  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝!

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 消防水泵揚程計算,求實例

    新人,好多不懂, 看書上公式就是 最不利點+水帶水頭損+管網水頭損+消防水池水面與最不利點高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求實例提供,好讓理解

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦?

    消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 請教一下消防水泵接合器數量的計算~~

    請教一下消防水泵接合器數量的計算,本人不是很確定那個水泵接合器數量是怎么計算出來的,還是根據什么經驗得出來的,希望各位前輩能指點一下,謝謝!!!

  • 消防水池與水泵房的建模計算問題

    最近要對一處“消防水池和水泵房”進行建模計算,可是拿到題目后,真是不知道從何處下手啊!這個建筑大概的情況是:消防水池全部埋在地下,而它右邊的水泵房一半埋在地下。 這個,這個。。。這個建筑,我不知道用什么建模啊?如果用PKPM的話,它的側向土壓力怎么輸入啊? 哪位高手能給點建議? 在下感激不盡啊?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,有噴淋系統,消火栓系統,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎?急,望高人指教。

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?

  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1、在未啟動消防泵時,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,電壓降為312伏。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里?求教啊!!謝謝各位。

  • 關于估算消防水泵的揚程問題。。。

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 關于消防水泵接合器的設置

    一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,但是答案也不統一。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當地消防車的供水流量和壓力確定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,沒有考慮每座建筑設置,因為即使做了也因為離消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是

  • 消防水泵自灌式吸水的探討

    《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫

  • 關于消防水池有效容積的計算

    某辦公樓,層數為20層,層高3.6m,設置臨時高壓室內消火栓系統(用水量40L/s)及自動噴水滅火系統(用水量35L/s)。如不計滅火時間內的補水量,該辦公樓的消防水池有效容積至少為()A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3請幫忙解釋一下!

  • 請問中壓消防水泵如何巡檢?

    請問大家誰做過有中壓消防水泵巡檢柜的項目,在網上找不到這方面的資料,只有低壓的。水泵比較大,1500kW的。誰能提供這方面的資料或經驗,非常感謝。

  • 關于消防水泵自灌吸水問題

    本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水。如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求?還是說按規范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?

點擊加載更多

消防水泵計算

消防水泵計算專題,為您提供消防水泵計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵計算 相關的專業交流討論,更多消防水泵計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小窗戶設計

洗手間裝修設計

国产做a爱一级久久| 秋霞欧美| 亚洲不卡毛视频| 国产成人无码| 欧美亚州日韩黄片| 国产麻豆放荡av剧情演绎| 在线在线成人网站| 亚洲午夜无码电影| 久九中字婷婷| 日韩午夜在线| 亚州香蕉在线视频| 日本不卡卡卡卡色| 不卡一级最黄夜频在线| 男人的天堂精品一区二区三区| 亚洲精品无码AV中文永久在线| 色三区| 五月婷久久久免费观看| 亚洲 欧美 日韩综合另类| 国产伦精品一区二区三区在线| 色婷婷av中文字幕无码DVD| 色 a v 插插| 国产成人av在线| 黄色性生活片| 亚洲无码成人av 在线播放| 91插插插插| 91蜜臀视频| 中文乱码人妻系列一区| 日本一区二区三区中文字幕| 五月丁香资源| 涩爱区综合| 波多野42部无码喷潮| 丝袜成人影院| 天天爱天天做天天爽2021| 国产91自看| 九色网页| 久久精品国产亚洲AV片| 亚洲欧美另类综合日韩| 中文字幕熟妇久久久人妻| 国产蘑菇视频在线观看| 欧美综合激情| 亚洲AV无码毛片|