風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會(huì )因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會(huì )比較低了,此風機盤的效率也會(huì )下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
將60度的熱水通過管路,然后迅速降溫到30度出水,不能用冷卻塔,現尋求其它方法解決,要求性價比要高,這個是用于工業熱水迅速降溫重新使用
熱水計算中,我發現了一些問題:1、根據以前畢業設計時問老師的數據中,發現熱水密度(60度水溫)不是0.9922(35℃熱水密度0.9939,40℃熱水密度0.9922),而應該是0.983。2、根據不同的建筑性質,旅館的熱水小時變化系數Kh值,應該根據內差法(根據前后數值只差×變化個數)進行取值。3、計算書里計算設計小時熱水量的公式中,掉了一個后括號,應該是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。還有想提點建議:1、能不能把第一步計算數值(設計小時耗熱量)表示出來。因為可以根據這個數值去選擇一些加熱設備。2、能不能把小時用水量有個換算,那么就可以選取干管管徑等。3、能不能把計算書里的有些取值數據(比如Kh等取值)也寫出來,方便給別人看和自己校核。
現有一賓館,只要做熱水的設計,該賓館共29個房間需生活熱水(浴缸和洗臉盆),每個客房是兩張床位,建筑面積約1300平方米,求教:選用多大的水泵?熱水流速是怎么確定的?有什么相關的規定嗎?
我想問一下:熱水的計算還要和設計手冊上一樣麻煩么?需要計算什么耗熱量之類的?實際設計當中用到這么復雜么?熱水干管穿伸縮縫時需要做什么處理?管道如果是管溝敷設,用保溫么?采用何種材料保溫會(huì )效果比較好,而且經濟!如果是直埋,是不是要做防腐處理呀?做熱水還應該注意些什嘛呀?望各位多加指點,謝了!!!!!!!
各位大俠,小弟現在有個項目,一個一萬人的高等院校的食堂(包括浴室),熱水的水箱容積怎么確定啊,最好告訴一下規范的依據,謝謝啦,著急啊!
怎么理解這個概念? 和冷水分區有影響嗎?分區要一致嗎?還望高手指點迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 編輯 ]
教材中計算熱媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中說該公式中的Qh——設計小時耗熱量請問:但如果是容積式水加熱器,是不是指的是設計小時供熱量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T計算得出的Qg?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
正在做一個小區,每戶都有生活熱水,廚房衛生間都有,室外熱水管網要求直埋,能找到的規范圖集都是鋼管的,但是生活熱水用鋼管會(huì )生銹吧,如果用塑料管可以直埋嗎,那補償和支架該怎么算呢?
室外熱水直埋管,具體做法是怎么樣的呢? 1、管材的選擇 2、保溫材料、厚度 3、防腐處理 4、管道過長時如何做補償 有沒有規范或圖集及其他的哪些資料上有關于直埋管的具體說法呢?
別墅安裝熱水系統時遇到一些問題,1、小區有24小時熱水接入,按流量計費,室內熱水使用為小區接入;2、三樓的熱水使用時如果要直接出熱水,是否能接循環泵,如何接法;3、如接入是否會(huì )出現重復計費請哪位大師出個方案。
大家好!小弟前不久在做一個熱水盤管時,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會(huì )排不掉,.下面的是我所做盤管的截面圖,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
宿舍辦公樓 兩個小淋浴間共有12個淋浴頭,怎么供熱水啊,坡屋頂,能放太陽能嗎,放多大的太陽能,水箱怎么解決?求高手指點,小弟謝謝了!!
我采用鴻業水力計算 控制比摩阻法 比摩阻控制在60到120 可是計算出來好多都小于60 這個結果可以用么 不懂啊 麻煩哪位高人給詳細講講
天正暖通的!!
日常生活中我們離不開熱水。尤其冬天,沒有熱水,我們洗衣、做飯、洗漱很難伸出手來,下面獲取熱水的方式,你用的哪種?1. 大鍋燒熱水 2. 隨處可見的煤氣灶3. 熱水器也很常見<
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
1.“空氣能”熱水機市場定價在四五千元左右,為什么產品這么貴? 答:“空氣能”熱水機采用類似于空調的工作原理進行工作,利用電能搬運外界空氣中廣泛存在的熱能加熱生活用水。產品主要由兩部分組成,一是主機也叫外機,其結構與空調的室外機基本一樣。二是水箱,它同其它類型的水箱功能類似,都是儲備熱水所用。由于“空氣能”家用機產品采用了成本較高的空調壓縮機和保溫承壓水箱等部件,市場售價自然較傳達傳統熱水器要貴一些。
現在有個屋頂熱水箱,只負責儲存熱水,給下面供水,按最大流量選擇加壓泵加壓后,使熱水水壓和冷水水壓平衡,那當用水量變小時,那水泵的揚程不就大了,水壓也就變大了,會(huì )不會(huì )破壞原來的冷熱水壓平衡?
熱水軟管
熱水軟管專題,為您提供熱水軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水軟管 相關的專業交流討論,更多熱水軟管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題