請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?
我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?
自己整理的資料
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
兩個補風方式,我是用第一種呢還是第二種呢,感覺第二種有造價大的問題,第一種總感覺不靠譜,其實我更想每層一套排煙,一套補風:lol(一層為一個防火分區,密閉空間),面積較大,有多個防煙分區。。。求各位同行給點建議。不要在意圖片的細節問題,只是為了說明問題。
有一防煙分區面積為305平方,最長距離為22米。但是可開啟窗為上懸窗,且開啟面積也負荷自然排煙要求,請問可以自然排煙嗎??、求大神回復!
下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?
本文的主要內容有: 低矮空間排煙高度要求 同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加 第4.6.11條 Z 的取值 第4.6.15條自然排煙窗(口)面積校核計算 凈高大于12m的空間不宜采用自然排煙 煙層平均溫度能否超過280℃ #低矮空間排煙口高度要求# 4.3.3-1條文說明:(自然排煙窗)允許可以安裝在室內凈高1/2以上。4.4.12-2條文說明:走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上。一般認為,不超3m的空間都可以參照這兩條執行,煙氣出口可不在儲煙倉內,進而不對最大排煙量做要求。 #同一防火分區上下兩層排煙量是否疊加# 爭議點為第4.6.4條中的“相鄰”是否包含“豎直方向
關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會(huì )超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋ｏ面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?
上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%
我手里有一個工程,以前的方案改變了,現在屬于重新設計一層和二層是商鋪,二層以上是公寓。進門是一個大堂,和二層直接連通,中間沒有樓板是空的。而且這個大堂是獨立的放火分區,從大堂一層地面至二層頂棚的高度大概有12-13米。以前大堂并沒有設置排煙,但是我認為應該設置一套獨立的排煙系統,但是負責人告訴我不用設,我想請問目前的情況這個大堂是否需要設置排煙。
一個酒店的裙房,有餐廳,會(huì )議中心,會(huì )議室,走道,大廳,早餐廳與大廳是連在一起的,大廳靠外窗,是否可以把早餐廳和大廳采用擋煙垂壁分開,早餐廳采用機械排煙,大廳采用自然排煙?這個問題總是困擾我,上海我做過這樣的,沒問題,因為上海是考慮一個防煙分區著火。技術措施上“4.11.1-4 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 編輯 ]
請教大家一個關于排煙的問題。 地下室有一條封閉走廊,與走廊相鄰是一個柴油發電機房。是否能用一個排煙風機同時為這兩個地方排煙,如果可以的話,排煙量該如何計算?
技術措施第4.1.2條 非高層民用建筑及高度大于24M的但曾公共建筑下列部位應設防、排煙設施:其中有一條是:地下室、公共建筑中長度大于20M的疏散內走道,其它建筑中長度大于40M的疏散內走道。第4.1.6條 自然排煙口,宜設置在......。排煙口距該防煙分區最遠點的水平距離不應超過30M。根據這兩條,我認為長度超過20M的內走道若自然排煙,可開啟外窗距走道最遠點不超過30M就可以。但最近做的一公共建筑,裙房部分有一段內走道,長度大概40M,從走道無窗的一端算起,二十五六米處有可開啟外窗,開窗面積滿足要求,我認為可以自然排煙。但是消防局不認可,我們老總理解為從內走道一端算起,只要20M之內沒有外窗,就不滿足上述第4.1.2條的規定,應該設機械排煙。到底應該怎么理解才對,請大家說說。
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!
排煙軟管
排煙軟管專題,為您提供排煙軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙軟管 相關的專業交流討論,更多排煙軟管相關內容請訪問