本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,
近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計
現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝!!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙
現有的高級旅館裙房為多功能綜合建筑,人員密集,室內家具等可燃物較多,一旦著火,煙氣容易沿樓梯間等豎向井道迅速蔓延到客房層。根據測試,煙氣沿樓梯間等豎向井道的擴散速度為3~4 m/s,在無任何阻攔的情況下,僅需0.5 min煙氣就能通過豎向井道上升到100 m高的頂部。因此建筑火規范中均有對防煙樓梯間及消防電梯前室的設置要求及防排煙量和核算方法的規定。但現代建筑為了提高服務檔次和服務質量,電梯數量經常超出消防電梯要求的數量,而且往往設置與走道或大堂直接相通的客用電梯。如果不針對該部分空間采取防火分隔等措施,則極易形成“豎向煙囪”,給上部客房人員帶來危險。 以某高級旅館建筑為例,介紹電梯井的消防設計。該建筑的建筑面積為5萬m2,共9層,地下3層至地上2層為裙房,地上3~6層為客房,設兩部普通電梯可從地下3層(車庫)直達地上6層(客房),每層電梯均直通客房走道,電梯門尺寸為1100 mm×2100 mm,單個電梯井橫截面尺寸為2400 mm×2
最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 通風管道中風管發生腐蝕而提前失效主要原因來自于凝結水的產生,在凝結水產生的風管段原有的鍍鋅碳鋼已經無法滿足實際需求,因此在這些部位建議采取加強防腐措施,可考慮更換材質有316L不銹鋼或玻璃纖維增強聚合物風管。如使用316L不銹鋼作為風管材料,凡焊接、機械加工位置都建議做鈍化處理,如不進行酸洗鈍化處理,不銹鋼材質風管部位焊接區域仍存在腐蝕。玻璃纖維增強聚合物風管防腐效果優良,質量較輕,推薦在凝結水產生區域使用,從現場酸堿環境原本使用玻璃纖維增強聚合物風管區域看,基本無腐蝕問題,且后期維護工作少。 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 近幾年來看,新的材料和新的工藝都變的越來越多樣化,很多的創(chuàng )新的設計都不斷的出現,在暖通空調的通風管道設計中,它的要求早就已經不是僅僅體現在基礎的性能上了,伴隨著不斷的發展,在審美的角度也提出了設計要求。相關的設計人員一定要了解多種材質的空調通風管道的特點和性能,以及它們的設計思路,同時掌握最新的技術研究,只有這樣才能緊隨市場的腳步。無機玻璃的另一個名字又叫玻璃
消防水池上方的板上有風井洞,風管從這里接到室內補風,是否可以?水位離風管下邊還有1米多。在消防水池內走的,穿水池壁出來到房間。實在不行就這一段就做成建筑風道。可以吧。
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
根據建規,排煙管擔負兩個防煙分區以上時,風量按最大的防煙分區面積X120X1.2漏風量計算,我以前是這么畫的(見圖1),后來,審圖機構給我提了個問題,就是風機風量是按防煙分區排煙量定的,我這么畫,那每個分區的風管,風口的網速都會(huì )超規范,我算了下,還真是,但是如果按他的想法來做(見圖2),那這個分區的風管,風口的風速倒是能達標,但這個風管和風口也太大了吧,現實中真的有人這么做?好象我從來沒見過,我是野路子出身,沒有系統學習過,希望各路高手指點下,謝謝
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
電氣消防設計及空調防排煙說明
這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?
《建筑消防技術與設計》
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
消防排煙風管設計
消防排煙風管設計專題,為您提供消防排煙風管設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風管設計 相關的專業交流討論,更多消防排煙風管設計相關內容請訪問