狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪重比不滿足要求怎么辦

    在做的一個模型,高度84米,6度區,場地類別II類,三級抗震,剪力墻結構,現在計算出來的第一二周期為3.2、3.0,剪重比算出來是0.65%不滿足0.8%的要求,根據抗規5.2.5進行了地震力放大,但是抗規5.2.5的說明部分還提了這么一句話,如果剪重比相差較多時,應調整結構布置,而不是單純地放大地震力,這我就有個疑問了,相差多少算相差較多?有沒有什么權威的說法,比如某個地方的地方標準,或是某位權威出版的書里面有可執行的明確指標。體系吊膽怕被提,改起來太多了。

  • 6度區剪重比不滿足怎么調整?

    6度區剪重比不滿足怎么調整?

    本帖最后由 綠蘿1321 于 2015-1-7 11:31 編輯 6度區,33層住宅,一層地下室,其他參數都可以通過,唯獨剪重比不滿足,且不滿足樓層1/3左右。請問,要怎么樣調整模型?是增大剪力墻厚度或墻肢長度,提高剛度,增加地震力?還是讓軟件自動調整呢?或在SATWE參數里全樓地震放大系數填1.2呢???各位高手,請賜教,不勝感激

  • 關于剪重比不滿足時的調整方法

    最近正在做一個33層的剪力墻結構,底部四層是商業 上部是住宅,一層層高5.4m,二到四層4.5m,底部幾層的剪重比沒有調過,后來查資料才終于調過了。剛開始只是加大了底部的墻體的厚度,但是對結果影響并不大,最后明白小打小鬧對剪重比調整作用不大,只能大調,受建筑影響墻體加不了了,只能從上到下加截面。“剪重比”是結構整體控制設計的一項重要指標,當其不能滿足規范的要求時,就應該進行必要的調整。對于需調整樓層層數較少(不超過樓層總數的1/3),且“剪重比”與規范限值相差不大(不小于規范限值的80%,或地震剪力調整系數不大于1.2-1.3)的情況,我們可以通過選擇“地震力放大系數”等SATWE的相關參數來達到目的;對于需調整樓層層數較多,或與規范限值相差較大的情況,就只能提高結構的剛度。但是在對結構剛度進行調整的時候,我們有時會(huì )遇到這樣一種情況,我們加大了結構下部“剪重比”不滿足規范要求樓層的側移剛度,但這些樓層的“剪重比”沒有多大的變化,有時反而略有減小。問題出在哪里呢? 我們先來看看規范:規范對結構“

  • PKPM的剪重比不滿足,如何調模型?

    各位大哥大姐們,小弟最近作個小高層,PKPM的模型wzq.out文件中說下面分塔輸出的剪重比不適合于上連多塔結構,這棟小高層不存在多塔,是不是應該不理會(huì )此項,如果改,如何調模型?亟盼解答

  • PKPM設計的框架不滿足墻柱弱梁怎么調整啊

    用PKPM設計一個簡單的框架,完了PUSHOVER一下,發現全部在柱上先出現塑性鉸,根本不滿足強柱弱梁。PKPM是自動進行柱端彎矩放大的嗎?我能手動再進一步放大么?怎么處理這個問題呢?

  • 地下室部分剪重比不滿足要求怎么辦?

    各位前輩,我有一個框剪結構,兩層地下室,其中兩層地下室部分最小剪重比不滿足規范要求。我點了讓程序自動按抗震規范5.2.5調整樓層地震力,可計算結構中為什么沒有調整這兩層的地震剪力?說明一下,我的嵌固端在地下室底板。部分計算結構如下: 24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20 23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56 22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61 21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95 20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32 19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69 18 1 1987.23

  • 剪重比不滿足要求,應該如何調整

    剪重比不滿足要求,應該如何調整

    剪重比不滿足要求,應該如何調整,求高手解惑。(剪力墻結構,地下2層,地上30層)

  • pkpm中板的配筋不滿足最小配筋率要求該怎么辦?

    最近做了一個結構,圖審的說板不滿足最小配筋率要求。應該怎么配呀。pkpm可以設置最小配筋率嗎?回復意見:結施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多數板不能滿足要求?請核對(GB50010,第9.5.1條);其他樓層也有類似情況(C25砼,ρmin=0.272%)

  • PKPM剪重比輸出結果全為0

    PKPM剪重比輸出結果全為0

    各位大神,求指導這是什么原因引起的?

