如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
因為暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,那它的箍筋是不是不應該不考慮保護層的厚度?請各位行家指明!
現在有一個剪力墻結構,抗震等級4及,按高層規范要求他的底部加強區的構造暗柱配箍筋為 " 最小直徑6’最大間距200"我看他pkpm的計算文本文件中一般取的計算結果是6@200,直接按這個構造了.但他的計算結果圖形中又在每個暗柱旁寫了體積配箍率0.8%應該是程序按照B及高度的要求用特征系數0.1算的這個0.8%,A及高度程序也用了這個,那這樣很多暗柱按那個6@150配就不能滿足這個體積配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下圖:體積配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按這個0.8%配還是按最小直徑最大間距配呢?請教大家
普通剪力墻結構中,構造邊緣構件配置箍筋,規范沒有配箍特征值要求,是否可以按構造來做?PKPM軟件計算結果是按配箍特征值為0.1來配的,感覺有點大,不知道怎么來處理,求高手指點。
1. 根據03G101-1要求暗柱縱筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:縱筋直徑d12,箍筋間距不得大于5d=60mm。2. 請問:施工現場是如何規避這一點的?1) 按縱筋搭接施工,但不進行箍筋加密,違反標準圖,監理等不管嗎?2) 按縱筋搭接施工,但嚴格進行箍筋加密,與標準圖一致。據說這樣做的不多。。。。。。。。。。3) 按縱筋焊接,則箍筋不需要加密,與標準圖一致。但是“鋼筋焊接規程”好像是不允許d12的縱筋使用電渣壓力焊。那么,施工單位是采用的啥焊接?4)按縱筋機械連接,則箍筋不需要加密,與標準圖一致。造價比較高,這樣做的多嗎?3. 而且,現在預算單位的計算方法也不同。有按箍筋加密計算的,也有不按箍筋加密的。 同樣一個工程,不同的預算單位計算:每平方米含鋼量可能會(huì )有 2~3kg/m2的差別。
減少連梁斷面到400高了,還是超筋,有的說可以不用管它,但看到紅色還是感覺怪怪的28層框架剪力墻結構,只有中間6~13超,其它都不會(huì )
7度設防,18層,框剪結構,用satwe得到的剪力墻暗柱水平箍筋直徑18,怎么這么大,什么原因呢?墻后厚度200,加強層250,是墻太薄了嗎,還是平面的問題,建筑方案腰太細,抗扭不利。小弟不知怎么辦,請高手指教啊!!
比如一四級抗震,剪力墻構造邊緣暗柱計算出水平分布筋為HAshw=H1.0(計算間距200mm),1、請問這時剪力墻構造邊緣暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正確嗎?2、剪力墻構造邊緣暗柱箍筋面積包含拉筋面積嗎?
1.規范對短肢剪力墻的軸壓比和縱筋配筋率都有明確的規定,但是箍筋沒有說明。不知道如何做比較合理,請指導2.嵌固端在地下室頂板時,地下室部分算不算約束邊緣構件?有沒有相關說明
如圖所示YBZ-27其中一箍筋與拉鉤加密區間距為100mm,非加密區為150mm,但圖集上沒有對應做法,加密區范圍如何確定?
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會(huì )造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
請問各位大蝦,按照03G101-1圖集,剪力墻頂層連梁縱筋錨固長度區域,應有“直徑同跨中,間距150”的箍筋,那么此部位的剪力墻邊緣構件的箍筋就得斷開,這種構造與框架結構截然不同,對么?謝謝指教!本人也是注冊師(汗顏!),請高手指點!
請問剪力墻暗柱箍筋從什么地方讀?我從邊緣構件讀數如下:第 1層 第 1 邊緣構件,數據: ITYPE= 1 類型: 構造邊緣構件 ISTYLE= 2 形式: L形墻端部 NODE= 1 2 9 0 0 (PM節點號) IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墻號) X,Y= 37.904 3.337(m) 邊緣構件定位點坐標 LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢陰影懸臂長,主肢邊緣長 LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢陰影懸臂長,副肢邊緣長 SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 邊緣構件陰影面積 AS_CAL= 196.7(mm) 陰影區計算縱筋面積 AS= 1232.0(mm) 陰影區構造縱筋面積 DIA,S= 6.0 150.0(mm) 構造邊緣構件箍筋直徑,間距而從JLQ讀出的為: 10.0 150.0(mm)為甚沒?請各位大俠指教。
正做一個17+1的高層,6度第一組;程序算出來的構造邊緣箍筋,如果間距設置成200的話,箍筋很多都是直徑10.12甚至還有14的箍筋,特別是L.T型墻轉角位置處的邊緣構件箍筋更大些。但是參考了幾份6度第一組的高層圖紙,別人的構造邊緣構件的箍筋基本上是加強區8@150;其余樓層8@200請朋友們幫忙分析一下出現這么大差距的原因。
討論一下純剪力墻結構的構造邊緣構件箍筋是不是可以直接取規范最小的要求(比如三級剪力墻用D6@150和D6@200)而不用管PKPM的配箍率計算結果0.68%(C30,1級鋼箍筋,配箍特征值0.1)高規7.2.17-4 要求,復雜高層,混合結構,框架剪力墻結構,筒體結構,B級剛度的剪力墻結構,配箍特征值不小于0.1,但對于純剪力墻結構卻沒有提及。而PKPM電算,不管是什么結構,只要是剪力墻的構造邊緣構件,都按0.1的配箍特征值去計算體積配箍率。大家覺得純剪力墻結構是不是可以不用管PKPM的電算結果,比如三級剪力墻,直接將加強區的箍筋做成D6@150,其他部位的箍筋做成D6@200就行?
怎樣根據satwe計算結果配置剪力墻箍筋和縱筋
很好的資料,為我自己親自畫的,請大家借鑒
剪力墻約束邊緣構件箍筋選用表格
剪力墻約束邊緣構件箍筋選用表
剪力墻約束邊緣構件箍筋選用表2
剪力墻箍筋