規范要求把樓梯模型鍵入之后,板厚和恒活荷載怎么輸入呢?橫在輸入的時候會(huì )提示已經計入重量 。他指的是否是純混凝土的重量那是否要加上一些裝飾層呢? 板厚是否設置為0.呢。活荷載3.5?在弱弱的問一句電梯最上層的橫禍荷載怎么輸入 還有板厚~是否是150 10 7呢?
樓梯計算時,荷載輸入按官方說法,板厚為零,輸入板荷載, 但這樣輸入,實際上跳開了樓梯板模擬為扁梁壓在樓梯梁形成集中荷載的過程,而是當成板荷載以線荷載的形式壓在樓梯梁上,模型加入樓梯主要就是模擬樓梯對整體剛度的影響,關于在模擬的扁梁上加線荷載還是加單向板荷載區別就在于一個形成集中荷載,一個形成線荷載,至于開洞還是板厚為0對按剛性考慮的整體周期基本沒影響,唯一影響的是樓梯梁,從扭矩來說,顯然集中荷載引起樓梯梁出現扭矩要更符合實際,但結果偏大.線荷載無扭矩,樓梯梁計算結果抗扭偏小,樓梯梁彎矩是不會(huì )有太大區別,從荷載形式來說,板荷載形成的梁線荷載要更符合實際,參考二者情況,按官方做法,樓梯梁計算結果抗扭偏小,應該適當加大.如此,兩種做法均是可行的,但按模擬樓梯板的扁梁上加線荷載做法,對扭矩影響似乎大得有點過了,原本偏向于這種做法,現在考慮下,還是按加單向板荷載考慮更合理,要注意的是,樓梯有踏步,且有剛度,輸入模擬樓梯板的扁梁時候應比單獨計算樓梯時的樓梯板要加厚,且考慮踏步荷載,而不能只輸入棉層荷載和活載.
如果是2跑樓梯的話,荷載需要分別折算成線荷載和節點荷載請問是分別布在上下2層層平面的平臺梁和休息平臺的平臺梁上嗎?即需要平均分成3份,一份布在1層平臺梁上,一份布在休息平臺的平臺梁上,1份布在2層的平臺梁上嗎?還是線荷載和節點荷載都取一樣的都取樓梯的自重加上它的活荷載的組合的荷載這個數值,還是這個數值除以3后再布上去?
新手問一個樓梯荷載輸入的問題,輕鋼結構樓梯樓板開洞不是矩形的,按板厚為0輸入荷載和開洞導算對洞周邊的梁柱配筋影響挺大的,各位做的時候都是怎么弄的啊,不知道咋算更合理
大家好!!! 我是新手,剛畢業,請教一下大家,PKPM計算時,樓梯的荷載怎么算?怎么加到梁上?麻煩指點一二,必萬分感激!!!!
請教:結構計算建模時樓梯間梁的荷載一般怎么輸入,我知道兩種方法,我曾經也迷糊過一種是把上下的板的恒活荷載折算成超豎直方向的線荷載還有一種是通用做法樓梯間樓板開洞 然后加上8.0的恒荷載和活荷載就行了讓PKPM自己折算那個樓梯傳給梁的力。 哪一種算出來更精確呢?哪種方法更貼近實際呢?希望高手指點哈,謝謝!
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?
我做了一個框架結構,屋面的梁中部上承受水平的集中荷載,想把其當作節點荷載輸入,建模時在這些部位建了節點,但在第3步輸荷載的時候卻不顯示這些節點,這是怎么回事呢? 難道節點荷載只對有柱子起作用,其他部位有節點卻無法看到, 請高手指點。
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
樓梯的集中荷載50KN怎么算出來的,還有柱子上的集中力怎么來的?
請教下這個是怎么來的?感謝
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?
有大神能指導一下PKPM里的荷載是怎么組合的嗎?為什么加入地震效應時,活載的系數0.6、0.5的依據是什么啊?
請教大蝦們一個問題:在PKPM樓梯建模時,荷載怎么輸入阿?有的人告訴我是輸入面荷載也就是樓梯自重,并且在起步梁和層間梁輸入線荷載;也有的說只需要輸入面荷載就可以拉。現在我也不是很明白 ,哪位大蝦能不吝賜教嗎?謝謝!~~
小弟剛剛學習pkpm,對樓梯間的荷載輸入不太明白,還請大家多多指點。我的理解是將梯段板的重量和面層的做法的自重作為恒荷載+活荷載布置在樓梯間就可以了,但是現在我看了一本書《多高層鋼筋混凝土結構設計》(季韜,黃志雄),它不僅加了恒活荷載,而且還以荷載輸入的形式加了一個均布荷載在與樓梯梁搭接的框架梁上。這是為什么啊?
小弟PKPM建模的時候。樓梯間是布置的0厚板,然后建模時布置上樓梯梁,然后我計算好樓梯段的面荷載了,是直接布置在0厚板上?還是當成線荷載布置在樓梯梁上啊?請朋友們指點一下。。謝謝!!還有,小弟建的是磚混結構的樓房,客廳入口板下有梁,上面沒有墻,這種梁還要算線荷載布置上嗎?小弟不懂。。求教各位朋友。。。[ 本帖最后由 dongfang88828 于 2010-8-4 10:36 編輯 ]
我是畫圖新手,最近在建模,請教各位前輩,對于pkpm中各種類型結構(比如框架結構、高層剪力墻啊)的樓梯都是怎么處理的,求大神指導
新手求助這個是樓梯,中間是梯梁。那板厚輸0是上下兩個區域都為0,還是上面一個區域輸0,下面那個是平臺。還有樓梯荷載,輸2個區域還是就上面一個,求大神指導
板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上。有的是將其平均到板上,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,還有事按集中荷載考慮。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,這彎矩該如何求?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教
本帖最后由 嗜睡滴小馬 于 2013-9-13 18:04 編輯 問題一,梁上墻和玻璃墻交錯,荷載如何輸入?按面積的話要一塊兒一塊兒扣嗎?問題二,梁上墻是折線形的,且不在框架梁上,如何輸入荷載,若轉化成面荷載應如何具體操作?問題三,建筑圖上各種錯綜復雜,輸入荷載十分頭疼,請問各位前輩有什么好的方法嗎?(結構新手)