  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1、在未啟動消防泵時,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,電壓降為312伏。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里?求教啊!!謝謝各位。

  • 生產、消防合用管網,水泵如何自動啟動?

    本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內，生產和消防合用一套管網,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,未見消防用水時自動啟動措施。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,需要加入新鮮水后再復用于生產,新鮮水由水塘提供。

  • 自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

  • 關于消防水泵兩用一備的啟動問題

    如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,肯定是只有一臺泵啟動的。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法?謝謝!

  • 關于生活水泵,消防水泵的啟動方式

    剛才翻看10D303-3圖集,看到生活水泵和消防水泵有各種啟動方式,突然想上來發給帖,請前輩們根據經驗說一下,水泵的啟動方式的依據是什么,怎么選取生活水泵、消防水泵等的啟動方式,謝謝前輩們。。。。。。。。。

  • 消防水泵啟動時間等問題

    GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵應確保從接到氣泵信號到水泵正常運轉的自動啟動時間不應大于2分鐘,一般穩壓裝置只考慮30秒的初期消防用水量,之間的時間怎么保證消防系統的工作?既然規定了時間,新規范加大消防水箱容積的依據是什么?消火栓水泵啟動信號11.0.4中兩種之一還是兩種都要(流量開關、壓力開關)?穩壓泵設壓力開關還是壓力變送器,二者有什么區別?穩壓泵壓力開關與主泵出水管壓力開關是什么關系?

  • 關于消防水泵的啟動問題,救助專家

    穩壓系統有四個壓力控制點,分別是穩壓泵的停泵壓力、穩壓泵的啟泵壓力、消防水泵的啟泵壓力、氣壓罐的最小工作壓力。也就是平時沒有發生火災的時候穩壓泵穩壓,發生火災啟動消防水泵。那實際中的消防水泵是用穩壓系統中的電接點壓力表啟動嗎?自噴系統是不是應該不是這樣啟動吧,應該使用報警閥組的壓力開關啟動吧。 另外這樣是否就需要兩個電接點壓力表來控制了,但好像實際中穩壓系統就一個電接點壓力表。本人實踐少。請大家不吝賜教。謝謝各位

  • 詳解消防水泵啟動控制柜功能

    1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。

  • 37W消防水泵能不能直接啟動?

    如題原采用的是變頻啟動,但是電池不行了,變頻啟動母線欠電壓故障~想直接啟動,37kW的機子,70.4A的額定,原來啟動時聲音就很大感覺力也很大~不知道直啟人不會(huì )打掉機子~

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵的幾個問題???

    請教:1,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同?2,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎?

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,謝謝!

  • 【請教】關于消防水泵跳泵怎么辦?

    消防主泵,4用1備,單臺流量370m3/h,揚程103m。 一、平常無火災時:

  • 消防水泵應自灌啟動,為何還有自吸式消防泵?

    很多規范都規定了消防水泵應(宜)自灌吸水。可是為什么還有很多廠家生產自吸式消防水泵?并且都是通過消防認證的?!比如: 且很多廠家都說: XBZ型自吸式固定消防泵機組是根據我國消防法規的規定及各類用戶的不同要求,自行研究開發而成的機電一體化設備。該機組解決了長期以來,消防水池所配套的消防泵組一定要設在消防池同一平面的問題。填補了我國無自吸式固定消防泵機組的空白。產品具有創(chuàng )新性、先進性、實用性,其主要特點:1)簡化泵房間的設計,地下泵房間可以改到地上,方便施工,節省投資;2)可以利用室外水池同樣達到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,這樣在同樣有效容積下,水池所占用土地面積比原來小得多,從而節省用地、方便施工、降低造價,還可大幅度節省投資;4)可在負水位情況下工作,及時滿足消防要求;5)該機組能及時出水,及時救災滅

點擊加載更多

消防水泵自動啟動

消防水泵自動啟動專題,為您提供消防水泵自動啟動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵自動啟動 相關的專業交流討論,更多消防水泵自動啟動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

自動循環水泵

有樓梯的客廳裝修

每日人妻资源在线| www亚洲天堂| 国产日韩精品在线观看| 中文人妻熟妇乱又伦精品| 色悠久久久久久久综合网| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 欧美一区二区三P| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 丰满人妻被黑人全部进入| 日本在线不卡| 久久久久精品视频| 欧美xxxx18性欧美护士| 丝袜无码一区二区三区| 精美人妻| 欧美牲交a欧美牲交久久精品| 午夜男人AV| 国产亚洲中文字幕| 在线资源观看你懂的| 亚洲精品久久久精品| 国内综合一本在线| 韩国女同性做爰三级| 欧美疯狂做受XXXX高潮| 青田县| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲无码一区三区| 日本强伦姧人妻一区二区| 女女色综合| 久久无码av观看| 婷婷丁香五月天在线视频| 丁香欧美日韩导航激情五月| 欧美2区3区| 1级啊片| 亚洲国产成人在线| 九九免费视频| 国产无遮挡| 久久爱九九伊人| 中文字幕内射| 朴妮唛在线观看| 白洁少妇第97章| 晚上你懂得在线观看视频www|