到標準,主機會(huì )自動保護。2、 如果是多臺主機,可以進行水泵的變頻調整。3、 進出水溫差控制的是主機壓縮機的啟動數量,這部分節能體現在主機能耗中。4、 風機盤管開啟數量,對主管水壓有直接影響(開啟越少,回水管水壓越大),供應商建議通過壓力感應來調節水泵的變頻 。壇里有高手來看看嗎?
冷凍水泵變頻節能技術已越來越多地在中央空調系統中得到應用,但應用效果卻各不相同,有的節能量很可觀,有的
請大伙指教呀現在手頭上一個項目,配置:四臺505冷噸螺桿機,冷凍泵五臺(四用一備350M3/H 38M 55KW),冷卻泵五臺(四用一備400M3/H 32M 55KW),圖紙要求是冷凍泵到變頻,具體如何變頻沒有說明,冷卻泵要求帶控制柜,(沒有細節說明)現在甲方有提冷卻泵也要變頻.我們準備用一控五的變頻柜,只有一個55KW的變頻器,這樣做合理嗎?一控一好像太浪費,一個變頻柜要五六萬呀.....頭大,請教了...謝謝!
變頻水泵轉速降低揚程是不是也降低?如果空調負荷減少,冷水流量相應減少,那么一次或二次冷水泵變頻調速后末端設備還有冷水流過嗎?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
現在空調水泵的變頻是通過什么控制為多啊?有人說通過壓力。有人說通過溫度有人說讀取冰水機的負荷率。其實冷凍水與冷卻水是不是應該不同呢?
風冷模塊機組現在應用的越來越多,由于節能規范的要求,末端風機盤管系統大多設置有電動兩通閥組,問:在部分負荷下末端開啟率不足時通過設置壓差旁通閥能否解決風冷模塊主機水流開關報警問題;循環水泵變頻是否有必要? 如果有必要的話根據回水溫度變頻是否可以,或者采用旁通管設置 怎樣配合好旁通閥和水泵變頻之間的關系?;現在市場上有沒有整套的風冷模塊系統冷熱源部分的變頻控制箱?,如果有 推薦幾個品牌或者廠家。
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
近來有許多同仁因為水泵的變頻和控制問題發生了一些意見分歧,我在這方面也很疑惑。1、空調循環水泵能變頻嗎?2、變頻后流量變化揚程是否受到影響?最不利末端水流量能否夠用?系統是否需加設定壓設備? 3、變頻后制冷主機會(huì )受到什么樣的影響?4、變頻是用什么方式來控制的?溫度?壓差?還是閥門的開啟度? 請大家一起來探討一下。
我們采用的是兩臺400萬大卡的直燃式溴化鋰機組,水泵選用的是兩臺160KW的,平時一臺機組部分負荷運行,耗能太大,裝變頻器在水泵上調節流量和功率,1/3負荷運行大概節能多少?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
中央空調系統在現代企業及生活環境改善方面極為普遍,而且某此生活環境或生產工序中是屬必須的,即所謂人造環境,不僅是溫度的要求,還有濕度、潔凈度等。 中央空調在工作的過程中需要通過冷凝水管將產生的冷凝水排到室外或者是衛生間,如果沒有中央空調水泵的時候,被存貯下來的冷凝水就會(huì )依靠重力作用向下排泄,造成了冷凝水管在遠離內機的地方要下垂,這在無形中增加了吊頂天花板的厚度。如果有了中央空調水泵,水泵就能將冷凝水克服重力作用向上排掉,不需要額外增加天花板的厚度,這是中央空調水泵所起到的重要作用。
我公司給一個商場的中央空調水泵做變頻 冷凍水泵 和冷卻水泵在40hz 和45hz 時聲音很大 比工頻的大多了 而且伴隨著管道有些搖晃 在35H時聲音也感覺不對但不是很明顯。檢查過了 水泵也都是正轉的 輸入電流也基本穩定 有些相相差個幾安的電流 輸出因為不是50HZ所以沒測請問這樣怎么做才好。
中央空調系統水泵變頻應用的幾個問題
RT,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,冷卻塔組在裙樓第六層,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?
摘 要:本文以海洋石油大廈A座中央空調冷凍水泵更換水泵并加裝變頻裝置為例,提出了2個改造方案,分別針對改造方案進行了耗電節能的計算,具體闡述了投入與回收的成本分析。關鍵詞:變頻裝置;耗電量;收回成本;具體實施 一 、海洋石油大廈A座的現狀 根據海洋石油大廈A座中央空調現實狀況,中央空調冷凍水泵為工頻恒定轉速運行,用調節閥門來控制系統水流量,來保證制冷機組蒸發器進出水溫度的溫差,既不經濟又不能有效的節約電能。對循環水泵加裝變頻器后可以根據蒸發器進出水溫差進行調節水泵的轉速,從而節約電能,并能達到制冷機組最佳工況條件。 目前海洋石油大廈A座冷凍水循環泵3臺,為英國SPP水泵有限公司生產的125-40水泵2臺,100-40水泵1臺,功率分別為55KW和37KW,揚程為55m,流量192m3。小泵(100-40)作為備用泵運行。 二、海洋石油大廈A座中央空調冷凍水泵改造方案 2.1方案一:對原有水泵2#泵加裝變頻器 如對2臺55KW水泵的其
冷凍泵 三個冷凍水泵串聯在一起供高樓層 原設計 一次泵經分水器到二次泵,然后抽上25樓,三次泵在25樓再往上抽到50 一次泵(功率40,。揚程20, 二次泵和三次泵都是 功率30kw 揚程30m 現在過渡季節和夏季區域泵(二次泵,三次泵)開啟臺數都是一樣的,有很大的流量浪費一次泵定流量,二次泵變流量 至于三次泵呢??變還是不變?請教??個人認為 二次泵變頻了 ,流量減少了,三次泵不必要變頻了。但是會(huì )不會(huì )有問題請前輩解答,二三次泵是否都加 還是只加其一??
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋？備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?