狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 通風管道中風管發生腐蝕而提前失效主要原因來自于凝結水的產生,在凝結水產生的風管段原有的鍍鋅碳鋼已經無法滿足實際需求,因此在這些部位建議采取加強防腐措施,可考慮更換材質有316L不銹鋼或玻璃纖維增強聚合物風管。如使用316L不銹鋼作為風管材料,凡焊接、機械加工位置都建議做鈍化處理,如不進行酸洗鈍化處理,不銹鋼材質風管部位焊接區域仍存在腐蝕。玻璃纖維增強聚合物風管防腐效果優良,質量較輕,推薦在凝結水產生區域使用,從現場酸堿環境原本使用玻璃纖維增強聚合物風管區域看,基本無腐蝕問題,且后期維護工作少。 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 近幾年來看,新的材料和新的工藝都變的越來越多樣化,很多的創(chuàng )新的設計都不斷的出現,在暖通空調的通風管道設計中,它的要求早就已經不是僅僅體現在基礎的性能上了,伴隨著不斷的發展,在審美的角度也提出了設計要求。相關的設計人員一定要了解多種材質的空調通風管道的特點和性能,以及它們的設計思路,同時掌握最新的技術研究,只有這樣才能緊隨市場的腳步。無機玻璃的另一個名字又叫玻璃

  • 排風兼排煙風管厚度及安裝規范

    排風兼排煙風管厚度及安裝規范

    排風兼排煙風管厚度及安裝規范 近幾年的空調工程施工中,大部分還都是采用的金屬風管作為施工材料,用最傳統的方法,最經常出現的就是鍍鋅鋼板風管。這種風管雖然采用的還是很多,但是它其實存在很大的弊端,在我國雖然大部分地區的空氣濕度都不大。但鍍鋅鋼板風管很容易氧化生銹,具有很強的氧化性,還有它本身的導熱性決定了它保溫性很差的特點,因此這樣的風管在使用時一定要做一些保溫的措施,另外還要采取一些消聲措施,因為在施工中還很容易產生噪聲。因此這種傳統的方法施工速度也是比較慢的。經過實踐觀察以后,人們發現了前兩種的風管都存在太大的弊端,經過不斷地研究和改進,出現了如今性能最好的新型的復合玻璃板風管。 排風兼排煙風管厚度及安裝規范 一般情況下運用鍍鋅鐵管,有腐蝕性及特別濕潤的場所運用不銹鋼管。二、空調體系:通風管道可內貼保溫材料,表面漂亮。三、排油煙體系:飯店、酒樓、賓館的廚房均有大量油煙產生,需求排出,選用通風管道是適宜的,強度好,經濟實用。四、除塵體系:除塵裝置的搜集和運送,可運用通風管道。五、散裝物料運送:氣力運送體系種,

  • 排煙風管是否可以在消防水池上

    消防水池上方的板上有風井洞,風管從這里接到室內補風,是否可以?水位離風管下邊還有1米多。在消防水池內走的,穿水池壁出來到房間。實在不行就這一段就做成建筑風道。可以吧。

  • 消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    根據建規,排煙管擔負兩個防煙分區以上時,風量按最大的防煙分區面積X120X1.2漏風量計算,我以前是這么畫的(見圖1),后來,審圖機構給我提了個問題,就是風機風量是按防煙分區排煙量定的,我這么畫,那每個分區的風管,風口的網速都會(huì )超規范,我算了下,還真是,但是如果按他的想法來做(見圖2),那這個分區的風管,風口的風速倒是能達標,但這個風管和風口也太大了吧,現實中真的有人這么做?好象我從來沒見過,我是野路子出身,沒有系統學習過,希望各路高手指點下,謝謝

  • 請教關于最新規范 消防排煙和補風的問題

    手頭沒有最新的規范 不過消防意見 新規范規定 做消防排煙的房間均需要機械補風。我做的是ktv 3層 每個房間20m2 左右 ,是不是根據新規范,沒有外窗的一律要做機械補風?補風每平米30m3 ,夠么 ,我市根據避難層補風標準選的,這方面希望前輩指導。

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 是否有規范規定消防排煙井道內不能穿越其它管線呢~?

