概述該項目為xx電視臺空調系統改造項目三期工程。工程地點位于北京市。該項目由xxxxx研究院負責設計。
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建趾宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建趾宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱
大廈空調系統施工組織設計 鼓掌
編輯加:空調機房設計與安裝……可以下載
某大廈空調系統施工組織設計!~ 今天有空,發個夠本!~
一、前言 隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們營造一個人工的小氣候。 二、主機設備 中央空調主機有離心式壓縮機,螺桿式壓縮機,活塞式壓縮機,渦旋式壓縮機和吸收式這幾種機型。它們的能效參數如下產品型式 離心式 螺桿式 活塞式 吸收式 渦旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗電(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成標準煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成標準煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
論文簡介:本文論述了VRV空調系統設計安裝中一些容易出現的問題和解決方案。VRV(variable refrigerant volume)空調系統即可 投稿網友:nuantong_new 上傳時間: 2013-06-20
一、前言隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統 是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并 通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們 營造一個人工的小氣候。<
1、上海銀行大廈高層建筑空調設計介紹與分析-朱金鳴2、上海浦東工商銀行大廈空調工程介紹-朱金鳴3、 江水源熱泵空調系統應用與分析-朱金鳴4、上海十六鋪工程利用江水源熱泵冷熱源系統介紹-朱金鳴
06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