  • 鋼柱垂直度偏差大了 怎么辦?

    鋼結構廠房,跨度24米,長度120米,開間6米,無吊車,高度6.5米,現在已經安裝完畢 在驗收的時候發現鋼柱的垂直度偏差最大的有35mm,請問哪位大哥哥,大姐姐有好的解決方案呀?

  • 關于剪力墻結構的安全度

    剪力墻結構的房子,如果連梁及梁配筋少了,房子會(huì )不會(huì )出現問題呢?房子已經建好3年了,都沒有發現有問題,以后還會(huì )出問題嗎?梁會(huì )不會(huì )裂呢?會(huì )不會(huì )導致房子倒塌呢?

  • 梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固?

    梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固?

    按一般上部塔樓的梁或者剪力墻,都是200寬如果有梁垂直搭在主梁或剪力墻上,那么如果想通長錨固,35d=200,則鋼筋直徑怎么也滿足不了要求。如果考慮0.4LaE,那么35*0.4*d=200,則鋼筋直徑d最大為14。但是實際高層工程中,基本上沒有用這么小的鋼筋的。而且0.4Lae主要還是用于邊支座,對于跨中支座很難彎錨對于這種情況,設計或者審圖公司好像都沒怎么提這個問題,也沒有解決辦法?請問大家是怎么解決的?

  • 剪力墻垂直附加筋如何計算?

    大家能看懂這個剪力墻節點圖嗎?如圖1所示。

  • 請教關于填充墻垂直度偏差問題

    在附錄表A.0.1-5填充墻砌體工程檢驗批質量驗收記錄中,垂直度(每層)允許偏差5mm,在填充墻9.3.1表中,垂直度小于等于3m,允許偏差為5mm,大于3m允許偏差為10mm,試問,假如我本層層高超過3m,最終的允許偏差按照哪個執行?請高人解答,謝謝!~附件 未命名.jpg (6.95 KB) 2011-3-31 11:08 9.3.1表

  • 詩說梁與剪力墻垂直相交節點構造

    詩說梁與剪力墻垂直相交節點構造

    剪力墻外約束小,梁墻節點宜點鉸。靠墻梁箍不加密,梁筋直錨長自少。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖集》4-7頁2014.4.11

  • 27層7度剪力墻公寓筏板基礎

    圖紙簡介: 本工程為27層公寓,帶34層商業,剪力墻結構,筏板基礎。剪力墻跨度較大,墻選用的較厚。希望對大家有幫助 投稿網友: zh6364341 上傳時間: 2014-01-01

  • 地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現三處寬度約1mm的垂直通縫,總工說可能是混凝土配合比的原因,不過到現在也沒有給出個處理方案請教高人:出現通縫的還有其他什么原因嗎? 應該如何處理呢

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻連梁拉筋的135度問題你們是怎么解決的?

    剪力墻連梁拉筋的135度問題你們是怎么解決的?就是135度的角度在實際工程中都是一邊135度,一邊卻是90度。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 8度0.2g剪力墻18層 優化哪里

    振型號    周期      轉角       平動系數(X+Y)     扭轉系數(Z)(強制剛性樓板模型)     1     1.1710     0.15      0.91(0.91+0.00)      0.09     2     1.0224    90.15   &nb

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

點擊加載更多

剪力墻垂直度偏差

剪力墻垂直度偏差專題,為您提供剪力墻垂直度偏差相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻垂直度偏差 相關的專業交流討論,更多剪力墻垂直度偏差相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻裂縫原因

現澆混凝土剪力墻

人妻av中文字幕系列| 99久久er这里只有精品18| 亚洲第一av在线| 日韩欧美精品一二三区| 少女たちよ在线观看动漫游戏| 日韩,另类,国产| 欧洲AV秘 无码一区二区三| 久久网站热最新地址| 国产99毛片| 2828无码高潮毛片| 色777色| 欧洲人妻丰满AV无码久久不卡| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 中文字幕 综合 在线| 精品 久久 一区| 乱仑视频| 狠狠色综合激情论坛| 欧美色图亚州色图中文字幕| 久久 亚洲 欧美| 亚洲码欧美码一区二区三区| 日韩资源亚洲一区| 一区电影网站| 国产又大又硬又粗| 欧美 亚洲 日韩 ra| 99在线 | 中文在线| 久色精品| 欧美亚洲日韩精品中文字幕一区| 通河县| 亚洲国产日韩A在线乱码| 国产免费激情视频在线| 色欲综合视频天天插| 亚洲小穴| 国产一级性生活片| 美日韩综合| 你懂的国产在线| 国产三级国产精品国产专区50| 久久久情情| 久久精品无码一区二区三区不卡| 成人午夜精品无码区| 韩日91| 内射少妇视频|