剛做設計,需要用到這東西,請問立管管徑怎么算啊?
公司承建的幾棟商品住在樓,地上十八層。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,而且是根數不發生變化的情況下,鋼筋直徑由14的變?6了。小弟不解設計的意圖,求教各位前輩。。。。授業解惑
問題補充:在單構件樁基礎中螺旋箍筋為a8-200,加密區為a10-100,在軟件里面怎么設置呢,2.圖中環形箍筋是什么?如果圖紙中沒有是不是就這么空著(是不是代表加密區的箍筋呢?)3.樁基礎上方是柱,柱插筋深入樁中3D(樁直徑),是在加強主筋中輸入還是在計算設置中?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
請問哪位高手有線纜線徑與直徑的對照表,例如:2.5平方的單股銅芯線,它的直徑應該是多少?國家規范規定的直徑范圍是多少?望有識之士不吝賜教!謝謝
抗震時,梁柱箍緊間距都和縱筋直徑d有關系,例如抗規6.3.3,6.3.8,6.3.13等,這里講得縱筋d是鋼筋直徑的大值還是小值,或者不能一概而論.:Q
我是做危廢焚燒的,設計二燃室時遇到這樣的問題:直徑5100mm,板厚12mm,分了三段。按-HG 20584-1998 鋼制化工容器制造技術要求,公差取±10mm,這樣,兩段在焊接時,可能在一方向誤差是20mm,焊不上,內壁還要砌耐火磚,因此,不知如何給公差,砌磚的廠家也給不出具體的數值。有沒有作過這方面設計的,請回答。
鋼規里的公稱直徑與有效直徑是一個意思么?螺栓的公稱直徑與其面積在哪可以查到呢?
本帖最后由 系卡 于 2015-9-6 20:59 編輯 之前的說明采用1a25直徑的吊鉤,現在審圖意見提了,說沒有25直徑的一級鋼了,那我用22的行嗎?一級鋼現在有哪些直徑呢?
天正暖通的!!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
如題:《高規》6.3.3-3條,《抗規》6.3.4-2條“對于矩形截面柱,(不應)不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20;”這里的“該方向”指的是什么方向呢?平行與梁的方向還是垂直與梁的方向?
眾所周知土工膜是卷材,由于它具有運輸方便、施工簡單、工期短,成本低的優勢,因此相比傳統的鋼筋混凝土防滲架構主體可節省30%到50%的造價預算。土工膜是以聚乙烯塑料顆粒為原料經過三層共擠吹膜工藝或壓延工藝流延法加工成成品,它具有優良的耐氫氧化鈉等酸堿化學物質的能力,并且在原材料中加入抗紫外和抗氧化兩種輔料添加劑,我們又稱之為雙抗。現在很多工程實際使用方要求把土工膜的運費成本壓縮一下,那么我們要使用對折架子將6米寬的膜對折成3米,一方面是便于運輸,另外一方面是有的快運在超過4米的話要加收運費,物流一般稱為大貨費。 土工膜一卷直徑是多少? 因為它的不滲透防滲性能,所以我們又叫防滲膜或防水膜。那么防滲膜一卷的直徑有多少呢?這個
通過計算得到受拉鋼筋截面面積為4780(mm^2/m),選擇鋼筋時應該怎么選擇為好呢?1、直徑是18 間距100 2排 As=5090有人說,鋼筋間距100施工起來很不方便,建議選擇直徑大一點的,間距放大到(150~200)建議配:第1排——直徑是 22間距150 和 第2排——直徑是20間距150 請教有經驗的人說說應該怎樣選擇為好!!!看到有很多朋友關注這個帖子,現我把這個問題說得更清楚一些,供大家參考。這是一個水庫里的進水塔(四周基本沒有土壓力作用),塔高20米左右,塔的橫截面尺寸7010mm*3400mm,由于考慮冰荷載,所以計算得進水塔底部的彎矩值較大,計算結果如上所述。(有人建議將鋼筋直徑加大的另一個原因是:20米高的結構,直徑18的鋼筋綁扎時靠近上部擺動的厲害,加大直徑能緩解一些)見樓下有位朋友說間距太大也不好,不知道對于這個結構取多少合適?
請問從這個風機參數上面能確定風機的葉輪直徑嗎?
比如說我們想繪制一根直徑50的管道,這時候卻發現管道直徑選項卡中并沒有50mm這個選項。一般在這時候有兩種情況會(huì )導致此原因。 一、此鐵,鑄鐵 – 30中含有50管段,但系統布管配置中管道區間內為選擇所需管段。應點擊編輯類型進行查看:(如含有,則進行調整,如不包含,則需要新建)
GBT15090-2005消防軟管卷盤
煤氣軟管直徑
煤氣軟管直徑專題,為您提供煤氣軟管直徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煤氣軟管直徑 相關的專業交流討論,更多煤氣軟管直徑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度