狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水環熱泵空調系統的設計與安裝

    摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱

  • 06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

    06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝

  • 06K504 水環熱泵空調系統設計與安裝

    06K504 水環熱泵空調系統設計與安裝

  • 水環熱泵空調系統設計要點及機組選擇方法

    一、設計要點 1、熱泵機組要求流量恒定,在末端環路布置時應考慮環路之間的水力平衡,在經濟合理的前提下宜采用同程系統。 分支環路不宜過大,環路之間應進行平衡計算,必要時設置平衡閥。 2、豎向分區應考慮設備的承壓能力,核實最不利點工作壓力,使其滿足設備的承壓要求。

  • 12YN8地源熱泵系統設計與安裝

    12YN8地源熱泵系統設計與安裝

    12YN8地源熱泵系統設計與安裝

  • 風冷熱泵空調系統的設計

    風冷熱泵空調系統的設計

    空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷。空調冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數,室內人員、設備等散熱和散濕量,圍護結構性質,室外空氣環境參數(包括溫度、濕度、氣流速度等),太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步。空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點

  • 水環熱泵空調系統的分析(轉)

    水環熱泵空調系統的分析 一、水環熱泵空調系統是指小型的水/空氣熱泵機組的一種應用。即用水環路將此小型機組并聯在一起,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特點的熱泵供冷、供暖的空調系統。二、該系統的優點:1、分戶設置、使用簡便、靈活,完全實現分戶使用計量。2、當建筑物內區面積大,而內區的內部負荷又大的場合,使 用該系統十分有利。3、可在建筑內同時實現制冷、采暖功能。4、無需單獨設置機房,管理人員較少。三、不足之處:1、制冷時需設置冷卻塔,此時此系統基本類似于一個水冷的 空調系統而在扣除冷卻水系統的能耗,其COP值(能耗比)視廠家不同僅在2.6-3.2之間,與螺桿式冷水機組相比,根本沒有節能效果可談,同時大幅提升設備初投資。2、采暖時,若建筑物內無余熱或余熱量很小的時候,采用此系統,勢必要增設鍋爐。將鍋爐的高位熱能加熱水環路中的循環水,變為低溫熱?15-25℃)。再由水/空氣熱泵機組消耗電能將循環的低位熱提升到高

  • 熱泵型空調系統設計方法

    1 空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷。空調冷(熱)負荷指為將室內的空氣參數維持在設計參數狀態,單位時間內需向建筑提供的冷(熱)量。這是一個受室內設計參數、室內人員、設備等散熱、散濕量、圍護結構性質、室外空氣環境參數(包括溫度濕度、氣流速度等)、太陽輻射強度等諸多因素影響的變量。在室內外設計計算參數條件下的空調冷(熱)負荷為建筑物之空調設計計算冷(熱)負荷。讓空調系統恰如其分地提供冷(熱)量,以滿足設計計算狀態下建筑物的需求,并隨時適應建筑物空調冷(熱)負荷及其變化的需要是空調設計的根本目的。 在空調系統設計過程中,空調負荷計算是第一步,空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析。其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求,另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量、實際供熱量會(huì )因設備間距限制等原因造成通風不暢,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響,和室外換熱器因表面

  • 地源熱泵空調系統的設計實例

    前言:本文以實際工程為例,介紹某辦公樓地源熱泵空調系統的設計。設計人員根據清華大學的DeST模擬運算軟件,對建筑進行空調全年逐時動態負荷模擬計算,并綜合考慮各種影響因素,從而確定了空調系統的設計方案,以及解決土壤熱平衡的方法與措施。 一 工程概況及室內外參數 本工程由辦公樓(主樓)、民政樓和員工食堂組成,空調面積共32000m,采用地源熱泵空調系統。室內、外設計參數見表1、表2。本貼地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

  • 閉式地源熱泵系統的設計與安裝

    閉式地源熱泵系統的設計與安裝

  • 關于熱泵系統空調設計中的問題

    送風管、主風管、支風管和回風管的風速范圍;怎么算靜壓箱的大小及回風箱大小;膨脹水箱的大小怎么選;風機盤管放的位置有什么要求;畫水管時怎樣衡量是穿墻劃算還是繞管子劃算;送風口回風口怎樣選;

  • 【新風系統】水環熱泵空調的新風該怎么樣設計

    現在的建筑物,基本上都安裝有空調,能夠解決室內環境的溫度問題,但是卻不注重新風系統的安裝。新風系統能為室內環境注入新鮮空氣,保證室內的空氣良好。水環熱泵呢過空調系統中做好新風系統的設計,對于空調的使用具有非常大的使用價值。 水環熱泵空調新風-新風量 目前,我國空調設計中對于新風量的確定原則仍使用現行規范、設計手冊中規定(或推薦)的原則。因此,在設計中應根據建筑類型從暖通空調設計標準、設計手冊推薦的最小新風量中選取。

