隨著經濟的快速發展,城市也在逐漸長高,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢?
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
關于防排煙風管的耐火性能要求,《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017明確了不同部位防排煙管道的耐火極限,主要規定在3.3.8條和4.4.8條。然而,由于防排煙管道并未納入消防產品管理,因此缺乏相關產品標準。盡管《建筑防煙排煙系統技術標準》對耐火極限要求進行了規定,但并未出臺相關建筑標準設計來明確金屬風管如何施工或采取何種措施以滿足相應的耐火極限。圖集《防排煙系統設備及部件選用與安裝》22K311-5對金屬風管外包覆常見構造進行了示例,但風管包覆后的耐火性能判定仍需依據第三方檢測機構按照現行國家標準測試方法出具的型式檢驗(安全性能)檢測報告,其構造做法并未直接構成判定耐火極限的依據。
本帖最后由 農民 于 2015-6-12 15:18 編輯 防排煙、空調通風系統一、風機1、 風機性能:要求名牌、資料相互對應且均有消防排煙使用的明顯標志且均滿足設計的風量、風壓及功率要求。現場經常發現排煙風機不滿足280度時連續運行30分鐘的情況。查看風機電機是否得到有效保護(電機與通風輸送介質不直接接觸)。2、風機保護: 室外安裝的風機要安裝在屋頂上,室內安裝的風機要安裝在風機房?jì)取T阑鹨幏对试S安裝在室內空間內,但要四周進行防護。3、風機啟動: 檢查手動啟動按鈕安裝位置是否方便發現、方便操作,且有明顯標志。4.風機安裝:固定是否牢固、運行是否有較大振動。5.風機軟接頭是
隨著我國經濟建設的迅猛發展,高層建筑、地下工程在全國一些大中城市像雨后春筍般地蓬勃發展起來。現代化的高層建筑中往往大量使用塑料裝修、化纖地毯和用泡沫塑料填充的家具。一旦發生火災,室內可燃物及建筑材料、裝修材料、可燃家具、衣物和其他可燃物品等在燃燒過程中產生大量的有毒煙氣和熱,這些煙氣對人體危害很大,易使人窒息、中毒仍至死亡。根據近年來火災死亡人數的統計說明,在火災中死亡的人數中,由于煙氣熏死的約占50%~70%,而且被火燒死的人當中多數也是先中毒窒息暈倒后被火燒死的。建筑的防排煙設施在火災中為安全疏散和消防撲救創(chuàng )造了有利條件,又控制了火勢的蔓延擴大。因此,設置防排煙設施十分重要。為了使已設計和安裝的防排煙設施發揮應有的作用,確保國家和人民的生命財產安全。筆者就機械防排煙設施在消防驗收中應注意的問題談幾點看法。僅供參考。 一、查看設置防排煙設施的部位是否符合規范要求 (一)機械防煙的設置部位。根據《高層民用建筑
一、基本要求 1、防煙、排煙系統的設置和通風、空氣調節系統的防火措施應滿足現行國家與地方工程建設消防技術標準及設計文件的要求。 2、竣工驗收消防查驗中防煙、排煙和通風、空氣調節系統防火部分的查驗,應在相關的分部分項工程施工完成并符合《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251、《通風與空調工程施工規范》GB50738、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243 等相關技術標準要求的基礎上進行,施工、調試記錄和
按照住房和城鄉建設部、應急管理部《關于做好移交承接建設工程消防設計審查驗收職責的通知》(建科函〔2019〕52號)文件精神,全國各地正在開展緊張的消防審查、驗收工作職能移交工作,住建部門積極地與消防部門對接移交事宜。以下是杭州市建委協同消防局舉辦的消防設計審核、驗收培訓會(huì )中總結的關于“消防驗收怎么驗及驗什么”的問題,其他地區的情況大同小異,大家可作參考。 源自丨杭州建設(杭州市城鄉建設委員會(huì ))近日,杭州市建委舉辦全市消防設計審核、驗收培訓會(huì ),市建委責任處室和有關直屬單位負責人,各區縣(市)建設主管部門的審批、驗收人員約70余人全程跟班學習。 據悉,本次移交的主要是建設工程消防設計審核、設計備案、消防驗收和竣工驗收消防備案四項內容,小編從培訓現場帶回重點內容,以問答形式分享給大家。 Q:哪些項目竣工后需要申請消防驗收?A:根據《建設工程消防監督管理規定》(公安部119號令),有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當申請消防設計審核,竣工后申請消防驗收:
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有