狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于剪力墻結構保護層問題

    最近做的一個17層純剪力墻結構,有三米多的埋地層,埋地層的剪力墻保護層厚度我給的25mm,地上部分剪力墻保護層厚度給的15mm,施工單位和我說保護層厚度不一樣沒法做。求助~~~

  • 關于剪力墻結構保護層厚度

    請問大家設計時候寫說明,剪力墻墻身保護層厚度與邊緣構件的保護層厚度不同么。

  • 地下室剪力墻保護層問題

    現在規范規定最小墻250厚,保護層要50mm,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪?混凝土規范只是規定了梁和柱。沒規定墻。

  • 關于剪力墻結構鋼筋保護層的問題

    大家都知道結構鋼筋的保護層是關系到結構耐久性的問題,同樣也是關系到結構配筋大小的問題,不能光考慮耐久就任意加大保護層,這樣就會(huì )導致結構的配盡量加大,同時也會(huì )導致結構的開裂。前段時間我們在做的剪力墻結構就遇到了這樣的問題(可能大家沒在意),施工單位就提出了關于剪力墻拉結筋會(huì )影響結構主筋的保護層問題,像高層剪力墻結構加強區內的邊緣構件,按規范它的箍筋直徑往往會(huì )比非加強區內的邊緣構件的箍筋直徑要大的多,邊緣構件的箍筋不外乎兩種形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情況下套箍不會(huì )影響邊緣構件主筋的保護層的,但是拉筋箍要在套箍外邊勾住主筋,這樣主筋的保護層就很難保證了,在此我想就此問題大家展開一下討論,說說你們看法,到底怎樣做為宜。

  • 關于混凝土鋼筋保護層墊塊的問題

    混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎!監理要求非要用混凝土墊塊,請問有無具體國家相關規范標準嗎!

  • 關于保護層墊塊材質的問題

    請教下,現在這工地鋼筋保護層還用的是碎大理石墊塊,不過據我所知,好像是江蘇早就發過文,通知不能再使用該種墊塊了。可是是什么時候發的文,具體內容是什么,不得而知。所以請教下,有知道的嗎?到底有沒有這個文件?具體內容又是什么?不勝感激!

  • 問一個保護層墊塊的問題

    保護層墊塊是否可以采用大理石或花崗巖板片做墊塊呢?切確的說,這是前段時間勞務分包的施工員跟我提出的請求,我翻了一下規范,找不到相關的解釋，于是請示了監理,監理也未做答復,此事不了了之,在這里想聽聽權威的意見,請大家發表自己的見解,最好能拿出權威的依據。

  • 請高人指點保護層墊塊問題!!

    我們項目中的一些比較大的梁!最大的達到900X1800而且鋼筋都很大!!梁下部用普通的石墊塊直接會(huì )被鋼筋壓碎!!現在都是用的短鋼筋來墊!但我記得規范規定墊塊是不能用鋼筋的!!求指點該如何處理?

  • 【請教】保護層有70mm拆模后剪力墻出現裂縫,誰的責任?

    【請教】保護層有70mm拆模后剪力墻出現裂縫,誰的責任?

    保護層有70mm拆模后剪力墻出現裂縫,誰的責任~規范一般50mm查了,但拆模后幾天出現裂縫~~~我們是按時養護的~~這樣的設計對么?

  • 關于混凝土保護層的問題

    當混凝土為C20的時候除了一類環境以外的構件都沒有保護層厚度的選項。二類a環境是非嚴寒地區的室外環境,那豈不是說任何地方都不能用C20的混凝土現澆結構??因為邊角柱、邊梁,外伸梁、剪力墻外墻、包括欄板都有部分裸露在室外環境。這個該怎么算?而結構計算的時候卻又說混凝土強度最低不能低于C20,就是說可以使用C20。。這不是自相矛盾嗎?

  • 鋼筋保護層墊塊被禁!被禁的還有這些...

    現場簡易制作鋼筋保護層墊塊被禁止!橡膠充氣氣

  • 計算剪力墻邊緣構件的體積配箍率時混凝土保護層厚度的取值

    圖集03G101-1中,規定墻在一類環境的保護層厚度為15。但是在圖集《混凝土結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造鋼筋選用》(04SG330)中,計算墻的體積配箍率時,取的保護層厚度卻是25(見第五頁)。為什么呢?我想了一下,是不是因為:墻的保護層厚度和梁柱的保護層厚度定義不一樣,梁柱的保護層厚度指梁柱外邊緣到縱筋的距離,而墻的保護層厚度指墻外邊緣到箍筋的距離。假設墻邊緣構件的箍筋是d10,那么計算墻邊緣構件的體積配箍率時,保護層是15+10=25。是不是這樣呢?

  • 鋼筋保護層墊塊不合格的原因有哪些?

