狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 增壓穩壓裝置與水泵壓力問題?

    噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,但是氣壓水罐處于p2壓力,那氣壓水罐的壓力不會(huì )阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答!!!!

  • 一個關于屋頂增壓穩壓裝置的疑問

    我想問問,如果屋頂消防水箱不能滿足7米規定時,需要設增壓設施,先說噴淋系統,經過計算,需要的壓力也就是噴頭壓力0.1MPA,還有一些水頭損失,怎么我看一些人設計中選取的增壓泵的壓力確實0.4MPA,我覺得好象大了,還有就是消火栓系統,也和上訴的情況一樣,請知道的朋友給個解釋,謝謝

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,都不知道怎么開聯系單

  • 穩壓和增壓裝置的不同理解

    看有關這兩者的貼后感覺把穩壓和增壓裝置的混亂概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我談談我的看法?,我看兩者的原理是一樣的,只是使用場所和要求不同,叫法就不同,而且選型參數也不一樣。2,總的來看是用在對屋頂水箱壓力不足的補充上大家的不同看法最多。3,我的理解是在高位水箱不能滿足最不利點的壓力要求時(水泵加氣壓罐)加壓裝置的作用是加壓保證所需流量的作用,而不是穩壓的作用,因為有水箱就已經穩壓了(只是不能滿足最不利點的要求吧),當噴頭或消火栓出水后,壓力下降,這時加壓裝置啟動供給所需的水壓和水量保證10分鐘的消防要求,用水量由水箱提供(氣壓罐作用很小可以不用),壓力只比最不利點所需壓力大就行,水量保證室內消防所需水量。4,穩壓裝置(水泵加氣壓罐)是在沒有水箱的情況下起到穩壓的作用,沒有水箱的時候如何避免跑冒滴漏造成的系統壓力下降呢,就靠這個,但參數如何確定要靠有經驗的人來談,我認為不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大幾倍?但壓力是系統所需最高壓力。以上是我個人觀點,有不同意見可以談談?/p>

  • 請教高手,水泵控制裝置的問題

    想給家里土暖氣的水泵安裝控制裝置 是溫控還是時間控制 如果溫控要多少度啟動 怎么安裝 時間控制想每30分鐘開5分鐘 有這樣的控制器嗎??多謝高手指點 請回復詳細點

  • 不可思議的“流體增壓裝置”

    很久以前看過有人在討論減壓閥提出“增壓閥”這個名稱,我當時第一想到的是水泵。現在真的有這種“增壓閥”了,不過它不具備切斷功能,但可以象閥門一樣用在管路上而不需要外部提供能源(如電),所以叫增壓裝置。它裝在水泵的出口,在不改變流量的情況下可以將泵的揚程提高一倍!我兩個月前聽說這個東西時還不敢相信,現在我拿到它的資料才相信,不敢獨享。拿出來討論一下。我目前正在研究它,而且準備試用。

  • 建筑給水二次增壓供水裝置:

    建筑給水二次增壓供水裝置:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76771

  • 消防增壓穩壓裝置標準圖

    網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 問一個關于水泵增壓的問題!

    問一個關于水泵增壓的問題!

    如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]

  • 本人新手向大家請教個增壓穩壓裝置的問題

    本人遇到個問題,現有一棟7層樓高的賓館,高度21m,需要布置室內消火栓,由于是改造工程,沒有水泵房,只能從市政管網向室內消火栓供水。我有個想法就是在市政管網進水管增加管道增壓泵,并且在屋頂設置消防水箱和增壓穩壓設備,不知道這樣行不行啊。我是新手,希望大家能夠來幫我分析下,小弟將不勝感激。

  • 屋頂穩壓裝置水泵的揚程問題

    最近有一個工程 老工程師說屋頂高位水箱高度不夠,可以加增壓穩壓裝置,這和我的觀點一樣但是他說水泵的10米左右就夠了我算了算要20多米呀我找不出他的理由覺得自己的也不錯呀請教哪位能解答一下

  • 求水泵裝置的實際氣蝕余量

    求水泵裝置的實際氣蝕余量

    請問求實際氣蝕余量時,壓力水頭這項 是水泵進口的絕對壓力還是大氣壓力呢急急急!!

  • 請教:噴淋、消火栓合用穩壓增壓裝置

    請教:噴淋水箱、消防水箱獨立設置,屋頂噴淋、消火栓合用穩壓增壓裝置,此種方式對消火栓系統和噴淋系統分別有什么要求。屋頂水箱用于起火后10min的用水量,但是穩壓增壓裝置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?

  • 水泵式定壓補水排氣裝置

    水泵式定壓補水排氣裝置的產品樣本。拋磚引玉一下,希望有更多的關于空調定壓補水排氣裝置的廠商回帖。reflex 瑞福萊Flamco 福瑞科[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-14 13:04 編輯 ]

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,求高手解答。

  • 大貨車洗車裝置一般都是用什么樣的水泵

    大貨車洗車裝置在現在的使用中是很普遍了,有用戶提問到這樣的問題,說明都是對洗車池已經有了一個大概的了解了。

  • 消防增壓穩壓裝置壓力點的設置

    請教:根據《消防增壓穩壓設備選用與安裝》圖集,壓力點的設置有四個,造成裝置的最高壓力非常高,如消防所需壓力0.38的,平時穩壓壓力到了0.8MPa(裝置在地下層)。不知有沒有其他設置壓力點做法的?

點擊加載更多

水泵增壓裝置

水泵增壓裝置專題,為您提供水泵增壓裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵增壓裝置 相關的專業交流討論,更多水泵增壓裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水泵選型樣本

閣樓造價

久久精品国产亚洲AV无码南京| 久久综合日本久久综合88| 国产成人精品午夜| 伊人网av| 毛片电影| 无码中文字幕乱码一区| 欧美 亚洲 日韩 国产 精品| 人妻丰满熟妇av无码区无| 欧美三级a做爰在线观看| 国产eeuss| 亚洲AV无码精品在线观看| 中文人妻免费观看视频| 成人无码影片精品久久久| 久久午夜无码鲁丝片| 久久综合亚洲色图| 日韩人妻无码一区二区三区99| 国产欧美美女| 国模无码人体一区二区| 88久久精品二区| 最新国产美女自慰网站| 欧美婷婷| 91欧美日韩| 亚洲日韩欧美综合在线| 色老色| 欧美色图中文字幕| 久久久成人免费视频| 久久国产主播| 精品观看久久久久久| 亚洲性猛交| 97色涩| 老湿机在线成人| 亚洲AV成人无码一二三在线观看| 无码孕| 香蕉视频官网| 无码久久精品国产亚洲AV影片| 欧美男女做00| 亚洲欧美激情精品一区二区| SSSAV亚洲视频| 蜜桃在线| 久久久久人妻一区免费蜜桃| 久久精品中文一二三区|