1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲素且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
這幾天稍閑,應要求將這張圖的燈光布置公布出來!大家請看完成作品! 本來設計師是想做晚上,可我告訴他有這么大的一個窗,外光進來會(huì )很 舒服,也能沖淡燈光設計上的不足。” ~~~~做圖應該有好的習慣!做之前先思考一下,不要急于動手。在做渲染前也是這樣! 想一想這個場景最后渲染出來應該是怎樣的感覺,仔細的分析一下光的來源,并 確定它的基本屬性,比如強度,色彩等等!如果你做不到也沒關系,也可以先翻翻書, 找一下感覺!這樣你做的時候才有數,有目的!也可以檢查最后效果是不是你當初想要的, 不是,問題又在哪?好了,廢話就不說了,進入正題! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括為窗戶做面光源,這一步很靈活,你可以根據你的機器配置和制作周期來定!我陣列了105個泛光燈!你也可以減少這個數量,你可以用十幾個燈來做簡單模擬! 但請記住!燈越多就意味著光影越細膩和準確,當然也意味著需要更多的內存和時間!而且你還可以讓上面的燈色彩偏冷,下面的燈暖
室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?
《建規》 P298“車站、碼頭、機場及展覽建筑、商店、旅館、病房樓、門診樓、圖書館等見建筑體積超過5000m3時,應設室內消火栓。”1、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店(還有水泵房、辦公室、空調機房等),三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:如果一二層的建筑體積(其中水泵房、辦公室、空調機房等的體積為1500,其余商場體積為4500)為6000m3,一二層還需要設置室內消火栓嗎。算商店體積時需要刨除水泵房、辦公室、空調機房等的體積嗎?規范中的“5000m3”僅指實際的商店面積?2、現有現有一建筑共三層,其中一層、三層為商店,二層為電影院。根據功能分一三層和二層分別設置室內消火栓系統:如果一三層的建筑體積(其中一層體積3500,三層體積為2500m3)為6000m3,一三層還需要設置室內消火栓嗎?規范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互連接的建筑?3、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店,三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:根據《建規》,一二層室內消
請問室內消火栓如何設置
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?
8.3.1中超過5層或體積大于10000m3的辦公樓教學樓非住宅類居住建筑等其他民用建筑設室內消火栓8.3.4中存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積小于等于5000m3的其他建筑可不設置室內消火栓我的理解是8.3.4反過來就是不存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積不小于5000m3的其他建筑就要設置室內消火栓這兩條結合起來的話一般情況下的不大于5000m3的辦公樓等就都要設室內消火栓,8.3.1中的10000m3就沒用了,不知道有沒有錯誤啊,請指教!
[書籍]《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?