    (1)構造柱鋼筋組裝不設置混凝土保護層墊塊,在澆筑混凝土或受施工荷載沖擊時,會(huì )導致構造柱鋼筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墻的主筋上沒有按規定設置混凝土保護層墊塊,或墊塊組裝的不牢固,由于墊塊產生位移,導致混凝土結構桿件露主筋,或受力鋼筋的混凝土保護層厚度小于規定。(3)受力鋼筋的混凝土保護層墊塊制作強度偏低,墊后壓碎,墊塊制作厚度不符合規定要求。(4)個別工程施工不制作墊塊而隨意用小石子代替。

  • 橋梁保護層的作用是什么

    保護層的作用主要有3點。一是保證鋼筋和周圍混凝土共同工作，并使鋼筋充分發揮計算所需要的強度。二是保證構件內的鋼筋降低銹蝕。三是,保護層的防火作用可以保證構件在火災里面還有支持能力。

  • 加固橋梁保護層用什么方法

    可以用碳纖維網格加固系統加固,就是先鋪設碳纖維網格,然后用噴射砂漿施工的方案。在加固保護層的時,可以用三明治式加固,砂漿-碳纖維網格-砂漿

  • 板面負筋保護層怎么控制

    本工程板筋為雙層雙向,單向板板面負筋正好與板面最上層鋼筋垂直,如果負筋排在最上層,保護層就會(huì )小10mm,各位工程師們又沒有遇到這樣的事情,是怎么施工的,謝謝。

  • 鋼筋保護層的作用及控制

    現代建筑已離不開鋼筋混凝土構件,無論是單層工業廠房還是一般民用建筑或高達數百米的摩天大樓,要是離開了鋼筋混凝土,很難想象將會(huì )是什么樣的結果。有鋼筋就需有保護層,鋼筋保護層究竟有什么作用?保護層多大才合適?鋼筋怎樣才能發揮出它固有的力學特性?筆者試從鋼筋與混凝土共同作用的受力機理,結合多年的施工實踐,談談鋼筋盬o層的重要性及其在施工中的控制。。 鋼筋和混凝土在建筑工程中已經成了不可分割的孿生兄弟,從材料的物理力學性能來分析,鋼筋具有較強的抗拉、抗壓強度,而混凝土只具有較高的抗壓強度,抗拉強度很低。但兩者的彈性模量較接近,還有較好的粘結力,這樣既發揮了各自的受力性能,又能很好地協調工作,共同承擔結構構件所承受的外部荷載。 鋼筋與混凝土之間存在著很強的粘結力。在計算時,鋼筋混凝土構件是作為一個整體承受著外力。同時,由于混凝土的抗拉強度很低,故只考慮混凝土所承受的受壓應力,而拉應力則全部由鋼筋來承擔。對于受力構件截面設計來講,受拉的鋼筋離受壓區越遠,其單位面積的鋼筋所能承受的外部彎矩也越大,這樣鋼筋發揮效率也就越高。所以一般來講,無論是梁還是板,受拉鋼筋總是應盡量靠近受拉一

  • 保護層厚度的一個小問題,

    新手,剛剛學習,遇到一個問題,請高手賜教.《混凝土結構設計規范》GB 50010-2002第9.2.3條 板、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于本規范表9.2.1中相應數值減10mm,且不應小于10mm;梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm. 這里的箍筋的保護層厚度應該是箍筋表面到混凝土表面的距離.我看到不少圖紙中,二a類環境中柱的保護層厚度是30mm,如果主筋的直徑是25,箍筋直徑是8,那么箍筋的保護層厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不滿足15mm的保護層厚度要求了嗎?

點擊加載更多

剪力墻保護層墊塊

剪力墻保護層墊塊專題,為您提供剪力墻保護層墊塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻保護層墊塊 相關的專業交流討論,更多剪力墻保護層墊塊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻 拉筋

剪力墻箍筋

午夜福利 日韩无码| 欧美成人乱码一区二区三区| 国产青青草| 欧美黄片潮喷| 偷拍一区二区三区视频| 奇米第四色一二三四区| 再深点灬舒服灬太大了网站| 久久无码国产专区精品| 桐乡市| 另类欧美激情亚洲天堂| 亚洲湾最大的无码的天堂| 欧美 国产 一区 二区| 99热中文精品| 成人亚洲 日韩 欧美| 骚妇网在线看| chiansea老熟老妇2乱 | 欧美日韩黄色大片| cum4k白浆hd欧美超清| 两个奶头被吃高潮视频| 国产性色AV内射肛交白浆| 日韩一区二区三区成人黄色电影| 日韩电影成人一区二区三区| 一本一本久久aa精品综合| 国产综合精品一区二区三区| 好色男女| 99精品人妻无码专区在线视频区| 国产欧美中文字幕| 人人澡人人澡人人妻人人四虎| 久久久久中文字幕亚洲精品| 国产.日韩欧美| 人人妻人人澡人人爽少妇| 日韩精品人妻中文字幕乱码| 日韩人妻系列无码专区| 国产AV无码精品色午夜| 涩香欲综合| 精品熟人妻一区二区三区四区不卡| 亚洲人人精品视频| 开心色| 在线观看 精品区一| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 久久久久久毛片免费看|