1. 根據03G101-1要求暗柱縱筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:縱筋直徑d12,箍筋間距不得大于5d=60mm。2. 請問:施工現場是如何規避這一點的?1) 按縱筋搭接施工,但不進行箍筋加密,違反標準圖,監理等不管嗎?2) 按縱筋搭接施工,但嚴格進行箍筋加密,與標準圖一致。據說這樣做的不多。。。。。。。。。。3) 按縱筋焊接,則箍筋不需要加密,與標準圖一致。但是“鋼筋焊接規程”好像是不允許d12的縱筋使用電渣壓力焊。那么,施工單位是采用的啥焊接?4)按縱筋機械連接,則箍筋不需要加密,與標準圖一致。造價比較高,這樣做的多嗎?3. 而且,現在預算單位的計算方法也不同。有按箍筋加密計算的,也有不按箍筋加密的。 同樣一個工程,不同的預算單位計算:每平方米含鋼量可能會(huì )有 2~3kg/m2的差別。
如圖所示YBZ-27其中一箍筋與拉鉤加密區間距為100mm,非加密區為150mm,但圖集上沒有對應做法,加密區范圍如何確定?
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會(huì )造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
因為暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,那它的箍筋是不是不應該不考慮保護層的厚度?請各位行家指明!
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
碰見一個工程對量 甲方造價工程師認為 暗柱除了搭接部位箍筋按規范加密外,其余部分,如柱腳和柱頂離板面500內不加密 ,11G101里的61頁 62頁說的加密是怎么理解呢 各位造價高人 是如何處理這個問題的 這個位置的剪力墻柱加密有沒有確切的依據內?求助啊
請教大家1、剪力墻的端柱、暗柱等墻柱,箍筋需要加密嗎?(圖紙上箍筋只標明一種間距@150,是否不用加密?)2、剪力墻墻身的拉筋是否在暗柱內也要布置?
本工程是剪力墻結構的,請問,暗柱的箍筋和框架柱的一樣嗎?存在max(500,柱長邊尺寸,Hn/6)的加密范圍呀。
現在有一個剪力墻結構,抗震等級4及,按高層規范要求他的底部加強區的構造暗柱配箍筋為 " 最小直徑6’最大間距200"我看他pkpm的計算文本文件中一般取的計算結果是6@200,直接按這個構造了.但他的計算結果圖形中又在每個暗柱旁寫了體積配箍率0.8%應該是程序按照B及高度的要求用特征系數0.1算的這個0.8%,A及高度程序也用了這個,那這樣很多暗柱按那個6@150配就不能滿足這個體積配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下圖:體積配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按這個0.8%配還是按最小直徑最大間距配呢?請教大家
請教各位剪力墻身縱向鋼筋搭接范圍內的箍筋間距是否需要加密?如需要,加密區域請指教。非抗震區。[ 本帖最后由 fooldogking 于 2009-8-5 10:47 編輯 ]
問題補充:如圖,圖紙中梁的中間一段標注了箍筋加密,那么兩端是否還需要進行加密?同時,根據梁的集中標注,箍筋的加密區與非加密區間距均為100,那么是否是全段加密,如果是全長加密,為什么又要在梁的中間一段標注加密區呢?
圖紙上沒有顯示要加密
剪力墻構造邊緣構件的縱筋采用10個的,10個的鋼筋連接方式目前都一般采用的搭接,采用搭接連接后,邊緣構件的箍筋在搭接范圍要加密到5d,(11G101-1第54頁,5d及100較小者)也就是50,這樣邊緣構件的箍筋間距,圖上雖然是150或200,但綜合搭接區箍筋加密,算下的箍筋個數比全部加密到100的個數還多,箍筋所占的量很大。本人覺得[size=18.3999996185303px]11G101-1第54頁對梁柱問題不大,但對剪力墻構造邊緣構件不是很合理。咨詢過幾個施工方的技術總工,現場縱筋搭接區全部按100加密,根本沒管5d的事。
減少連梁斷面到400高了,還是超筋,有的說可以不用管它,但看到紅色還是感覺怪怪的28層框架剪力墻結構,只有中間6~13超,其它都不會(huì )
7度設防,18層,框剪結構,用satwe得到的剪力墻暗柱水平箍筋直徑18,怎么這么大,什么原因呢?墻后厚度200,加強層250,是墻太薄了嗎,還是平面的問題,建筑方案腰太細,抗扭不利。小弟不知怎么辦,請高手指教啊!!
普通剪力墻結構中,構造邊緣構件配置箍筋,規范沒有配箍特征值要求,是否可以按構造來做?PKPM軟件計算結果是按配箍特征值為0.1來配的,感覺有點大,不知道怎么來處理,求高手指點。
比如一四級抗震,剪力墻構造邊緣暗柱計算出水平分布筋為HAshw=H1.0(計算間距200mm),1、請問這時剪力墻構造邊緣暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正確嗎?2、剪力墻構造邊緣暗柱箍筋面積包含拉筋面積嗎?
問題補充:在畫圖時遇到一個問題,就是剪力墻在約束邊緣構件旁有一小段設置了加密區,這一部分要怎么畫上去啊,如圖,斜線區為加密
1.規范對短肢剪力墻的軸壓比和縱筋配筋率都有明確的規定,但是箍筋沒有說明。不知道如何做比較合理,請指導2.嵌固端在地下室頂板時,地下室部分算不算約束邊緣構件?有沒有相關說明
請問各位大蝦,按照03G101-1圖集,剪力墻頂層連梁縱筋錨固長度區域,應有“直徑同跨中,間距150”的箍筋,那么此部位的剪力墻邊緣構件的箍筋就得斷開,這種構造與框架結構截然不同,對么?謝謝指教!本人也是注冊師(汗顏!),請高手指點!