本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會(huì )出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會(huì )在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?
一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
31層的剪力墻結構,剪力墻厚度:基礎-4層300厚,4層以上200厚。裂縫出現在樓梯間,墻長5700,幾乎出現在5700的中部,裂縫幾乎貫穿4-9層(目前施工到9層),配筋:第4層水平筋C8@200,豎向筋C10@200;5層及5層以上水平筋C8@200,豎向筋C10@250。同一套圖紙2棟樓同時施工,均出現同樣問題,而且裂縫位置幾乎相同,跪求高手分析原因。
不知道大家有沒有見過剪力墻上的裂縫請各位大俠幫忙分析一下剪力墻出現裂縫的原因混凝土強度C50 墻高4.2米多謝各位大俠的指點
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會(huì )造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:22 編輯 在剪力墻施工過程中,容易出現墻體開裂現象。根據多年的現場施工經驗,本文從剪力墻裂縫的特征出發,就其產生的原因以及預防措施提出了一些個人的看法。1 裂縫的一般特征和性質 鋼筋混凝土剪力墻的裂縫一般可分為表面不規則裂縫、貫穿性裂縫。表面不規則裂縫一般出現在混凝土澆注后不久,分布于墻體表面,此種裂縫既寬又密,但深度一般不大,多因養護不足而產生,對結構構件影響一般不大,且易于治理。豎向貫穿性裂縫一般發生在混凝土澆注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向與樓面接近垂直,有的通至樓面板底但不穿過樓層,縫寬一般為0.1~0.3mm,個別可達0.4~0.5mm甚至更深,縫深一般較大,最深者可貫穿墻體。因養護不好引起的表面不規則裂縫常不至于帶來多少影響,且易于處理。2 裂縫產生的原因
一、 復合剪力墻混凝土現場施工工法及混凝土要求 復合剪力墻中因鋼筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土進行澆注,也不準采用振搗器進行插入式振搗。因此,采用設計強度等級的自密實高性能混凝土,該自密實混凝土應達到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 擴展度:600~750mm; 和易性良好,無目視泌水、離析現象。 1、 自密性混凝土材料要求 無論采用商品混凝土還是現場攪拌混凝土,其材料應滿足以下要求: 膠結材料:水泥 采用42.5的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。水泥的質量應符合現行的水泥國家標準。 粗骨料:石子 宜采用粒徑為5~10mm,連續級配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石質量標準及檢驗方法》(JGJ53—79)的標準。 細骨料:砂子 由于砂漿中砂子體積較大,宜選用細度模數較大的中砂(細度模數≥2.6),且符合《混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52?—79)。 水:采用潔凈的引用水 摻合料:自密性混凝土中應摻加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨細礦渣及少量膨脹劑等摻合料。摻合料使用前應做好適配,盡量使用需水比小的粉煤灰。
最近在檢查工程中發現,地下室剪力墻在約1.2米高處出現水平裂縫,剪力墻厚250,高2850,砼C30,樁基.請教各位大俠出現該現象的原因是什么?
剪力墻結構施工中,剪力墻與填充墻銜接部位容易形成裂縫,是施工的重點和難點問題。本工程為提升墻面觀感質量,降低剪力墻與填充墻銜接處裂縫的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家參考學習。 確保拉結筋位置和質量 拉結筋高度不能超過500mm或兩皮磚,實測誤差在±5mm。植筋前使用皮數桿進行定位,確保植筋位置的準確,墻體拉結筋安裝質量符合標準要求。 控制當日砌筑高度不得超過1.5m 嚴格落實墻體砌筑高度控制: 1)安排專人按照墻體配料單把不超過1.5m的砌塊配送至樓層指定位置,剩余砌塊隔天配送;
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會(huì )下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
摘要:本文通過對###綠地世紀城二期、三期小高層工程實踐,對剪力墻、梁與填充墻間交接處裂縫的成因、預防、控制措施以及后期維修進行了分析和總結,希望對同類型工程起到借鑒作用。 關鍵詞:剪力墻、填充墻、裂縫、鋼絲網、網格布
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!