10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
要做一個噴泉,最上面簡單的說就是一個深400寬2米長20米的一個水池,流到下面一個同樣大小的水池再流到下面的水池,流到下面時要產生水簾,怎么計算泵的揚程流量,沒做過真急人,望各位給說說謝謝.(水泵及集水井設在最低處了)
水泵主開關用斷路器好還是用熔斷器好呢?原因是?我選熱繼電器型號是JR20-16/3S其具體含義是什么?同時我看到上海一廠家型號是JR29-16(T16)兩者有什么區別嗎?
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電? 答案是不能的。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,最大輸出壓力2.4公斤,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便宜,才十幾元~三、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作。結果經過我們試驗,真正的罪魁禍首是電子變壓器。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同。因為電子變壓器是將交流高壓220V變成了燈管、燈具等能用的交流低壓的,比如6V、12V,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波、穩流電路,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
微型水泵是指具備抽水口、排水口,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓;排水口處形成較大輸出壓力;工作介質為水或流體;體積小巧的一種儀器。也有叫“微型液體泵、微型抽水泵、微型抽水機”的。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,廣泛應用于環保、供水、醫藥、化工、科研等領域。 吸程與揚程是小型水泵、微型水泵的重要參數。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情況下,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離)。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,就需要泵有自吸能力。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程時,泵腔內會(huì )產生一定的真空度,當地大氣壓與泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,以及真空水泵,由于結構設計合理,體積相當小,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,可選擇“新為誠”的高溫型
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
微型水廠設計應遵循哪本標準 600噸/天 或1200噸/天 300噸/天 這些在萬噸以下的水廠設計應找哪本書 污水廠設計手冊里最少是10000噸/天的 謝謝各位了 有資料最好一并發來 再次感謝
在做預算時,圖紙上已設計好了噴淋系統和消火栓系統,但沒有注明水泵的型號什么的,經理要我自己根據圖紙選擇水泵。比如:一工廠首層建筑面積4689M2,二層建筑面積2883M2,建筑高度10M,鋼筋混凝土框架結構,耐火等級二級。我數了下,噴淋頭702個。問選水泵時怎么算它的揚程和流量?圖紙如下:
由于設計問題,立式多級離心泵出口口徑和出口管道的口徑一樣了,我知道一般泵的進出口都需要加變徑,現在因為出口管道上的閥門已經到貨無法更換,請問如果出口管路上不裝變徑可不可以,會(huì )不會(huì )有問題!:Q
目前本人遇到兩種消防系統設計,下面我分別附圖進行簡單說明。
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水機|低噪音微型水泵自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列型號:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米壓力:2.7公斤1.綜合了自吸泵與化工泵的優點,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕等性能;2.自吸速度極快(約1秒),抽吸力強勁,吸程高達5米,基本無噪音。3.做工精致、不僅有自吸功能,而且流量超大 (最大可達 25 升/分鐘) 、壓力高(最大可達 2.7公斤)、性能穩定、安裝方便。4.周到的接口設計,既可以接螺紋硬管,也可以接軟管;270度大角度可旋轉套筒,為安裝提供最大方便。5.泵具備過熱、過壓雙保護功能。6.泵體與電機分離,工作介質不與電機接觸,避
圖紙簡介: 包含了建筑給水,排水,消防及其自噴泵的畫法及圖例 投稿網友: hl744359308 上傳時間: 2013-04-23 圖紙
5個超小空間的微型公寓設計作者:佚名 來源:設計之家
本人設計院新人,在設計泵站時候,一直苦惱于泵站的選型,不是苦惱于揚程和流量計算,而是不曉得怎樣利用樣本選擇型號, 不知道各位前輩能否幫我解決這個問題? 急
請教下:水泵串聯一般能接幾臺,看部分資料上推薦不超過2臺,是這樣嗎?串聯水泵管路設計時,泵與泵之間的管路還是同樣需要切斷閥和止回閥嗎?按照目前的項目情況,需要1500m3/h的泵,將液體從20米高程送至260米的高程,加上各種損失,估計需要三臺110m左右揚程的水泵串聯,這方案可行不?謝謝!
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。
微型水泵設計
微型水泵設計專題,為您提供微型水泵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型水泵設計 相關的專業交流討論,更多微型水泵設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度