隔油池的設計,有規范嗎?另外,國家法律有對隔油池出水水質的約束嗎?
妮妮想問大家,這是我課程設計題目, 設計參數:含油廢水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二級標準。 沒有頭緒,請教大家
俺看了一下設計手冊,只給了一個簡單的公式,V=Qmax*60,Qmax為污水最大秒流量,但俺還是不會(huì )計算,比如職工食堂,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),工作時間為9小時,K=2.0,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積?
有沒有公式或例題參考一下。我是參考斜板沉淀池計算的,把位移分解(也可把速度分解),根據斜板間距、傾角、油滴的上升流速求時間t,然后利用時間t和斜板長求得水沿斜板速度,知道這速度后,利用水量,可以求得水通量的截面積,從而求得斜板量和池子體積。不知說清楚沒有,呵呵。
設計隔油池時,對Qmax如何計算不是很了解。人數1000,0.05m3/人?次,可時間如何定,可以是5個小時,但這樣超出了規范的最大設計秒流量應在0.01L/s~4.80L/s;可以使10個小時。勉強在范圍內。對于這種可有可無的做大了領導不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。請賜教。還有,設計化糞池,由于周邊沒有市政管網,我們采用定期清掏的方法,如何設計?
本人正在做一座屠宰廠污水處理的畢業設計,水量為1000m3/d,進水動植物油脂含量為2000mg/L,采用平流式隔油池作為第一道隔油設施,由于油量多,所以隔油池長度很長,老師建議將隔油池做成回轉式的(有點像氧化溝的形式),但是刮油刮泥機無法選用,集泥坑也不知道要如何布置,請各位達人們教教小弟該如何設計~~~
有沒有大蝦做過這種池子, 傳點資料 CAD俯剖面圖 謝謝啦~~~
我只看到一個v=qmax*60,但沒提到qmax怎么算,目前它之提供說就餐人數,每人用水定額,廚房實用時間。。到底怎么算呢???
一個項目,現設計伙房,供餐人數7000,供應三餐,伙房工藝未定。熱水定額我套用的10L/S,那就是7000*3人次,日用水量要210立方,這么大????然后隔油池的選型,按照白皮書上,貌似都是人數/100作為設計排水量。所以7000人就是70L/S,這么大的流量選一個隔油池肯定是不夠的,或者還可以降低排水量?
酒店廚房隔油池的計算方法
隔油池設計是在化糞池前吧?下圖是我以前設計的,是放在了化糞池后
是這樣的,我現在正在設計斜板隔油池,因為經驗太少,所以很多東西確定不了,特別是水利表面負荷問題,我在網上查到很多資料,上面都說斜板隔油池水利表面負荷是0.6到0.8m3/m2·h。但還查到一個關于用斯托克斯公式算油球上浮速度的資料,上面說算出的油球上浮速度實際上就是表面負荷,結果用那個公式一算,差很多,都到2點多了,現在很糾結,不知道哪位大蝦知道,麻煩給小弟解釋一下,謝謝了。
有一個美食街的項目,要設隔油池,現按照GB50015 4.4.6算出來排水設計秒流量為20L/s,如果按照圖集04S519選用隔油池的話,最大的一種隔油池最大設計秒流量為4.80L/S,那么要選好多個隔油池,感覺很奇怪然后想了想,對這個設計秒流量上面有點疑問參考隔油器的計算的話,它的處理水量是按餐廳面積或人數來算的另外,網上看到說要算實際水量,
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
我司準備接一個廚房廢水來做,每天水量約200方,我準備采用先隔渣隔油再用A/A/O工藝,不知這樣合不合理?多謝指教!
有個含餐飲廢水的工程,用斜板隔油池除油,本來設計用玻璃鋼的斜板,老板訂貨是PVC的,問PVC的斜板會(huì )不會(huì )沾油呢,從而影響處理效果?
平流隔油池設計中常用的數據
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!