  • pkpm軟件y+,y-同時不滿足該怎么調整?

    pkpm結構計算軟件,當整個模型中間的梁柱截面調到最小時,y+,y-仍不滿足要求該如何調整,哪位大神幫幫忙,該怎么調整?

  • 速求高手指教 PKPM算不出地震力 剪重比不滿足

    最近做一個項目 異形柱框剪 6度區 整體豎向構件布置相差不大, 但是有一棟樓 PKPM建模和SATWE參數設置完好 卻算不出地震力。在周期信息中,X、Y兩方向參與質量均不足1%,求高手指教。

  • PKPM對剪力墻的計算不滿足抗規6.2.13第3點的要求!怎么辦

    抗規6.2.13第3點要求結構計算內力和變形時,其抗震墻應計入端部翼墻的共同工作,而PKPM的各個計算模塊對剪力墻的兩個方向的墻肢的都是分開各自計算的,特別是有端柱的情況,基本不考慮墻和柱的共同作用,這樣計算出的剪力墻結果準確度能有多高?還能用于實際工程嗎?

  • 剪重比滿足,可是受剪承載力不滿足,求助?

    剪重比滿足,可是受剪承載力不滿足,求助?

    各位大師好。我是新手上路,剛試著建立一個四層框架,剪重比滿足,可是受檢承載力不滿足,不知道除了調整層高還有別的方法嗎?謝謝各路老仙!

  • PKPM中x、y向地震工況下的樓層位移不滿足

    如題,就只有x、y向地震工況下的樓層位移不滿足,這個怎么調?但是x、y向正負偏心地震工況的位移滿足,這兩個有什么關系,這屬于算過了還是沒算過

  • 請教----裂縫不滿足該怎么辦?

    看《混凝土結構設計規范》上裂縫控制等級三級,環境類別為一類的鋼筋混凝土結構的最大裂縫寬度限值Wlim=0.3(0.4),我最近做的結構經PKPM計算后,好多裂縫都超過了0.3,最大的0.5,請一些知情人士,給予指導,該如何做?

  • 周期比不滿足該如何調整?

    9層框架結構,矩形47m*37m。中間中庭21m*7m通到頂。周期比0.907不小于0.9,不滿足《高規》4.3.5。不知道有什么好的方法可以調整。

  • 邊柱長細比永遠不滿足怎么辦?

    柱子變大變小,長細比沒啥變化,怎么處理呢? 附STS計算數據,大家分析分析懸賞10分

  • 鋼筋直徑檢測不滿足,怎么辦?

    這邊設計一個小區,8的光圓鋼筋直徑不足7.4,感覺是場外拉過的甲方陪施工過來想認可(甲方代表可能收了好處),我應該怎么處理,給他們出什么樣的單子?有什么樣的相關規范?

點擊加載更多

pkpm剪重比不滿足

pkpm剪重比不滿足專題,為您提供pkpm剪重比不滿足相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm剪重比不滿足 相關的專業交流討論,更多pkpm剪重比不滿足相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

市政道路養護方案

uasb系統

色月| 国产高清精品福利私拍国产写真| 亚洲精品专区在线观看| 精品久久久久久亚洲国产300| 日韩国产精品专区| 日本家庭影院| 日韩午夜精品免费观看| 日韩欧美一| 亚洲AV夜夜| 艹久久| 黄色三级免费| 久久乱热情爽一区| 久久精品必出精品| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产精品午夜福利不卡| 黑人另类| 亚洲日韩av一区二区三区四区| 色噜噜国产精品视频一区二区| 国产老色批人成精品| 午夜无码一区二区三区在线观看| 国产精品视频你懂的| 超漂亮的女教师| 黄色网址你懂的能看的| 欧美精品乱码99久久蜜桃免费| 日韩欧美无马| 午夜福利免费| 殴美男人亚洲天堂久久| 88久久精品无码一区二区毛片| 欧美日韩欧美日韩| 日韩欧美精品一中文字幕| 夜色| 欧美精品国产精品日韩久久| 中文人妻av久久人妻水蜜桃 | 另类欧美亚洲区| 成人免费无码视频一区二区三区| 欧美一本大道高清视频| 粉嫩的逼| 五月丁香六月婷婷综合激情影院| 妇挑战三黑人4P日本中文字幕| 无码高清亚洲春色| 午夜福利人成|