在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?
本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內ｒ脹虽比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同
本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。
系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
一、什么叫水系統?
在水暖系統中,管道的選擇是根據流速及經濟比摩阻確定的。在空調系統中,根據推薦流速確定管徑外,是否也存在著經濟比摩阻?如果在滿足流速的條件下,比摩阻過大,除了增大管路系統的阻力,增大泵的揚程外,會(huì )有什么其他的不良影響嗎?
某酒家空調水系統竣工圖
空調水系統中閥門種類繁多,比如:閘閥,截止閥,蝶閥等等。它們之間有什么區別嗎?都用在些什么場合?不好意思,小弟剛畢業,對這些東東還不是太懂,請各位高人指點一二。
我這有個23層的高層,6-23層是酒店,1-5層是商場和KTV,6-23層采用冰機供冷,新風機組+風機盤管。我的設計是:每層有20 套房間,總立管 冰水送從6層,回水從23層總立管分20個立管供各客房系統比較大我發個圖大家看看,在后面
請教空調的冷凍水,冷卻水,冷凝水系統分別采用什么管材?都采用PPR可以嗎?但PPR的管徑好像最大的才100,大于100的又采用什么管材?冷凍機房在建筑外部獨立的機房,從機房到本建筑有幾10米的距離,這之間又用什么管材呢?一般的項目都怎么選的?請幫忙!
我的空調水系統最高點與最低點高差113.5米,采用閉式膨脹罐定壓,安全閥開啟壓力1.4MPa,系統為二次泵型式,一次水泵揚程18米,在冷機的出口,定壓點在冷水機組的入口,二次泵的揚程30米;關于系統工作壓力:我認為一次泵克服冷機等一次環路阻力,最不利點在二次泵出口,二次泵入口壓力為1.4MPa,出口處壓力1.7MPa,系統工作壓力即為1.7MPa,我們領導還有院總工都認為這是對的,給我審圖的老工程師有不同觀點:他認為系統工作壓力就是我的安全閥開啟壓力1.4MPa。各位有什么高見?上傳系統圖,歡迎大家批評指正[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 編輯 ]
一般根據空調機所對應的水量即最大流量來選擇水管管徑的大小 那么不同范圍內的水量所對應的管徑是多大呢?各位前輩能否提供一下相應的數據或者是表格之內的普通鍍鋅管與無縫管:一般什么情況下用普通鍍鋅管?什么情況下用無縫管?非常感謝!
空調水系統中的管徑怎樣確定
空調水系統全套設計資料
空調水系統圖
空調水系統圖專題,為您提供空調水系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調水系統圖 相關的專業交流討論,更多空調水系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度