浙江某污水廠CAST池的照片[ 本帖最后由 asaslgt 于 2009-4-16 11:04 編輯 ]
污水廠生化池在線監控的探討
污水廠生化池在線監控的探討.
污水廠生物池的氨氮檢測與DO控制
污水廠的處理流程中的工藝細節管理(六)-調節池的運行細節
圖紙簡介: 某污水廠A-A-O工藝施工圖,處理能力為10萬方每天,包含工藝平面圖 頂層平面圖 工藝剖面圖 設備材料列表,做圖細致,畫面清晰。 投稿網友: cxz0920 上傳時間: 2014-05-10
圖紙簡介: 本圖為亞洲最大污水廠污泥濃縮池工藝圖,相當于一個二沉池了。 投稿網友: sunmingli 上傳時間: 2013-11-08
圖紙簡介: 某污水處理廠采用AAO-MBR合建池工藝,圖紙包括平面圖、剖面圖、材料一覽表等。具有參考意義。 投稿網友: xiaoheyiran 上傳時間: 2014-06-19
這個問題一直困擾著我,看看大家有沒有什么好的辦法。 問題是這樣的,污水廠為二級負荷,兩路10kV進線,低壓兩臺變壓器,母線為單母線分段。我在兩段母線上分配負荷時發現如果把有備用的設備,如4臺潛水泵三用一備平均分配到兩段母線上也就是每段母線上各放兩臺潛水泵,那么每段母線的容量就都得按裝機容量來選擇,因為備用設備也可能成為使用設備,這樣就會(huì )造成單段母線上的變壓器就得按安裝容量來選,顯然容量也會(huì )比計算負荷要大很多。 如果把這類設備都放在同一段母線上就不會(huì )出現這樣的問題,但是審圖的總工說這樣可靠性不高建議要分別放在兩段母線上。 我個人的理解是都放在一段母線上應該是可以的,只要兩段母線所帶的總負荷大致相等就可以了,因為一段母線出現問題的時候還以切換的另一條母線上,在這期間所有的設備也都會(huì )停止一會(huì )兒以便切除非二級負荷設備,所以跟分別放在兩段母線上的情況是一樣的,不會(huì )降低了可靠性。 以上是這個問題的描述,請各位工程師討論一下,謝謝! 另外說明一下,柜子用的是MNS抽屜柜。
兩個關于污水廠改造的文章,出自最新一期中國給排水。 很有指導意義
污水廠的設備更新管理(上) 近期國務院關于印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知,這是國家對社會(huì )各個環節的大規模設備更新的通知,其中也包括了污水處理廠的設備。對于污水處理廠的設備更新其實從更早的階段就有相關
閘門 1000*1000mm 格刪除污機 寬1000間隙16、10mm 2臺 每臺1.5KW 超聲波流量計0~~~2000m3/h 1臺 潛水排污泵200QW500-18-30 3臺 每臺3.0KW 電動葫蘆 起吊重量2噸 每臺2.2KW 排沙泵7.5KW臺 復葉推流式液下曝氣機Q2YBG-11 16臺 單臺11KW 無動力潷水器BB-800 4臺 剩余污泥泵50QW10-8-0.5 3臺 單臺1.5KE 加氯機MJL-II型 1臺1.5KW 氯瓶 1000KG 8臺 濃縮脫水一體機 脫水能力300~~~350kg干泥/時 2臺 1.5KW 污泥泵 2臺 每臺1.5KW 急需 謝謝各位大蝦!知道價格或者廠家都可以。工程急需!!!!
求教~前段時間我們污水廠進行調試,在進水泵房那里投加的活性污泥,然后用泵吸到反應池,但吸過去的量很小。我們是從別的污水廠購的脫水后的污泥,是不是可以直接把污泥投加到反應池中,我們是用的ICEAS法處理污水,請問一下。現在天氣比較寒冷,是不是適合現在投加污泥~培養污泥的時候水溫是否有要求!請高人指點一下~~ 非常感謝!
南方雨季是4-9月份,北方雨季是7-8月份,雨污合流制,對污水處理廠帶來了很大的問題。
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳!!歡迎跟貼
我廠正在建一個地上的生活污水調節池,環保公司未給調節池加蓋密封,不知臭味是否會(huì )很大?由于廠區面積有限,調節池的位置離車間及辦公室都很近,不知是否會(huì )有影響?那位大蝦指點下
個人覺得還是 污水處理廠工藝設計手冊 這本書是市政污水廠設計方面最好的參考書,不知各位大蝦怎么看?歡迎補充不同意見,呵呵~:lol :lol :lol
已知污水廠各用電設備額定功率,臺數及運行時間如何估算出實際電耗量。比如水泵,鼓風機。。。.也就是實際運行功率和額定功率有無定量關系?謝了
請教各位,有人知道寒冷地區水廠及污水廠保溫的處理方法嗎,好像水廠都是做的房子吧,做的是什么類型的房子吶,和普通建筑有差別嗎,污水廠如何保溫吶,望賜教。
污水廠調節池
污水廠調節池專題,為您提供污水廠調節池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水廠調節池 相關的專業交流討論,更多污水廠調節池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題