  • 水環熱泵型空調系統設計及工程實例分析.rar

    水環熱泵型空調系統設計及工程實例分析.rar

  • 水環(源)多聯機空調系統應用設計

    水環(源)多聯機空調系統應用設計

    前言:水環(源)多聯機組是將水源熱泵技術、多聯機技術結合在一起,糅合了風冷多聯式變頻空調和水冷式冷水機組兩大類產品的技術優點,使得該機組既有多聯機的變負荷的靈活,安裝配置自由的特點,又有冷水機組的高能效,運行平穩的優點。本文以廣東太陽神集團總部辦公大樓建筑的設計進行分析。 工程概況 本工程位于廣東省廣州市,為廣東太陽神集團辦公大樓,建筑南北朝向,地下一層為車庫及其他用房,地上共九層;本次設計總建筑面積約為3萬平方米,總空調面積為2萬平方米,設計冷負荷為3600kw,設計熱負荷為1200k,夏季供冷,冬季采暖。 本項目工程建筑屬常規民用建筑舒適性空調,設計采用水環(源)多聯機中央空調系統。 設計相關參數 1)、室外設計計算參數 夏季空調室外計算干球溫度:33.5℃/夏季空調室外計算濕球溫度:27.7℃ 冬季空調室外計算干球溫度:5℃/冬季空調室外計算相對濕度:70% 2)、室內設

  • 風冷熱泵空調系統的設計方法

    空調負荷與容量的確定 空調負荷包括空調冷負荷和空調熱負荷。空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷(熱)負荷的要求;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中,熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量和實際供熱量會(huì )因設備間距限制等原因造成通風不暢,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響,和室外換熱器表面積灰和表面結垢、設備衰減等因素的影響,故所選擇的熱泵

  • 分析水環熱泵空調系統主要特點

    1、系統簡單,初投資少。不用制冷機房,沒有冷凍水系統和天然氣管道。2、高效節能,運行管理費用低。空調機組能效比eer可達3.5-5.2.空調機組自帶冷源并可獨立控制,實現了用多少冷量開多少主機系統能量調節比冷水機組更接近于無級調速。冷卻水為常溫水,水輸送過程不會(huì )產生冷量衰減,而且能量轉換率為一次。3、空調系統安裝工程量小,施工周期短。冷卻水管無需保溫,省去了冷水機組及冷凍水泵,室內空調系統安裝和冷水機組系統一樣,因此,安裝工程量非常小。4、維護管理費用低。無需專業專職人員值班,減少了物業管理費用。5、系統保證能力高。機組電腦板上配置通訊口,通過中央計算機和互聯網連接,即可在我公司總部對系統進行遠程監控,保證系統安全運行。而冷水機組廠家只能對主機進行監控,系統保證能力差。6、能量計費方便每個用戶均可獨立計算電費。

  • 關于水環熱泵空調系統探討分析

    關于水環熱泵空調系統探討分析

    摘要:介紹了水環熱泵空調系統的原理及特點,適用工程類型,介紹了典型工程應用實例,分析了水環熱泵的優勢,提出設計與工程應用中需要注意的問題。 水環熱泵空調系統是水源熱泵空調系統的一種特殊的應用方式,即用雙管封閉式循環水環路將 小型的水/空氣熱泵機組并聯在一起,構成一個以回收建筑物內部余熱為主要特征的熱泵供暖、供冷 的空調系統。該系統二十世紀在美國加利福尼亞州出現并很快發展應用,七十年代進入日本,我國 八十年代開始有工程應用,在九十年代以后發展起來。 1 系統及特點 1.1 系統組成 水環熱泵空調系統由四部分組成(1)室內水源熱泵機組(水/空氣熱泵機組)(2)水循環環路(3)輔助設備(冷卻塔,加熱設備,蓄熱裝置等)(4)新風與排風系統。其原理如圖 1 所示。

  • 關于風冷熱泵空調系統的設計方法

空調負荷的計算應包括空調設計計算負荷的確定和各時段負荷的分析;其次,設備的容量必須滿足空調設計計算冷 (熱)負荷的要求;另外設備的配置應適應空調負荷變化的特點。在以空氣源熱泵型冷熱水機組為冷源的空調系統設計中,熱泵機組的容量既要考慮到大樓各部分的同時使用系數,還應考慮到熱泵的實際制冷量和實際供熱量會(huì )因設備間距限制等原因造成通風不暢,部分氣流短路(這部分的出力損失約占5%左右)而受到影響, 和室外換熱器表面積灰和表面結垢、設備衰減等因素的影響,故所選擇的熱泵機組應考慮安全系數。 由公式來表示:Q=β1?β2?QD.

點擊加載更多

水環熱泵空調系統設計與安裝

水環熱泵空調系統設計與安裝專題,為您提供水環熱泵空調系統設計與安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水環熱泵空調系統設計與安裝 相關的專業交流討論,更多水環熱泵空調系統設計與安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

農村房屋設計方案

室內設計說明

欧美日韩高清极品性爱| 五月婷亚洲精品| 国产精品免费看久久久| 高清激情无码| 神马午夜无码影院| 成人亚洲一区| 国产老熟女精品一区二区三区| 欧美激情av| 久久丁香精品| 亚洲精品理论电影在线观看| 国产亚洲精品久久久久| 国产精品6080| 五月丁香激动网综合| 思思久而久而焦人| 国产成人亚洲精品| 中文字幕在线观看免费视频| 亚洲欧美一二三区| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色| 超碰欧美| 嗯嗯哈蜜桃99黄一区二区| 激情综合网五月天| 91丨色丨国产熟女 蘑菇| 欧美日韩涩| 丁香五月婷婷激情网| 高潮| 日本理伦片午夜理伦片| 综合欧美亚洲| 亚洲国产swag无码AV| 精品日韩二区| 电影 在线| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 欧美成人精品第一区二区三区在线 | 出轨的新婚少妇| 国产主播一区二区三区| 国产麻豆精品一区二区三区| 九九九综合色| 精品欧美激情视频| 国产一区二区三区影院| 91香蕉丝瓜榴莲污污网站| 亚洲免费在线观看| 超碰火爆|