我要做一個凝氣式發電廠的循環冷卻水系統設計方案,但完全是新手,請問各位高手我該從哪兒下手?是間冷閉式嗎?需要什么資料?具體步驟怎樣?
空調制冷循環冷卻水系統設計中的幾個問題
空調循環冷卻水系統工程設計研究.pdf
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會(huì ),旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 空調冷卻水系統設計問題的探討摘要:空調制冷的冷卻水系統一般是開式系統,相對比較簡單,因而,經常不被設計人員所重視。本文就冷卻水系統的承壓、水泵揚程的確定、多臺冷卻塔的并聯、系統的啟停順序、節能控制等問題談談自己的觀點,供大家參考。 關鍵詞:冷卻水 承壓 揚程 冷卻塔并聯 變頻控制 一、冷卻塔的位置要考慮系統設備承壓要求: 冷卻水系統形式主要有兩種:水泵前置式和水泵后置式,如圖1、2。確定時要考慮水系統的承壓能力。水系統的承壓能力最大的地方是水泵出口,如圖中的A點,系統承壓有以下三種情況:系統停止運行時,水泵出口壓力為系統靜水壓力h=Z;系統瞬時啟動,但動壓尚未形成時,水泵出口壓力為系統靜水壓力和水泵全壓之和h=Z+HP;正常運行時,水泵出口壓力為該點靜水壓力與水泵靜壓之和h
知識點:空調循環冷卻式
由于水源熱泵空調的制冷效果是由冷卻水決定的!!!因而其冷卻水系統的設計效為重要!請問如何設計才能保證冷卻水的合理分布?????????????采用平衡閥?同程管路?異和管路加大水泵壓頭????希望各位能指教一二!!!!!!!!!謝謝!!!!!!!!!!
小弟是在校學生,現在一家環保公司實習,我設計了一個上面題目的方案,但由于藥劑的費用太高,所以需要改進,現在我把方案給大家,希望那位大哥大姐幫幫小弟,謝謝了.
只是資料的搬運工 僅供大家學習參考
論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
冷卻水系統設計的目的是給機組創(chuàng )造一個連續、可靠的運行條件,因此保證冷卻水系統的合理配置十分必要。保證每臺機組的冷卻水流量和進水溫度要求,是設計中兩個最主要的關注點。 一、冷卻水系統的水溫 集中空調系統的冷卻水水溫宜符合下表的規定。 實際
07k203建筑空調循環冷卻水系統設計與安裝