狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 通風管道中風管發生腐蝕而提前失效主要原因來自于凝結水的產生,在凝結水產生的風管段原有的鍍鋅碳鋼已經無法滿足實際需求,因此在這些部位建議采取加強防腐措施,可考慮更換材質有316L不銹鋼或玻璃纖維增強聚合物風管。如使用316L不銹鋼作為風管材料,凡焊接、機械加工位置都建議做鈍化處理,如不進行酸洗鈍化處理,不銹鋼材質風管部位焊接區域仍存在腐蝕。玻璃纖維增強聚合物風管防腐效果優良,質量較輕,推薦在凝結水產生區域使用,從現場酸堿環境原本使用玻璃纖維增強聚合物風管區域看,基本無腐蝕問題,且后期維護工作少。 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 近幾年來看,新的材料和新的工藝都變的越來越多樣化,很多的創(chuàng )新的設計都不斷的出現,在暖通空調的通風管道設計中,它的要求早就已經不是僅僅體現在基礎的性能上了,伴隨著不斷的發展,在審美的角度也提出了設計要求。相關的設計人員一定要了解多種材質的空調通風管道的特點和性能,以及它們的設計思路,同時掌握最新的技術研究,只有這樣才能緊隨市場的腳步。無機玻璃的另一個名字又叫玻璃

  • 排煙風管是否可以在消防水池上

    消防水池上方的板上有風井洞,風管從這里接到室內補風,是否可以?水位離風管下邊還有1米多。在消防水池內走的,穿水池壁出來到房間。實在不行就這一段就做成建筑風道。可以吧。

  • 消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    根據建規,排煙管擔負兩個防煙分區以上時,風量按最大的防煙分區面積X120X1.2漏風量計算,我以前是這么畫的(見圖1),后來,審圖機構給我提了個問題,就是風機風量是按防煙分區排煙量定的,我這么畫,那每個分區的風管,風口的網速都會(huì )超規范,我算了下,還真是,但是如果按他的想法來做(見圖2),那這個分區的風管,風口的風速倒是能達標,但這個風管和風口也太大了吧,現實中真的有人這么做?好象我從來沒見過,我是野路子出身,沒有系統學習過,希望各路高手指點下,謝謝

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 防排煙風管消防驗收及包覆材料耐火檢驗要求

    關于防排煙風管的耐火性能要求,《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017明確了不同部位防排煙管道的耐火極限,主要規定在3.3.8條和4.4.8條。然而,由于防排煙管道并未納入消防產品管理,因此缺乏相關產品標準。盡管《建筑防煙排煙系統技術標準》對耐火極限要求進行了規定,但并未出臺相關建筑標準設計來明確金屬風管如何施工或采取何種措施以滿足相應的耐火極限。圖集《防排煙系統設備及部件選用與安裝》22K311-5對金屬風管外包覆常見構造進行了示例,但風管包覆后的耐火性能判定仍需依據第三方檢測機構按照現行國家標準測試方法出具的型式檢驗(安全性能)檢測報告,其構造做法并未直接構成判定耐火極限的依據。

  • 消防排煙系統風管制作安裝單價是多少?

    廣州地區想找個工程隊做個消防排煙系統工程,要包工包料(只計鋅板,法蘭,絲桿。其余設備如:排煙機,調節閥,風口等另計)。0.75厚,1.0厚,1.2厚單價分別是多少?望大家給個價格參考。

  • 空調風管及消防排煙風管上防火閥相關討論

    首先是定義風管為空調風管或消防排煙風管1.<風管穿變形縫兩側應安裝防火閥>,為什么?如果是變形縫上有防火隔斷,該處或兩側裝防火閥可以接受。但如果變形縫兩邊都是屬于同一個防火分區,還裝什么防火閥?2.排煙風管支管上應安裝排煙防火閥,搞不清楚為什么要裝這個?我認為裝上防火閥就可以了。但對于這里所述支管的定義比較不確定。個人認為是每層那個主管為支管。那排氣或空調送風管該水平支管上需裝防火閥嗎?我認為沒必要。3.國內一般是防火閥安裝于防火墻外側,若是防火閥為嵌墻式,那該閥的防火時效則應與防火墻防火時效配套。個人同意此觀點。

  • 消防:防排煙風量、風管計算方法

    請教下各位高手,防排煙的風量以及風管應該怎么計算啊??比如說:一個面積為2000平方米的地下車庫,高為3.5米,那么它的排煙量是多少?設幾臺風機?矩形風管的邊長是多少