    如題,碰到甲方,讓我們把商業排油煙的風管穿越排煙風井我們倒是提出了各種不合理的地方,但是沒在規范上找到明文規定,堵不住甲方的腦洞啊。。。

  • 防排煙風管消防驗收及包覆材料耐火檢驗要求

    關于防排煙風管的耐火性能要求,《建筑防煙排煙系統技術標準》GB51251-2017明確了不同部位防排煙管道的耐火極限,主要規定在3.3.8條和4.4.8條。然而,由于防排煙管道并未納入消防產品管理,因此缺乏相關產品標準。盡管《建筑防煙排煙系統技術標準》對耐火極限要求進行了規定,但并未出臺相關建筑標準設計來明確金屬風管如何施工或采取何種措施以滿足相應的耐火極限。圖集《防排煙系統設備及部件選用與安裝》22K311-5對金屬風管外包覆常見構造進行了示例,但風管包覆后的耐火性能判定仍需依據第三方檢測機構按照現行國家標準測試方法出具的型式檢驗(安全性能)檢測報告,其構造做法并未直接構成判定耐火極限的依據。

  • 空調風管及消防排煙風管上防火閥相關討論

    首先是定義風管為空調風管或消防排煙風管1.<風管穿變形縫兩側應安裝防火閥>,為什么?如果是變形縫上有防火隔斷,該處或兩側裝防火閥可以接受。但如果變形縫兩邊都是屬于同一個防火分區,還裝什么防火閥?2.排煙風管支管上應安裝排煙防火閥,搞不清楚為什么要裝這個?我認為裝上防火閥就可以了。但對于這里所述支管的定義比較不確定。個人認為是每層那個主管為支管。那排氣或空調送風管該水平支管上需裝防火閥嗎?我認為沒必要。3.國內一般是防火閥安裝于防火墻外側,若是防火閥為嵌墻式,那該閥的防火時效則應與防火墻防火時效配套。個人同意此觀點。

  • 消防排煙系統風管制作安裝單價是多少?

    廣州地區想找個工程隊做個消防排煙系統工程,要包工包料(只計鋅板,法蘭,絲桿。其余設備如:排煙機,調節閥,風口等另計)。0.75厚,1.0厚,1.2厚單價分別是多少?望大家給個價格參考。

  • 天正按面積統計排煙風管板厚按中低壓系統規范

    材料統計排煙風管,按材料厚底統計表面積。厚度分類按中低壓系統劃分板厚的。請問怎樣才能按高壓系統劃分板厚呢?

  • 消防:防排煙風量、風管計算方法

    請教下各位高手,防排煙的風量以及風管應該怎么計算啊??比如說:一個面積為2000平方米的地下車庫,高為3.5米,那么它的排煙量是多少?設幾臺風機?矩形風管的邊長是多少

  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

點擊加載更多

消防排煙風管規范

消防排煙風管規范專題,為您提供消防排煙風管規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風管規范 相關的專業交流討論,更多消防排煙風管規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防排煙風機樣本

消防排煙風機規范

色二区| 成人深夜福利| 久久伊人国产精品| 日本乱伦网站| 成人亚洲性情网站www在线| 色妞AV永久一区二区国产AV | 欧美一线高本道| 久久热av| 久久精品国产精品久久| 日本久久久r级影片狠狠操| 国产欧美日韩综合精品二区| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 欧美日韩三区在线观看| 五月婷婷丁香| 色综合久久蜜芽国产精品| 色欲人妻| 久久黄视频| 久久精品国产www456c0m| 九九av| 欧美多p| 中文一区二区三区四区精品久久| 粉嫩tv久久久国产女同性| 98在线视频噜噜噜国产| 欧美亚洲国产一区| 婷婷五月天中文| 日韩欧美AⅤ| 色婷婷六月亚洲婷婷国产 | 国产一级特黄大片色| 国产av雪| 攻演戏时真进去了h| 少妇暴力深喉囗交3p| 人妻丰满熟妇av无码区一乱码| 久久精品中文字幕一区| 久久中文字幕不卡区| 人妻 奶水 中文字幕| 看av| 天堂av2014| 亚洲淫妇| 色噜噜噜噜| 国产91自看| 爱啪导航|