《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
GBT15090-2005消防軟管卷盤
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)
一、什么是消防軟管卷盤
《消防軟管卷盤》GB15090-2005[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:08 編輯 ]
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,并具有正常、開窗和故障三種顯示。
《建規》8.3.3條說規模達不到必須設消火栓系統的公建宜設消防軟管卷盤,不知道這個軟管卷盤如何安裝,可否直接由衛生間接一根DN25的管子,軟管卷盤就在這根管上,其間距是否有規定?
現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝!!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙
建規8.3.3條規定,建筑面積大于200平米的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問如不需設置消火栓時,無法選用帶消防軟管卷盤的消火栓箱,此時應怎樣設計消防軟管卷盤或是輕便消防水龍??
根據新的<<建筑設計放火規范>>8.3.3條,有些建筑(公共建筑 .商業服務網點.......)不需要設置普通消火栓系統,但需要設自救式消防軟管卷盤系統,規范中沒有告訴如何設置他們,是否需要兩股水柱同時到達,每個消防軟管卷盤的作用半徑是多少?是不是參考消火栓系統來設置?歡迎大家來討論,謝謝了!
排煙風機電機與機殼用金屬軟管連接是否合適。能達到消防要求的280度工作30min嗎?
消防排煙軟管
消防排煙軟管專題,為您提供消防排煙軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙軟管 相關的專業交流討論,更多消防排煙軟管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度