我是畫圖新手,最近在建模,請教各位前輩,對于pkpm中各種類型結構(比如框架結構、高層剪力墻啊)的樓梯都是怎么處理的,求大神指導
請教各位大俠,根據規范要求,現在樓梯應該參與整體建模。現在有兩個疑問1.樓梯建模后,還需要輸入荷載嗎?就像是原來板厚為零的情況輸入荷載?2.為什么3.1.6建模了樓梯間,不自動形成休息平臺和梯柱呢?我看人家的說明書是可以自動形成的。
規范要求把樓梯模型鍵入之后,板厚和恒活荷載怎么輸入呢?橫在輸入的時候會(huì )提示已經計入重量 。他指的是否是純混凝土的重量那是否要加上一些裝飾層呢? 板厚是否設置為0.呢。活荷載3.5?在弱弱的問一句電梯最上層的橫禍荷載怎么輸入 還有板厚~是否是150 10 7呢?
以前,板厚為零,恒載8.0~8.5kn/㎡,活載2.0(3.5)kn/㎡。今天有個項目被審圖的提了要模型考慮樓梯,我試了一下,發現PKPM建模不太好處理。我這三跑直折樓梯根本沒有模塊。以下是我找的PKPM建模資料,請大家看看是否合適,如何處理。PKPM樓梯建模《建筑抗震設計規范》GB50011-2010(2008局部修訂版)第3.6.6.1條規定“計算模型的建立、必要的簡化計算與處理,應符合結構的實際工作狀況;計算中應考慮樓梯構件的影響。”條文說明中指出“考慮到樓梯的梯板等具有斜撐的受力狀態,對結構的整體剛度有較明顯的影響。建議在結構計算中予以適當考慮。”為了適應新的抗震規范要求,PKPM08版給出了計算中考慮樓梯影響的解決方案:在PMCAD的模型輸入中輸入樓梯,可在四邊形房間輸入二跑或對折的三跑、四跑樓梯。程序可自動將樓梯轉化成折梁,此后接力SATWE等的結構計算即包含了樓梯構件的影響。模型輸入退出時可由用戶選擇是否將樓梯轉化為折梁到模型中,如用戶選擇此項,則程序將已建好的模型拷入工作子目錄下的lt子目錄,并自動將每一跑樓梯板和其上、
高規6.1.1.4規定:考慮樓梯對地震作用及其效應影響,并應對樓梯構件進行抗震承載力驗算。以前我建模型不論高層還是多層都不建樓梯的,但是有時候審圖會(huì )提出。請問各位建模型時候是否把樓梯建進去?荷載怎么輸入?對結果影響大么?
在pkpm中對與樓梯平臺板和梁要怎樣處理更合理?我是把平臺梁的兩端梁高改成負數,三維模型看就是懸在半空,這樣計算的配筋比較大。應該怎么做才更合理啊?
在用PKPM計算框架結構時,如果樓梯間采用板厚為0,然后加恒活載計算的話,建模時還用考慮梯柱和梯梁嗎？就是用布置這兩種構建嗎?樓層處的梯梁是按次梁輸入嗎?半層處的梯梁怎么處理呢?》
問下大家,PKPM中樓梯建模是怎么操作的?拿我的說明下,歡迎大家提出建議和意見。在PKPM中樓梯采用扁梁輸入,梯柱采用斜桿輸入。具體如下圖:
看設計院的人建模的時候。。沒有使用PKPM的LTCAD。。而是在樓梯間加上幾條梁。。然后樓梯再單獨用morgain等一些其他軟件計算。。很想知道這幾條梁的位置。。還有上面怎么加荷載。。等一些具體的操作。。望各位給個具體的操作步驟
關于樓梯的處理本人還不是很明白。但是我知道就是建模的時候不用把樓梯建出來,但是有一些常規做法,所以還是在這里問問各位PKPM建模時樓梯那部分是怎么處理的。越詳細越好!!十分感謝大家的幫助。
請教高手,最新的PKPM中建模時可以布置樓梯,這是針對08年對抗規的修改而新增的功能,但是我在布置樓梯后,打開轉換后的樓梯計算模型經行計算,底層樓梯的嵌固似乎有問題,影響了整個建筑結構的振型,在結構整體空間振動簡圖中就能發現問題,到底應該怎么合理布置,請高手幫幫忙~~
請教一下各位:pkpm里面樓梯建模問題。1、審圖中心通過什么可以看出pkpm里面建沒建模?2、有種說法是在LT目錄下進行指標、配筋驗算,那計算書是用沒有樓梯模型的還是用LT目錄下的?3、在LT目錄下進行計算,樓梯生成的板和梁都是超筋的,怎么辦?
這樣的計算結果是不是不準確,怎么解決呢
新手拿到的第一個工程,底層標高是4.7m,假設的基礎頂標高是-0.9m,基礎拉梁層采取手算不參與建模,那么在建模的時候我的第一層柱是取柱高5.6m,標高-0.9m還是去柱高4.7m,標高±0呢?
這種樓梯可以直接建模嗎,如果可以請教一下如何做出來,謝謝了
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
1,開洞時 ,樓梯荷載由梯板傳遞給梯梁。梯梁傳遞給構造柱。構造柱傳遞給下層梁。下層梁上輸入集中荷載。 2,輸入板厚為0時, 兩跑樓梯輸入恒載為8,活載3.5。3跑樓梯恒載為12,活載為3.5.。可以進行恒載活載組合。差別就在于,輸入集中荷載不可以進行荷載組合。不能比較不利因素。計算麻煩。輸入板厚為0,可以組合。
請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?
這是一個老問題了,可惜一直得不到權威的指導。最近在做框架結構,樓梯做成滑動型的ATa,建模時采用零厚板,恒載7,活載3.5。然后就是,樓梯還要在模型中布置嗎?各位大大,給點指導吧。
七度抗震,多層框架。U型三跑樓梯,如圖。按照抗規6.1.15,想要不參與抗震,要么1:做滑動支座,要么2:把樓梯建立在核心筒里面。多層框架沒有剪力墻,2排除,三跑樓梯做滑動支座也不現實,1也暫不考慮。只能參與抗震計算。但是PKPM里面是沒有辦法建三跑樓梯的。無法模擬實際情況。所以請問下大家,這種情況要如何處理?是舍棄PKPM用其他軟件還是在PKPM里簡化三跑,簡化的話,又如何簡化更接近實際?謝謝!
pkpm樓梯建模
pkpm樓梯建模專題,為您提供pkpm樓梯建模相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm樓梯建模 相關的專業交流討論,更多pkpm樓梯建模相關內容請訪問