集中供熱和中央空調的水系統運行中,水力失調是常見的問題。 水利失調分為靜態水利失調和動態水利失調兩種。 產生水力失調的原因是多方面的,歸納起來主要有兩種: (1)管網中流體流動的動力源(一般泵、重力差等)提供的能量與設計要求不符。例如:泵的型號,規格的變化及其性能參數的差異,動力電源的波動,流體自由液面差的變化等,導致管網中壓頭和流量偏離設計值。 (2)管網的流動阻力特性發生變化, 很多原因會(huì )導致管網阻抗發生變化。 例如:在管路安裝中,管材實際粗糙度的差別,焊接光滑程度的差別,存
簡介: 本文闡述了暖通空調水系統中選用水力平衡閥的原因,并介紹了水力平衡閥的特性,以及應用水力平衡閥對水系統進行水力平衡調節的步驟、方法,特別是結合工程實例詳細闡述了系統聯調的要求、過程和評價。 關鍵字:水力失調 水力平衡閥 系統平衡調試 1、引言 在建筑物暖通空調水系統中,水力失調是最常見的問題。由于水力失調導致系統流量分配不合理,某些區域流量過剩,某些區域流量不足,造成某些區域冬天不熱、夏天不冷的情況,系統輸送冷、熱量不合理,從而引起能量的浪費,或者為解決這個問題,提高水泵揚程,但仍會(huì )產生熱(冷)不均及更大的電能浪費。因此,必須采用相應的調節閥門對系統流量分配進行調節。 雖然某些通用閥門如截止閥、球閥等也具有一定的調節能力,但由于其調節性能不好以及無法對調節后的流量進行測量,因此這種調節只能說是定性的和不準確的,常常給工程安裝完畢后的調試工作和運行管理帶來極大的不便。因此近些年來,在越來越多的暖通空調工程水系統
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內ｒ脹虽比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
一、什么叫水系統?
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
暖通空調水系統定壓、補水、排氣設備!具體的產品有:空壓式和水泵式自動定壓、補水、排氣裝置;隔膜式壓力膨脹罐;氣體與雜質分離器;T型接頭等。要了解具體的產品信息請大家下載ppt文件或瀏覽該公司的網頁(在網易產品庫(定壓類)也能找到產品的樣本)。感謝大家的關注!如有需要或想了解得更具體,請聯系: 天津盛豐機電設備科技發展有限公司公司地址: 天津市華苑科技園區華天道8號海泰信息廣場F座南樓8樓 聯系人:蔣清國 聯系電話:13821997345 固定電話:022-23708993 傳真:022-23708992 E-mail:jiangzhao0304@163.com 公司網址:www.sheng-feng.cn (歡迎進入了解)
最近看到有人提意見說:設計時支管末端應增加旁通管以方便管路沖洗,因為以前設計圖中沒見過有專門為沖洗設計旁通閥的,查看規范是這樣說明的:《GB 50738-2011 通風與空調工程施工規范》中15.7管道沖洗試驗 15.7.3沖洗試驗首先沖洗最低處干管,后沖洗水平干管、立管、支管。 有以下疑問:是如何實現按照順序沖洗的?要求在設計時增加什么閥門?實際上怎么做的尤其是支管?
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
在水暖系統中,管道的選擇是根據流速及經濟比摩阻確定的。在空調系統中,根據推薦流速確定管徑外,是否也存在著經濟比摩阻?如果在滿足流速的條件下,比摩阻過大,除了增大管路系統的阻力,增大泵的揚程外,會(huì )有什么其他的不良影響嗎?
一般根據空調機所對應的水量即最大流量來選擇水管管徑的大小 那么不同范圍內的水量所對應的管徑是多大呢?各位前輩能否提供一下相應的數據或者是表格之內的普通鍍鋅管與無縫管:一般什么情況下用普通鍍鋅管?什么情況下用無縫管?非常感謝!
請教空調的冷凍水,冷卻水,冷凝水系統分別采用什么管材?都采用PPR可以嗎?但PPR的管徑好像最大的才100,大于100的又采用什么管材?冷凍機房在建筑外部獨立的機房,從機房到本建筑有幾10米的距離,這之間又用什么管材呢?一般的項目都怎么選的?請幫忙!
暖通空調水系統
暖通空調水系統專題,為您提供暖通空調水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調水系統 相關的專業交流討論,更多暖通空調水系統相關內容請訪問