狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

    暖通圖集_07K203_建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

  • 07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

    07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

  • 空調循環冷卻水系統設計安裝

    分享空調循環冷卻水系統的設計與安裝資料

  • 07K203 建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

    07K203 建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

  • 循環冷卻水系統設計方案

    我要做一個凝氣式發電廠的循環冷卻水系統設計方案,但完全是新手,請問各位高手我該從哪兒下手?是間冷閉式嗎?需要什么資料?具體步驟怎樣?

  • 空調制冷循環冷卻水系統設計中的幾個問題

    空調制冷循環冷卻水系統設計中的幾個問題

  • 空調循環冷卻水系統工程設計研究.pdf

    空調循環冷卻水系統工程設計研究.pdf

  • 空調冷卻循環水系統設計相關

    民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會(huì ),旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空

  • 空調冷卻水系統設計問題的探討

    摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 空調冷卻水系統設計問題的探討摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 一、冷卻塔的位置要考慮系統設備承壓要求: 冷卻水系統形式主要有兩種:水泵前置式和水泵后置式,如圖1、2。確定時要考慮水系統的承壓能力。水系統的承壓能力最大的地方是水泵出口,如圖中的A點,系統承壓有以下三種情況:系統停止運行時,水泵出口壓力為系統靜水壓力h=Z;系統瞬時啟動,但動壓尚未形成時,水泵出口壓力為系統靜水壓力和水泵全壓之和h=Z+HP;正常運行時,水泵出口壓力為該點靜水壓力與水泵靜壓之和h

  • 關于焦化廠循環冷卻水系統處理方案的設計

    小弟是在校學生,現在一家環保公司實習,我設計了一個上面題目的方案,但由于藥劑的費用太高,所以需要改進,現在我把方案給大家,希望那位大哥大姐幫幫小弟,謝謝了.

  • 空調冷卻循環水系統設計分析

    知識點:空調循環冷卻式

  • 水源熱泵空調的冷卻水系統設計

    由于水源熱泵空調的制冷效果是由冷卻水決定的!!!因而其冷卻水系統的設計效為重要!請問如何設計才能保證冷卻水的合理分布?????????????采用平衡閥?同程管路?異和管路加大水泵壓頭????希望各位能指教一二!!!!!!!!!謝謝!!!!!!!!!!

  • 空調冷卻水系統改善方案

    只是資料的搬運工 僅供大家學習參考

  • 冷卻水系統設計要點總結

    冷卻水系統設計的目的是給機組創(chuàng )造一個連續、可靠的運行條件,因此保證冷卻水系統的合理配置十分必要。保證每臺機組的冷卻水流量和進水溫度要求,是設計中兩個最主要的關注點。   一、冷卻水系統的水溫 集中空調系統的冷卻水水溫宜符合下表的規定。 實際

  • 工業循環冷卻水系統節能

    論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08

點擊加載更多

建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝

建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝專題,為您提供建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝 相關的專業交流討論,更多建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

亚洲欧美成人久久| 亚洲人成网站色7799| 国产精品一区二区久久精品无码| 特级做A爰片毛片免费69| 久久久精品国产电影| 兴宁市| 国产精品91一区| 色吊丝| 日韩五码高清麻豆| 无码AV一区| 国产婷婷色综合AV性色AV| 日韩久久久久久久久久久久久久久| 中文字幕99| 久久久久宅男午夜电影网| 亚洲一区二区三区四| 99r高清无码| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 精品日韩中文字幕网站欧美| 日韩一区 欧美一区| 日韩人妻久久| 欧美日韩黄色电影网站| 大竹县| 新av天堂| 亚洲VA欧美VA人人色欲| 久久综合9| 亚洲精华液一区二区三区| 午夜成人免费在线| 国产精品 久久久精品观看| 天天夜碰日日摸日日澡| 欧美一二线| 牟定县| 欧美熟妇色| 色婷婷亚洲精品| 少妇两个奶头喷出奶水app| 一区二区三区黄片i| 尹人成人| 天天去天天看天天爽| 人人1区2区| 亚洲精品无码伦乱| 日韩中文字幕一区| 婷婷天堂网|