對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?
我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,也用過電子除垢器。大家的都是用過什么形式的水處理設備,效果怎么樣,交流一下。
廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會(huì )以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在
此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位。監理老咬著規范不放叫改,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,大家說我有沒有必要改。
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
我現在要做份預算,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門。現在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,還有電動二通閥,其他的幾個閥門沒有顯示名稱。不知道一般又什么閥門,急人啊!見附件。
我做的一個項目,辦公樓空調,預計12月份按裝完畢,完畢后在吊頂裝修以前準備打壓試驗,怎么解決防凍問題啊?希望有實際工程經驗的同仁多指教啊!!多謝!
請教空調采暖方面的專家幫回答一下 空調冬季采暖通過換熱器提升閉式系統中的水(14000平米商場)鍋爐打入換熱器中的水的循環流量和商場內的水的循環流量在設計中應該注意哪些問題才能更好的達到采暖效果,我擔心出現循環量出現問題空調吹出來的是涼風 請高手幫忙解答 非常感謝~~
如題,給防爆房間用的水管我相信是可以穿的,但是過路水管能否穿越呢?是否有規范明確規定?我知道變電站是不能穿過路水管的,但是給變電站用的是可以穿。是否類似呢?請高人回答,謝謝,請注明規范的出處。
空調水的流量一般是比較容易確定的。可以根據冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談?/p>
本人從事空調行業也有幾年時間了。但是對于空調水系統中閥門的設計還存在很多疑問,希望各位同行能夠積極貢獻自己成熟的心得和經驗。讓大家在設計中多一點自信,少點錯誤!
網上下載的建筑水暖與通風空調工程,拿來與大家分享,哈哈
關于空調水泵沿程損失估算
在一家施工單位工作。目前發現施工項目的設計圖紙中沒有對空調水管支吊架選型,特別是空調水管大管子的吊架作明確解釋。請教各位大蝦,有沒有此類選型的計算書和指導手冊
目前給排水、消防、空調水管道施工已經基本完成,消防管道已經試壓,空調風管道、風閥等已經完成,管道保溫正在施工,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,現在面臨冬季有可能無法供暖,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
空調水管采用的是焊管,每年都換水,已經用了七年了。 今年供回水管檢漏,發現管道腐蝕生銹很?chē)乐兀麄€(gè)系統漏點特別多,是為什么呢?
天正暖通2014,空調水管多管標注,能否改變標注線之間的距離、標注文字與線之間的距離?怎么改呢?目前文字與線距離近了,線與線之間也太緊了,看著別扭。
這圖上出現了水泵旁通管,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢?我這里有兩種意見,一種是這種旁通管有實際意義,當水泵突然停機,水由于慣性作用仍然是流動的,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷。另一種是這種旁通管沒有實際意義,因為主管的流速并不大,經過系統的閥門,彎頭,Y型過濾器等等相關部件,水流的沖擊也會(huì )大大減少,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,經過短暫的時間由于水流動能的減小,止回閥很快會(huì )被關閉,從而起到對葉輪的一個保護。你是怎么看待的?