狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 國家對高層民用建筑規范

    國家對高層民用建筑規范

    《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特

  • 關于高層民用建筑消防問題

    新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下

  • 二類高層民用建筑(消防問題)

    最近做的一個工程二類高層民用建筑,地下室停車,一層接待廳,二層辦公會(huì )議室,三--十四層辦公室。總建筑面積1W。工程沒有做中央空調系統。消防部門審核意見提出辦公室內要做噴淋系統。依本人意見,只是地下室、一層接待廳、二層會(huì )議室要做。其他的地方不需設噴淋系統。哪位高手路過 談談?/p>

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 高層民用建筑消防給排水設計

    論文簡介:闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題 投稿網友:qinluo007 上傳時間: 2013-09-15

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 高層民用建筑消防給排水設計小結

    本文根據工程設計經驗,結合國家規范,闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題,并提出一些具體看法。1、室外消火栓《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-15l/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外消火栓的數量應盬C供應

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • [求助]消防對民用建筑電氣的要求?有那些規范?

    我手頭上只有《建筑設計防火規范》GBJ 16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045--95,不知道還有什么規范?《建筑設計防火規范》有沒有國標?謝謝!

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 高層民用建筑設計防火規范2005

    高層民用建筑設計防火規范2005

  • 【分享】高層民用建筑設計防火規范

    高層民用建筑設計防火規范PDF電子版

  • 小區高層民用建筑群的消防給水設計

    小區高層民用建筑群的消防給水設計

  • 民用建筑樓梯設計的規范

    (一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。

  • 有圖解的《高層民用建筑防火規范》

    有圖解的《高層民用建筑防火規范》,讓你看規范更直接,更簡單,更明了

  • 高層民用建筑設計防火規范-安全疏散和

    高層民用建筑設計防火規范-安全疏散和 一般規定 1、高層建筑每個防火分區的安全出口不應少于兩個。但符合下列條件之一的,可設一個安全出口: 2、塔式高層建筑,兩座疏散樓梯宜獨立設置,當確有困難時,可設置剪刀樓梯,并應符合下列規定: 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。詳見附件

  • 高層民用建筑防火規范新更改內容

    論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300m2,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11

  • 06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示

    論文簡介:06SJ812《高層民用建筑設計防火規范》圖示 投稿網友:marschenwei 上傳時間: 2013-09-04

  • 高層民用建筑消防車道的設置要求

    高層民用建筑消防車道設置應符合下列要求: (1)高層民用建筑的周圍，應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防車道。 高層民用建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m. (2)高層民用建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。 (3)供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。 (4)消防車道的寬度不應小于4.0m,消防車道距離高層民用建筑外墻宜大于5.0m,當消防車道上空遇有障礙物時,路面與障礙物之間的凈空不應小于4.00m. (5)盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m.大型消防車的回車場不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。 (6)穿過高層民用建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m.

點擊加載更多

高層民用建筑消防規范

高層民用建筑消防規范專題,為您提供高層民用建筑消防規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層民用建筑消防規范 相關的專業交流討論,更多高層民用建筑消防規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

2012民用建筑防火規范

超高層建筑設計防火規范

999AV视频在线观看| 久久午夜男女| 伊人av电影| 色嗨嗨AV一区二区三区| 午夜久久久久久| 国产精品一区二区av片| 久久精品一区二区三区国产| 大白肥妇BBVBBW高潮| 亚洲国产精品91| 青春草在线视频观看| 夜夜高潮夜夜爽精品高清视频| 亚洲香蕉网观看视频 | 欧美亚洲| 午夜免费精品| 国产性猛交aaaa片老妇| 日韩精品一区二区三区四区视频| 懂色av一区二区夜夜嗨| 成人无码av高清在线播放| 免费a级毛片中文字幕| 亚洲AⅤ无码精品色午夜福利 | 人妻熟女一区二区三区| 天美传媒精品一区| 大邑县| 最近2019年中文字幕| 亚洲精品国产综合麻豆久久99| 国产精品成人av影视传媒| 日日日日做夜夜夜夜做无码| av午夜福利| 人妖网址| 欧美一性一乱一交| 手机在线看永久av片免费| 男人天堂国产精品| 亚洲天天堂2020在线观看| 久久久久亚洲AV成人片热热热| 日韩你懂得| .女教师第一次| 影音先锋欧美一区二区| 毛片av| 激情淫荡骚妇| 国产成人999黄网站在线观看| 国产在线精品成人一区二区|