狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺析混凝土剪力墻裂縫原因及控制

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。

  • 求救:剪力墻出現豎向裂縫,什么原因?

    31層的剪力墻結構,剪力墻厚度:基礎-4層300厚,4層以上200厚。裂縫出現在樓梯間,墻長5700,幾乎出現在5700的中部,裂縫幾乎貫穿4-9層(目前施工到9層),配筋:第4層水平筋C8@200,豎向筋C10@200;5層及5層以上水平筋C8@200,豎向筋C10@250。同一套圖紙2棟樓同時施工,均出現同樣問題,而且裂縫位置幾乎相同,跪求高手分析原因。

  • 短肢剪力墻結構現澆樓板裂縫原因及防治

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。

  • 短肢剪力墻結構現澆樓板裂縫的原因分析及對策

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。

  • 剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會(huì )出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542

  • 剪力墻和砌體出現裂縫的問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會(huì )在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?

  • 剪力墻墻體裂縫是怎么引起的??!

    一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!

  • 大師們幫忙看看這是什么原因?(剪力墻裂縫)

    大師們幫忙看看這是什么原因?(剪力墻裂縫)

    [b]地下室剪力墻拆模后,墻體發現豎向裂縫,不知什么原因?基本上大跨度的墻體均存在1~2條豎向縫,本人認為為混凝土干縮應力導致。上圖 大家幫忙分析一下?謝謝!筏板基礎厚度1.65m,位置為地下室負二層,非外墻(擋土墻),裂縫位置普遍在跨中1/3區域,裂縫上下貫通,里外貫通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 編輯 ]

  • 急!剪力墻暗柱水平箍筋大什么原因

    7度設防,18層,框剪結構,用satwe得到的剪力墻暗柱水平箍筋直徑18,怎么這么大,什么原因呢?墻后厚度200,加強層250,是墻太薄了嗎,還是平面的問題,建筑方案腰太細,抗扭不利。小弟不知怎么辦,請高手指教啊!!

  • 大家分析一下剪力墻老是超筋的原因

    八層框框剪結構,電梯后墻老是超筋;查配筋計算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工縫驗算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于驗算的為何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原計算如下: SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 2 2. 單元號 IELE= 15 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 350 5. 右節點號 J2 = 376 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 長度 (m) DL = 4.80 8. 截面類型號 Kind = 1 9. 截面參數 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墻分布筋間距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土強度等級 RC = 40.0 12.

  • 剪力墻鋼筋,求幫助分析原因

    圖片,幫分析出存在的問題及原因

  • 大家有沒有見過剪力墻裂縫

    大家有沒有見過剪力墻裂縫

    不知道大家有沒有見過剪力墻上的裂縫請各位大俠幫忙分析一下剪力墻出現裂縫的原因混凝土強度C50 墻高4.2米多謝各位大俠的指點

  • 關于箍筋加密區及剪力墻豎向裂縫的問題

    一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會(huì )造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~

  • 高層地下室剪力墻裂縫的分析與處理

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。

  • 剪力墻裂縫成因分析與防治措施

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:22 編輯 在剪力墻施工過程中,容易出現墻體開裂現象。根據多年的現場施工經驗,本文從剪力墻裂縫的特征出發,就其產生的原因以及預防措施提出了一些個人的看法。1 裂縫的一般特征和性質 鋼筋混凝土剪力墻的裂縫一般可分為表面不規則裂縫、貫穿性裂縫。表面不規則裂縫一般出現在混凝土澆注后不久,分布于墻體表面,此種裂縫既寬又密,但深度一般不大,多因養護不足而產生,對結構構件影響一般不大,且易于治理。豎向貫穿性裂縫一般發生在混凝土澆注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向與樓面接近垂直,有的通至樓面板底但不穿過樓層,縫寬一般為0.1~0.3mm,個別可達0.4~0.5mm甚至更深,縫深一般較大,最深者可貫穿墻體。因養護不好引起的表面不規則裂縫常不至于帶來多少影響,且易于處理。2 裂縫產生的原因

  • 復合剪力墻裂縫成因及處理措施

    一、 復合剪力墻混凝土現場施工工法及混凝土要求 復合剪力墻中因鋼筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土進行澆注,也不準采用振搗器進行插入式振搗。因此,采用設計強度等級的自密實高性能混凝土,該自密實混凝土應達到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 擴展度:600~750mm; 和易性良好,無目視泌水、離析現象。 1、 自密性混凝土材料要求 無論采用商品混凝土還是現場攪拌混凝土,其材料應滿足以下要求: 膠結材料:水泥 采用42.5的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。水泥的質量應符合現行的水泥國家標準。 粗骨料:石子 宜采用粒徑為5~10mm,連續級配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石質量標準及檢驗方法》(JGJ53—79)的標準。 細骨料:砂子 由于砂漿中砂子體積較大,宜選用細度模數較大的中砂(細度模數≥2.6),且符合《混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52?—79)。 水:采用潔凈的引用水 摻合料:自密性混凝土中應摻加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨細礦渣及少量膨脹劑等摻合料。摻合料使用前應做好適配,盡量使用需水比小的粉煤灰。

  • 地下室剪力墻出現水平裂縫

    最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?

  • 剪力墻與填充墻銜接處裂縫如何防止?

    剪力墻結構施工中,剪力墻與填充墻銜接部位容易形成裂縫,是施工的重點和難點問題。本工程為提升墻面觀感質量,降低剪力墻與填充墻銜接處裂縫的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家參考學習。 確保拉結筋位置和質量 拉結筋高度不能超過500mm或兩皮磚,實測誤差在±5mm。植筋前使用皮數桿進行定位,確保植筋位置的準確,墻體拉結筋安裝質量符合標準要求。 控制當日砌筑高度不得超過1.5m 嚴格落實墻體砌筑高度控制: 1)安排專人按照墻體配料單把不超過1.5m的砌塊配送至樓層指定位置,剩余砌塊隔天配送;

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

點擊加載更多

剪力墻裂縫原因

剪力墻裂縫原因專題,為您提供剪力墻裂縫原因相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻裂縫原因 相關的專業交流討論,更多剪力墻裂縫原因相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻豎向裂縫

剪力墻垂直度偏差

沧州市| 日本一区二区在线| 欧美日韩人妻精品| 久热精品在线| 五月丁香啪啪综合总| 欧美在线免费五月天色| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲中文国产天堂| 狼友一区二区| 日韩精选 欧美| 日韩欧美国产一区精品| 亚洲丰满熟女一区二区哦| 91亚洲国产成人久久精品网站| 国产精品美女一区二区视频| 91成人精品视频| 特特特级黄片| 秋霞99| 一区二区三区亚洲不卡视频| 久久av无嘛| 在线国产精品你懂得| 久久精品99国产精品酒店日本| 亚洲国产欧美其他| 日韩亚洲天堂AV| 色批尿尿网站| 欧美乱码精品一区二区三| 亚洲无码在线高清激情| 闽侯县| 挡不住的风情在线观看| www.一道| 青草伊人婷婷天堂| 欧美666666| 偷拍视频久久| 欧美日韩中| 日韩v欧美v国产v| 内丘县| 液液无码试看一区二区三区| 狠狠狠狼鲁欧美综合网| 成人无码av高清在线播放| 国产乱人乱偷精品视频| 91国内揄拍国内精品对白| 亚洲狼友视频|