狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 大功率遠距離無線控制系統

    一、功能介紹: ·遠距離無線控制系統由控制信號發射端和信號接收輸出端組成。 ·信號接收輸出端設有聲光警號輸出端口1接負極,2

  • 水泵動力和控制問題請教

    請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)

  • 水泵的變頻控制有哪些形式?

    水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?

  • 這種情況如何控制水泵啟停?

    一會(huì )所,鍋爐供熱水淋浴,泵循環,樓頂12m有太陽能,目的睛天用太陽能,陰天用鍋爐,手動閥門當然可以實現,但如何用自動呢?溫控器?請大俠指點。

  • 請教水泵控制原理的問題

    請教水泵控制原理的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 編輯 ]

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!

  • 水泵控制多個水箱的問題.

    一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!

  • 水泵壓力控制怎么才能一拖三呢?

    今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。

  • 請教:水泵控制按鈕如何接線

    各位老大: 請教一個問題,水泵有一個控制按鈕箱及操作臺雙重控制,電源線及控制電纜如何接線??? 萬分感謝!!!:time: 補充一下電源線是由配電柜直接引到水泵,還是先經過按鈕箱,再引到水泵控制線是由按鈕箱直接引到操作臺,還是由水泵引到按鈕箱再引到操作臺 懇請賜教!!!!:handshake

  • 關于水泵的前后閥門的控制問題

    這可能是一個菜鳥問題,但我自己還不是很清楚,所以想聽聽大家的意見。水泵,以自吸泵為例,泵的前后(也就是進口端和出口端)各有一個蝶閥,那么在需要調整流量大小的時候,這兩個閥門都可以調整嗎?還是只能調整出口的閥門?關于這類閥門控制問題,是所有的水泵都一樣,還是不同類別的水泵(比如離心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大俠謝謝了

  • 水泵控制方面,遇到問題求助各位

    水泵控制方面,遇到問題求助各位

    哪位大哥看看能不能給我提供一下這個配電箱的圖紙,帶兩臺水泵,手動自動,看清一定是一個時間繼電器,一個中間繼電器控制的,,急等修理配電柜。謝謝!

  • 有關消防風機的多線控制!

    有關消防風機的多線控制!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?

  • 水泵控制箱結構原理分析

    水泵控制箱結構原理分析

    本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫他畫一下CAD接線圖。可是這一塊我接觸的少,對于它的原理都不太明了,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,希望能夠一起討論。

  • 水泵啟停控制水位開關的選擇?

    水泵由高位水箱的水位進行啟停控制,原工程做有連桿浮球開關,但連桿浮球開關太長,不好安裝和維修,請問有什么簡單一點的水位開關,因控制水位比較多,不考慮普通的浮球開關。

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 無線液位控制器的優勢和缺點

            無線遠程液位監控設備已經廣泛的用于很多地方,基于GPRS無線傳輸的遠程水位監控、液位檢測系統,來觀察河道,水庫的水位變化,也可用于蓄水池、農田灌溉的水庫、供水的水塔與水泵直接連接,自動按照用戶設定開、關水泵,實時顯示水位。是用水方柏呢了很多,節省了人力。該設備既可以在監控室顯示控制,也可以登錄后臺實時觀測液位高低,并可設置報警和控制水泵啟停,實現任何位置的遠程控制。        該系統具有以下功能:水位實時監控、電壓電流監控、水位超限報警、GPRS數傳終端、無線遠程控制水泵、開關量實時監控、水泵動作反饋主人、使用方便。        他也有一些缺點:必須在4G信號良好的狀態下使用,信號太差信息會(huì )有延遲,另外在雷區必須要做好防雷措施。

  • 總線與多線控制信號區別

    1)“總線方式”控制: 同時滿足兩個信號觸發,以“與”邏輯為原則,按預先編制的聯動程序,由消防聯動控制器發出一系列指令,通過“總線方式”對各子系統實施自動控制。 2)“多線方式”控制 對消防水泵、防排煙風機,除上述聯動控制外,還需要同時配備“點對點”的直接啟動方式。通過“多線方式”直接控制。

點擊加載更多

水泵無線控制

水泵無線控制專題,為您提供水泵無線控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵無線控制 相關的專業交流討論,更多水泵無線控制相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

全自動家用微型增壓泵

個性洗手間設計

青青草手机在线| 色兰在线精品| 六月婷婷综合| 焦作市| 色哥| 大香蕉综合| 欧美足交一区二区| 亚洲AV无码少妇久久av | 日韩美腿丝袜中文字幕久久久| 精品欧美一区二区中文字| 中文字幕精品一区二区三区人妻 | 男女一抽一插av| 国产精品久久久久精品艾秋| AV在线婷婷| 久久有精品| 国产成人精品一区二三区| 放荡的少妇2欧美版| 一本大道无码日韩影视精品| 亚洲婷婷综合色高清在线| 日韩人妻色欲精品专区蜜桃| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 国产AV无码专区亚洲AV麻豆| 在线伊人网| 久久精品网站之一| 无码人妻精品内射一二三AV| 性爱国产| 成年人观看的视频丁香| 濮阳市| 成人18刺激午夜久久天堂| 精品国产乱码久久久久久蜜桃网站| 亚洲专区在线| 婷婷五月综合社区| 88国产精品| 热久久久久| 亚洲人成网站色7799| 新超碰人人操| 久久精品2区| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 国产精品久久久久精品综合紧男同| 另类亚洲日韩| 91五月天爱情|