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 排煙量及風管選擇的問題

    是這樣的,最近在做課程設計遇到一個問題。最近五一節放假,沒來得及問老師,想請問下論壇里的各位專家。 建筑共18層,地下一層。包括地下室,每層均要在走廊設置機械排煙。有預設豎向風井。排煙風機設在樓頂。排煙風機風量,依據規范采用18層中最大的防煙分區面積乘以120m3/h。而地下室走廊煙管尺寸使用風量除以最大允許風速計算,風量走道面積乘以60m3/h。 這樣一來有個問題,最不利工況應該就是地下室(離風機最遠的排煙口)風口打開排煙。可是,這時的風機處于額定狀態,地下室風管內的流量也是風機流量,這個流量下,風管內的風速幾乎是規范風速的兩倍,這就不合規范了。這樣一來風壓計算也就很成問題了,求解。。這個問題怎么解決呢? 是要把每層每個防煙分區的管路截面積都按風機風量選定?還是我對最不利工況理解錯誤?還是計算風壓另有方法?打這么多字不容易,在線等回復,希望五一節過后就能把防排煙系統做完。P.S. 祝大家五一勞動節快樂(lè )!

  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 請教排煙風管大小怎樣計算。

    請教大家排煙風管大小怎樣計算比如:我和排煙量為16000立方米/小時。那么我需要通風面積是多少?的風管應配多大?謝謝!!請寫出具體算法好嗎?

  • 排煙風管氣密墊用什么材料

    4.2.3 防火風管 只什么? 排煙風管是否為防火風管? 排煙風管氣密墊是否可以采用B1級的橡塑? 有的排煙工程 說不關注這個,有的找渣的工程又特別查? 有沒有有經驗的談談?9.1.5 防煙與排煙系統中的管道、風口及閥門等必須采用不燃材料制作。 《GB 50045-95高層民用建筑設計防火規范》 8.4.9排煙管道必須采用不燃材料制作。 《JGJ 141-2004通風管道技術規程》 4.3.2.3防、排煙系統或輸送溫度高于70℃的空氣或煙氣,應采用耐熱橡膠板或不燃的耐溫、防火材料 (可以用難燃B1級的) 術語 2.0.1 風管 air duct 采用金屬、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。 2.0

  • 求助風管和排煙口的規格

    問題:一個環形走道長20米,寬12米,走道寬2米,無自然排煙!其他房間有自然排煙,如果按照規范要求擔負一個防煙分區排煙應按照每平方面積不少于60平方米每小時的風量計算,是否風機風量等于走道面積乘以60呢?如果是確定了風機風量之后,怎么方法求得風管的規格和風口的大小!請指教!聯系QQ435524123

  • 關于排煙風管及風口的設置

    如果是地下室無吊頂的走廊區域,排煙管是否應該設置于最高處?如果排煙管只能設置于最低處,把排煙口裝在風管上面上開,是否可以???

點擊加載更多

消防排煙風管

消防排煙風管專題,為您提供消防排煙風管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風管 相關的專業交流討論,更多消防排煙風管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

全自動排煙防火閥

消防高溫排煙軸流風機

亞州一頁| 久久久毛片一区| 亚洲AV午夜国产精品无码中| AV老司机久久| av天天干| 久久久久久久久屄| 开心色| 精品亚洲一区二区三区| 国产刺激男女视频在线| 日本三级片久久久久久久国产 | 色五月婷婷网| 5色婷婷| 久久综合ww久久综合| 奇米99| 97免费| 亚洲乱| 欧美综合人人做人人爱| 欧美贵妇videos性办公室| 欧美日韩主播| 国产图片成人精品丁香| 欧美日韩精品中文字幕一区二区| 日韩色一区二区三区| 国产精品久久国产亚洲AV| 久草精品视频在线观看| 香蕉视频日本一本| 无码日穴2区3区| 一本一本久久a久久精品综合小说| 玖玖资源在线| 爱爱综合| 99青青| 日韩电影免费在线| 国产精品熟女| 无码精品尤物一区二区三区| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 日本一本亚洲香蕉欧美| 无码天堂av| 精品一二三区久久AAA片| 五月婷婷综合激情| 无码中文字幕乱码一区| 九九老湿机| 亚洲日韩国产欧美电影|