俺看了一下設計手冊,只給了一個簡單的公式,V=Qmax*60,Qmax為污水最大秒流量,但俺還是不會(huì )計算,比如職工食堂,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),工作時間為9小時,K=2.0,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積?
一個項目,現設計伙房,供餐人數7000,供應三餐,伙房工藝未定。熱水定額我套用的10L/S,那就是7000*3人次,日用水量要210立方,這么大????然后隔油池的選型,按照白皮書上,貌似都是人數/100作為設計排水量。所以7000人就是70L/S,這么大的流量選一個隔油池肯定是不夠的,或者還可以降低排水量?
酒店廚房隔油池的計算方法
我只看到一個v=qmax*60,但沒提到qmax怎么算,目前它之提供說就餐人數,每人用水定額,廚房實用時間。。到底怎么算呢???
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
我一直沒弄明白隔油池和隔油器到底哪個好,我知道圖集上都有設計參數,但是具體餐飲廚房排水設計的時候是采用哪個多一點?希望各位大神指點指點小弟
預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
隔油池圖集
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
隔油池的設計,有規范嗎?另外,國家法律有對隔油池出水水質的約束嗎?
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!
有沒有公式或例題參考一下。我是參考斜板沉淀池計算的,把位移分解(也可把速度分解),根據斜板間距、傾角、油滴的上升流速求時間t,然后利用時間t和斜板長求得水沿斜板速度,知道這速度后,利用水量,可以求得水通量的截面積,從而求得斜板量和池子體積。不知說清楚沒有,呵呵。
小弟是個不務正業的水環保專業學生,幾年來一無所獲.可現在又要做畢業設計了,是一個小區,日流量800噸.把流程超級簡化了,直接上柵欄,除(隔)油池,調節池,CASS,然后就處理污泥了.呵呵可惜手頭上沒有除(隔)油池的計算方法,不知道有哪位仁兄可以鼎立相助,不甚感激!!!小弟郵箱是fbi32518@163.com靜候佳音
請問有誰知道,酒店廚房隔油池的計算方法嗎?
一、餐飲隔油池容積計算公式:V=Qmax·60·t二、04S519中餐飲隔油池的選用表中,最大設計秒流量和有效容積對應關系為:Qmax=1L/s時,V=0.9m3;Qmax=1.6L/s時,V=1.5m3;Qmax=3.2L/s時,V=3.0m3;Qmax=4.8L/s時,V=4.5m3;我的問題是:為什么計算公式和國標數據不對?餐飲隔油池的容積到底該怎樣計算?請各位老師賜教。謝謝!
設計隔油池時,對Qmax如何計算不是很了解。人數1000,0.05m3/人?次,可時間如何定,可以是5個小時,但這樣超出了規范的最大設計秒流量應在0.01L/s~4.80L/s;可以使10個小時。勉強在范圍內。對于這種可有可無的做大了領導不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。請賜教。還有,設計化糞池,由于周邊沒有市政管網,我們采用定期清掏的方法,如何設計?
1.配水渠內流速多少,取小了產生沉淀,取大了配水不均勻。2.圖中H1、B和H2都怎么取值,是根據流速還是長度范圍值。請各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 編輯 ]
有個項目,關于隔油池,但是對于隔油池我一無所知啊,特別需要隔油池的圖集與規范,求土木友們幫忙哈。我的郵箱是 630697753@qq.com 謝謝了啊
最近做個項目,上海外高橋的一個二類高層辦公樓,地下一層為汽車庫。問問上海地區地下車庫的排水是需要做隔油沉砂處理吧?具體做法怎么樣?看了圖集上的04S519,那是洗車用的隔油沉砂池,尺寸不合適。