新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特
高層民用建筑分為二類,其中包括:一類:居住建筑:高級住宅、十九層及十九層以上的普通住宅。公共建筑:(1)醫院;(2)高級旅館;(3)建筑高度超過50m或每層建筑面積超過1000m2的商業樓、展覽樓、綜合樓、電信樓、財貿金融樓;(4)建筑高度超過50m或每層建筑面積超過1500m2的商住樓;(5)中央級和省級(含計劃單列市)廣播電視樓;(6)網局級和省級(含計劃單列市)電力調度樓;(7)省級(含計劃單列市)郵政樓、防災指揮調度樓;(8)藏書超過100萬冊的圖書館、書庫;(9)重要的辦公樓、科研樓、檔案樓;(10)建筑高度超過50m的教學樓和普通的旅館、辦公樓、科研樓、檔案樓等。二類:居住建筑:十層至十八層的普通住宅。公共建筑:(1)除一類建筑以外的商業樓、展覽樓、綜合樓、電信樓、財貿金融樓、商住樓、圖書館、書庫;(2)省級以下的郵政樓、防災指揮調度樓、廣播電視樓、電力調度樓;(3)建筑高度不超過50m的教學樓和普通的旅館、辦公樓、科研樓、檔案樓等。
最近做的一個工程二類高層民用建筑,地下室停車,一層接待廳,二層辦公會(huì )議室,三--十四層辦公室。總建筑面積1W。工程沒有做中央空調系統。消防部門審核意見提出辦公室內要做噴淋系統。依本人意見,只是地下室、一層接待廳、二層會(huì )議室要做。其他的地方不需設噴淋系統。哪位高手路過 談談?/p>
一、建筑幕墻應在每層樓板外沿處采取符合本規范第 6.2.5 條規定的防火措施,幕墻與每層樓板、隔墻處的縫隙應采用防 火封堵材料封堵。 設置幕墻的建筑,其上、下層外墻上開口之間的墻體(窗檻墻)或防火挑檐仍要符合本規范第 6.2.5 條的要求。 火災時,防止下層的的“火舌”通過上層窗戶舔入上層樓層室內。造成火勢的隔層蔓延。 本條引用的本規范6.2.5條(強制性條文)
有一個問題要請教一下,在高層民用建筑中,電梯前室的消火栓是能還是不能計入同層室內消火栓的數目,或者是按不同情況考慮?另外,當電梯與大堂等直接相通(也就是說不存在明顯功能分區的電梯前室時),所設消火栓是還是不計入同層室內消火栓的數目?這個問題我個人認為很關鍵,因為它關系到同層消火栓的設置數量.
很好的圖供大家欣賞
電子檔的高層民用建筑設計防火規范
論文簡介:闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題 投稿網友:qinluo007 上傳時間: 2013-09-15
民用建筑一般什么墻是混凝土的(電梯的好象就是),上了多少層才是啊?是不是混凝土墻就一定有鋼筋呢?一般什么墻是鋼筋一直引下的呢(可以做為電氣防雷)?
高層民用建筑設計防火規范2005
我現在負責施工的這個項目是高層住宅樓,設計雨水管為PVC-U,但我們項目上的技術負責人告訴我說這設計有問題,讓我與甲方聯系改為螺旋消音管。他也說不上是哪條規范,只是讓我去辦,我也不知道怎么去和甲方說,很是為難,請各位高人幫忙支招!
我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......
多高層民用建筑鋼結構節點詳圖集
論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
高層民用建筑設計防火規范PDF電子版
小區高層民用建筑群的消防給水設計
本文根據工程設計經驗,結合國家規范,闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題,并提出一些具體看法。1、室外消火栓《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-15l/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外橡栓的數量慦C供應
高層民用建筑
高層民用建筑專題,為您提供高層民用建筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用建筑 相關的專業交流討論,更多高層民用建筑相關內容請訪問